国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • ZW32-12型戶外高壓真空斷路器安裝使用說明

    ZW32-12型戶外高壓真空斷路器安裝使用說明

  • 35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5

    35kv戶外高壓真空斷路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器(以下簡稱斷路器)用于交流50Hz,電壓40.5kv的三相電力系統,作為分斷關合負荷電流,過載電流及短路電流之用。    ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50HZ、電壓40.5KV的戶外高壓電器設備。附裝彈簧操動結構或電磁操動結構,可以遠控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標準的要求。并滿足IEC-56《交流高壓斷路器》國際電工委員會標準的要求。    ZW7-40.5系列戶外高壓真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統的控制與保護,也可適用

  • 35kv戶外高壓真空斷路器問題請教(本人菜鳥)

    各位哥哥姐姐: 我們單位有個35KV的變電站。用的還是老式的DW8-35多油開關。最近想更換為戶外真空斷路器。但我找了找發現好多設備的額定電壓是40.5KV級的。沒有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?還是有35KV的是我沒找到。還有我們的操作機構是電磁的。而我看到有的斷路器裝的是彈簧儲能的操作機構。這個可以互換么?還是廠家可以根據用戶需要安裝操作機構?還有我們6KV的配電柜用的是CD10系列的操作機構。我看了下網上也只看到了12KV的。是不是要換的話也要只能用12KV的?我是個新手。從前沒接觸過這些。希望大家多幫忙指教,謝謝。

  • ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

    ZW8-12型戶外高壓真空斷路器產品說明

  • 高壓線路-戶外真空斷路器

    做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,我找了一部分,請參考!

  • 戶外真空斷路器的保護問題

    請教各位專家: 在我們10KV配電線路中(變電站出線以后),一般用戶外真空短路器做保護,比如T接專變用戶,或者長線路中間加裝分支線路,在使用該斷路器時,他們怎么配合盬o(hù)的選擇性,有什么方法嗎,用延時,有帶延時的該斷路器嗎?

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

  • 35kV戶外真空斷路器選擇

    35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,有些是內置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,哪種更方便操作一些呢

  • 進口高壓真空斷路器使用體會

    [轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,其他進口高壓真空斷路器,從沒發生過儲能電機燒毀的事故。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一。 線路上,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,在儲能到位時斷開儲能電機回路。但是,按照國內常規的設計,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,安裝在面板上)。“儲能開關”閉合時,儲能電機回路接通,儲能到位,內部行程開關斷開儲能電機回路,儲能電機停止,“合閘”釋能后,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,所儲能量釋放,因“儲能開關”已打開,釋能后第二次儲能便不會開始,儲能彈簧不會處于緊張狀態。雖然“

  • 高壓真空斷路器是怎樣整定的

    各位仁兄請教你們一個問題,高壓進線真空斷路器的整定電流是怎樣整定的,像一般10KV進線,如果是兩臺1000KVA的變壓器的話,每個變壓器的出線回路的真空斷路器你們是怎樣整定的,好像是在選用產品資料的時候,它以給出了真空斷路器的整定電流。

  • 問一個高壓真空斷路器的問題

    我想問的是:高壓真空斷路器上的兩個按鈕。。以VS1為例。他的兩個按鈕是不是只有在控制回路斷電或失靈的時候。才用它分合斷路器。它也只是純機械的操作裝置。。平時是不會用它的?? 希望這里搞盤柜廠家的能解釋一下這個問題!!!!!!

  • 高壓真空斷路器跳躍的形成及其抑制

    在建筑電氣雜志上看到的文章,大家共享!

  • 高壓開關柜真空斷路器問題

    我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,由于安裝尺寸的原因,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分、合、儲能操作用上面的開關可以操作。

  • 高壓真空斷路器BRV1與VS1區別

    如題。求教!今天看圖紙,高壓斷路器選用的是BRV1-630/12,現場采用的是ZN63A(VS1)。后者查到是高壓戶內真空斷路器,只是不知道這個VS1代表什么?是產品系列?查BRV1-630/12,幾乎查不到信息,只是知道也是屬于真空開關。這個BRV1與VS1的主要區別在哪里?是制作工藝還是?是不是前者已經被淘汰了?請知道的朋友不吝賜教,謝謝!

  • 關于高壓真空斷路器檢修方法

    對于定期檢修的高壓真空斷路器,共有以下幾方面內容: 需半年檢修1次的有: 1)對高壓真空斷路器的傳動機構的外觀進行檢查、清灰,上潤滑油脂;擰緊松動的緊固件;對傳動機構的檢查是保證斷路器可靠分合的保證;對斷路器清灰,使其清潔,保證安全運行;涂潤滑油脂,使機構靈活自如,減少磨擦、磨損。 2)檢查合閘線圈鐵心是否卡滯,合閘功是否滿足要求,掣子過死點情況(死點過大會造成分閘困難,過小則易脫落)。 3)銷子情況:片狀銷子是否磨損過薄;柱狀銷子是否彎曲或有脫落可能。 4)緩沖器:油壓式緩沖器是否滲漏油、油量少或失去作用;彈簧緩沖器是否起作用。 5)跳閘鐵芯活動是否自如。 6)絕緣構件是否有可視缺陷,如有缺陷,應使用2500V搖表測其絕緣情況確定是否更換并作記錄。 7)用雙臂電橋測量合閘后開關的直流電阻(應不大于40μΩ),并作記錄,如大于μΩ,應更換滅弧室。 8)檢查滅弧室有無破裂、

  • 【討論】關于高壓真空斷路器的選擇問題

    討論一個問題:比如所接負荷是1600KVA的變壓器,那么變壓器柜的真空斷路器如何選型?額定電流選多大的?計算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,與之最相近的VS1斷路器額定電流是630A,所以選VS1-630A的斷路器即可。但是有設計圖紙中選取1250A的,為什么?是否還要考慮短路沖擊電流,還是其他原因?具體的計算公式是什么?有不同見解的朋友,請涼出理由

  • 高壓真空斷路器的操作調整介紹

    高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,適宜頻繁操作,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造、化工、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構、傳動機構、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室、各零部件、組件要完整、合格、無損、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使

  • ZN85型戶內高壓真空斷路器

    ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz、40.5KV系統中,可供工礦企業、發電廠及變電站作為分合負荷電流、過載電流故障電流之用,并適用于頻繁操作場合。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,有效地降低斷路器的深度。并采用復合絕緣結構、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,采用復合絕緣結構之后,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求

點擊加載更多

zw32戶外高壓真空斷路器

zw32戶外高壓真空斷路器專題,為您提供zw32戶外高壓真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與zw32戶外高壓真空斷路器 相關的專業交流討論,更多zw32戶外高壓真空斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

vs1-12真空斷路器

10kv真空斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 陆河县| 辰溪县| 六安市| 高邑县| 高密市| 平原县| 武安市| 吴旗县| 东源县| 桑日县| 贺州市| 腾冲县| 青铜峡市| 民勤县| 保德县| 澎湖县| 澄迈县| 太仓市| 涞源县| 巴南区| 崇礼县| 湘潭县| 东乡县| 大连市| 吉首市| 柯坪县| 正蓝旗| 平和县| 平果县| 巴青县| 泰兴市| 池州市| 涡阳县| 芜湖县| 清新县| 浙江省| 丁青县| 灌云县| 禄丰县| 鄂托克前旗| 繁昌县|