国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【討論】VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別!

    請問VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別在哪里?好像差不多!

  • ZN28-12系列真空斷路器

    一、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備。產品符合GB1984-89標準,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式。一體式結構即為ZN28-12基本型;分體式結構為ZN28A-12型,適應于各種固定式開關柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 該產品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構和CT17、CT19型彈簧儲

  • vs1-12真空斷路器導電件

    vs1-12KV真空斷路器現在的技術已經很成熟,一般普通的10KV包含上支架,下支架,上出現,下出現,導電夾,支座,螺絲。現在很多廠家為了節省成本,改用上支架加高裝8型管,還有一些廠家直接少了下支架和導電夾。。請問斷路器廠家這種安裝市場上行情怎么樣?

  • 急尋CKD2-12(AC220V)真空斷路器

    各位:有誰用過CKD2-12(AC220V)真空斷路器?那里的產品呀有人知道的話可以聯系嗎?我一個工程投標著急用呢謝謝了啊

  • VS1-12型真空斷路器問題討論

    VS1-12型真空斷路器用量最大,現在事故暴露的也最多。希望大家路過這里把自己的感受說一下,交流交流,共同進步!

  • VEP真空斷路器內的二次整流橋問題

    VEP真空斷路器 內部接線現在是線路板,使用的是整流橋當使用交流控制電源時,一切正常但是當使用直流控制電源時,會怎樣呢?4和14之間是否直接導通呢?

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。

  • 關于低壓永磁真空斷路器

    新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝

  • 2-3真空斷路器結構介紹

    1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸

  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • ZN28A-12型真空斷路器的改造過程分析

    ZN28A-12型真空斷路器的改造過程分析

    一、引言 ZN28A-12型戶內高壓真空斷路器是國內自行設計的產品。該產品體積小,結構簡單實用,標準化、系列化強,維護少,維修方便,使用壽命長,開斷電流容量大,最大通流量可達5000A,短路開斷可達63kA;該產品主要適用于固定式開關柜,是目前國內使用最廣的一種真空斷路器。 ZN28A-12型真空斷路器可配許多國內生產的固定式開關柜;如:GG-1A、XGN2-10等。由于該斷路器與SN10少油開關的安裝尺寸和位置相同,改造時操動機構、電流互感器、二次回路和保護回路都可不作改動,因此,該產品特別適用于以前生產的GG-1A、XGN2-10型開關柜配SN10少油開關的無油化改造。 二、改 造 過 程 第一步:拆卸少油開關、安裝ZN28A-12型真空斷路器 先拆卸原來的少油斷路器SN10-10,然后安裝ZN28A-12型真空斷路器。 因SN10-10型少油開關與ZN28A-12型真

  • VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器

    VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器,◆全新概念優化設計的彈簧操作機構;◆操動機構與斷路器本體一體設計,緊湊、精簡、牢靠、體積小。所有儲能、保持、脫扣等重要功能部位零件均采用心部強化處理,表面D.NIP處理,操動機構更加耐久、耐蝕、可靠。◆真空滅弧室采用陶瓷絕緣外殼,銅烙合金觸頭,環狀縱磁場結構,具有斷流容量大、絕緣水平高、滅弧能力強、壽命長等特點。◆無故障運行,少維護或免維護,無爆炸危險,無污染,運行噪音低。◆齊全完備的電流等級方案及配置,可供用戶隨意選用。◆固定式和手車式兩種安裝單元滿足了柜體與斷路器配裝的不同要求。◆諸如防跳、閉鎖、過流脫扣、欠壓(失壓)脫扣和接地等選配裝置以及二次控制電路的優化設計,使斷路器具有智能化,為斷路器可靠而安全的運行提供了有力保障,也為用戶在開關設備保護和智能控制等方面的設計應用提供了更多的選擇和接口。◆靈活可變的設計和制造方案可滿足用戶的特殊需要。

  • ZN73A-12型永磁十戶內高壓真空斷路器

    吉林永大集團有限公司,生產的上述10KV永磁式真空斷路器,那位兄弟使用過,特別是1250安培,31.5千安,廠家承諾終生保修,永磁機構機械壽命大于10萬次,我單位面臨著一批中壓柜子招標,這種永磁操作機構看起來,很簡單不復雜,但是否能滿足合與斷的速度要求,及其它的技術要求。該公司配用的是成宏牌真空滅弧室。希大家談點意見,謝謝。

  • ZW32-12斷路器的缺點分析

    各位朋友 目前10kV戶外斷路器主要是ZW32和ZW20 國家提倡節能減排 ZW20以后日子肯定不好過 那主流產品就是ZW32 請教各位目前ZW32運行中 出現哪些問題 有什么不足另外國家智能電網規劃的10kV固體絕緣斷路器 大家有什么想法和行動 一起來討論一下 請教了各位朋友

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

  • 10kV真空斷路器觸臂燒毀

    10kV真空斷路器觸臂燒毀

    一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒毀，斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,造成事故的原因,謝謝

  • 分析真空斷路器的發展與表現

    專用真空斷路器 面臨極其不同的開斷任務,新的專用斷路器應運而生。如用于發電機保護斷路器的特大容量真空斷路器(短路開斷電流高達63~80kA及以上),標準型真空斷路器(短路開斷電流25~50kA),經濟型真空斷路器(16~25kA),頻繁型真空斷路器(如操作次數5~6萬次),超頻繁型真空斷路器(如操作次數10~15萬次)。如西門子公司的3AH系列斷路器就按使用場合劃分為5種型號,其中3AH1和3AH3型為標準型,操作10000次,3AHZ型為頻繁型,操作6萬次,3AH4為超頻繁型,操作12萬次,3AH5型為經濟型,價格便宜. 2.低過電壓型真空斷路器 眾所周知,真空斷路器因截流會引起截流過電壓,特別在開斷小的感性負截如電動機時,一般情況下,為限制過電壓而給真空斷路器配過電壓吸收裝置如SicRC路,ZnO避雷器等,這使斷路器結構龐大且復雜化,而且有的限制過電壓不理想。 日本幾家公司另辟路徑,開發出低過電壓真空斷路器。它不用加過電壓吸收裝置而用新開發出的觸頭材料,將過電壓限制至常規值的十分之一。低過電壓觸頭材料東芝為AgWC日立為Co-A

  • 關于真空斷路器機械參數的選擇

    1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,隨著真空開關使用的普及和提高,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構、使用和維護等方面的知識,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,真空開關管動、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓、使用條件、開斷電流的性質及觸頭材料、真空間隙的

  • 如何自學斷路器(10kV真空)知識?

    我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!

  • 35kV戶外真空斷路器選擇

    35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,有些是內置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,哪種更方便操作一些呢

點擊加載更多

vep-12真空斷路器

vep-12真空斷路器專題,為您提供vep-12真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與vep-12真空斷路器 相關的專業交流討論,更多vep-12真空斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

真空斷路器報價

va真空斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 双峰县| 兴山县| 永清县| 富裕县| 临泉县| 舒城县| 含山县| 东丽区| 临澧县| 松溪县| 大厂| 潍坊市| 沙坪坝区| 开鲁县| 英吉沙县| 蒙自县| 秦安县| 尉犁县| 汉阴县| 景宁| 丹凤县| 嘉峪关市| 兰考县| 友谊县| 晋宁县| 建湖县| 安西县| 嫩江县| 金乡县| 承德县| 杭州市| 缙云县| 攀枝花市| 西华县| 攀枝花市| 曲水县| 宜都市| 包头市| 大关县| 舒城县| 龙胜|