各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
我只知道漏電保護器的工作原理是通過零序電流的平衡來工作的。最基本的道理已經明白了,我想問的是:1-- 1P和1P+N的區別?它們分別接那幾根線?2-- 2P指的是不是兩個相線,它跟1P+N又有什么區別呢?3-- 3P,3P+N,4P的區別是什么呢?它們的工作原理有何不同呢?希望高手來指點,麻煩大家回答的詳細一點就好了。
本帖最后由 樂淘電工電氣 于 2016-8-18 21:23 編輯 選擇漏電保護器時,不光要考慮品牌和質量,還要考慮額定電壓、額定頻率、額定電流、額定漏電動作電流以及額定漏電動作時間,外行瞬間就凌亂了有木有?!具體該怎么選。 還有家里已經裝了漏電保護器的小伙伴,每月還要按一次測試鍵,就算是這樣,也不能保證按完后的一個月內保護器一直
請問380V電,進四極的漏保空開,然后出來取N和A相作220V電,請問這樣接可以嗎?A,N相漏電,漏保能否動作?
我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團
3P漏電斷路器不是4P或則3P+N的斷路器 工作原理是什么??沒N線怎么檢測漏電流呢?只有輸入的3根火線,沒N線出,很納悶,一般用于電機回路,難道是檢測三相不平衡電流嗎?
如果是三相四極的話,它可以通過對相線和零線上的電流進行比較。但三相三極漏電保護斷路器是怎么來進行漏電保護的?請各位指教一下···
漏電斷路器是電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。那么,漏電斷路器工作原理是什么呢? 漏電斷路器和漏電保護器的區別又是怎樣的呢? 一、漏電斷路器工作原理
漏電斷路器(residual current circuit-breaker)電路中漏電電流超過預定值時能自動動作的開關。常用的漏電斷路器分為電壓型和電流型兩類,而電流型又分為電磁型和電子型兩種。 漏電斷路器用于防止人身觸電,應根據直接接觸和間接接觸兩種觸電防護的不同要求來選擇。 斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。 低壓斷路器又稱自動開關,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓、欠壓、過載、和短路保護的電器。它可用來分配電能,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用。
斷路器一般由觸頭系統、滅弧系統、操作機構、脫扣器、外殼等構成。 當短路時,大電流(一般10至12倍)產生的磁場克服反力彈簧,脫扣器拉動操作機構動作,開關瞬時跳閘。當過載時,電流變大,發熱量加劇,雙金屬片變形到一定程度推動機構動作(電流越大,動作時間越短)。 現在有電子型的,使用互感器采集各相電流大小,與設定值比較,當電流異常時微處理器發出信號,使電子脫扣器帶動操作機構動作。
漏電斷路器,包含了漏電保護器和普通斷路器的功能。 其中,普通斷路器具有過載保護和短路保護的功能,二者能夠實現,均是依靠內部熱敏結構,感應電路中的溫度來實現的。本文不詳細介紹。 在這里,我們詳細介紹一下漏電保護器這個附件的作用。 顧名思義,它的主要作用,就是防止漏電。其中包括:相線漏電、相線接地漏電和用電設備本身漏電。不論是哪種漏電保護,最終目的都是為了防止人觸電(過載保護和短路保護在一定程度上是為了保護線路和用電設備)。 換句話說,漏電保護器存在的唯一目的,就是為了保護人的。提供保護的方式,就是落閘斷電。
做一個路燈項目,想做TT系統,在每個回路加上300mA的漏電保護,斷路器選用C65N/4P/C32A的,后來發現 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不說,居然要1200rmb+。有沒有其它產品的開關能搭配好的,還經濟的,望各位前輩多多指教~
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
現在有個項目,甲方提出現在有些人裝修時候亂接線,經常會弄的整個樓都跳閘,希望解決這個問題,我想插座回路漏電都是跳自己家的,是不是照明回路的問題,這樣把所有的照明回路開關都換成1P+N的可以解決這個問題嗎?
1、在TN-C-S系統中,如果檢測電路在TN-C段PEN線與L線之間,所以在TN-S段的PE線上的漏電,漏電斷路器會拒動作; 2、在TN-S系統中,由于電路安裝人員把N線接入開關,如果在N線斷路,在L線出現漏電時,由于檢測電路不會檢測到漏電信號,漏電斷路器會出現拒動作; 3、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把N線與PE線接在一起,如發生漏電,漏電斷路器會出現拒動作; 4、在安裝使用時,由于漏電斷路器靈敏度選擇過低,而實際產生的漏電值沒有達到規定值,也將拒動作; 漏電斷路器的誤動作主要原因有以下幾種: 1、在TN-C-S系統中,由于電路安裝人員把PE線和N線接反,將引起誤動作; 2、在照明與動力合用的三相四線制電路中,錯誤的選用了三極漏電斷路器,負載的零線直接在保護器的電源側而引起誤動作; 3、漏電保護器附近有大功率電器,當電器開合時產生電磁干擾會引起誤動作; 4、相線與零線的絕緣電阻太低,部分電流經漏電處泄露大地,使電路正常時通過零序電流互感器的
請問知道的朋友們,漏電保護器與漏電斷路器之間有什么區別,哦還有漏電繼電器,他們之間功能上有什么不同,都用在什么場所呢?哪個功能多些呢?哪個價格高些,謝謝了。