VTS手車式真空斷路器生產線升級改造招標招標編號:2012【039】開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 日期:2012年 7 月 30 日 招標編號: 2012【039】江蘇泰事達電氣有限公司VTS手車式真空斷路器生產線升級改造項目現進行國內公開招標,歡迎合格的投標人參加投標。1.資金來源:單位自籌2.招標文件編號: 招標形式:公開招標3.招標內容:包1:可擴展自動化生產流水線,數量:1套。包2:機械特性測試儀,數量:1套耐壓測試儀,數量:1套綜合測試設備,數量:1套磨合實驗設備,數量:1套(技術要求部分詳見招標文件第四章 貨物需求一覽表及技術規格。)4.投標人資格要求:4.1投標人必須是獨立法人的生產企業或代理企業,且注冊資金不低于300萬元人民幣。如果是代理商投標的,必須是中國境內具有獨立法人資格的代理企業,需提供國內唯一代理機構的授權證書等有效證明文
VTS手車式真空斷路器生產線升級改造招標公告招標編號:2012【039】開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 日期:2012年 7 月 30 日 招標編號: 2012【039】江蘇泰事達電氣有限公司VTS手車式真空斷路器生產線升級改造項目現進行國內公開招標,歡迎合格的投標人參加投標。如果是代理商投標的,必須是中國境內具有獨立法人資格的代理企業,需提供國內唯一代理機
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
(招標)VTS手車式真空斷路器生產線升級改造招標公告聯系人:劉 濤 手 機:136 21 26 4903 電 話:010-6818 5938招標編號:2012【039】開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 日期:2012年 7 月 30 日 招標編號: 2012【039】江蘇泰事達電氣有限公司VTS手車式真空斷路器生產線升級改造項目現進行國內公開招標,歡迎合格的投標人參加投標。1.資金來源:單位自籌2.招標文件編號: 招標形式:公開招標3.招標內容:包1:可擴展自動化生產流水線,數量:1套。包2:機械特性測試儀,數量:1套耐壓測試儀,數量:1套綜合測試設備,數量:1套磨合實驗設備,數量:1套(技術要求部分詳見招標文件第四章 貨物需求一覽表及技術規格。)4.投標人資格要求:4.1投標人必須是獨立法人的生產企業或代理企業,且注冊資金不低于300萬元人民
招標-VTS手車式真空斷路器生產線升級改造招標公告招標編號:2012【039】開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 日期:2012年 7 月 30 日 招標編號: 2012【039】江蘇泰事達電氣有限公司VTS手車式真空斷路器生產線升級改造項目現進行國內公開招標,歡迎合格的投標人參加投標。如果是代理商投標的,必須是中國境內具
(項目)VTS手車式真空斷路器生產線升級改造招標公告聯系人:劉 濤 手 機:136 21 26 4903 電 話:010-6818 5938招標編號:2012【039】開標時間:所屬行業:其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 日期:2012年 7 月 30 日 招標編號: 2012【039】江蘇泰事達電氣有限公司VTS手車式真空斷路器生產線升級改造項目現進行國內公開招標,歡迎合格的投標人參加投標。1.資金來源:單位自籌2.招標文件編號: 招標形式:公開招標3.招標內容:包1:可擴展自動化生產流水線,數量:1套。包2:機械特性測試儀,數量:1套耐壓測試儀,數量:1套綜合測試設備,數量:1套磨合實驗設備,數量:1套(技術要求部分詳見招標文件第四章 貨物需求一覽表及技術規格。)4.投標人 要求:4.1投標人必須是獨立法人的生產企業或代理企業,且注冊資金不低于300萬元人民幣
北京龍源公司生產的MDS3-12(GZWL-12)系列戶外柱上永磁機構真空斷路器是北京龍源公司在總結多年研究開發的基礎上,吸取了國際上最先進的真空斷路器的研發技術而研制成功的最新一代真空斷路器。MDS3-12真空斷路器優點:•零部件數量少,可靠性高•壽命長,可達5萬次以上•雙線圈雙穩態結構,電磁操作,永磁保持•采用全密封結構,密封性能好•分合閘線圈電流小,瞬時電流不到10A •可進行手動分閘和電動合閘操作•殼體材料采用優質不銹鋼材料•20年免維護最新的永磁操作機構:• 壽命可達10萬次以上• 體積小、磁效大、功耗低• 雙線圈控制操作、雙穩態鎖扣設計• 無磨損部件&#
1 引言目前真空開關在國內外各個領域得到了廣泛的應用,隨著真空開關使用的普及和提高,廣大用戶愈來愈急需了解和掌握真空開關的原理、結構、使用和維護等方面的知識,本文結合實踐經驗從理論上分析了真空斷路器機械參數的選擇原則及經驗數據,為廣大用戶更好的使用真空開關提供一些技術參考。2 額定開距真空斷路器處于分閘狀態時,真空開關管動、靜觸頭之間的距離選擇與真空斷路器的額定電壓、使用條件、開斷電流的性質及觸頭材料、真空間隙的
我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!
如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,謝謝!
求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,通電后也沒有發生故障。
35kV戶外真空斷路器有很多設計序號的產品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他們的區別主要也就是體積和極間距有點差別,然后有些操作機構是側裝,有些是放在中間,有些是內置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么這個設計的時候選哪一種主要是從哪些方面考慮呢? 話說,哪種更方便操作一些呢
一、真空斷路器的壽命 真空斷路器的壽命包括真空壽命、機械壽命和電氣壽命三類。 1、真空壽命:是用以衡量真空滅弧室出廠之日起,經運輸、存放、安裝和運行中,其內部真空度是否在允許工作的真空度內。真空壽命是否終了,主要是經過測試滅弧室內的真空壓力是否在允許工作的最大值之上。 2、機械壽命:是指斷路器自出廠之日起的機械動作次數,完成分、合操作即算一次,一般可達10000次以上。機械壽命主要取決于不銹鋼波紋管的壽命,機械壽命終了是波紋管破裂。 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞: 影響機械壽命的主要因素,除本身制造質量外,還可能由下原因使波紋管加速損壞:
低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路
低壓框架斷路器,又稱萬能斷路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的斷路器,采用空氣滅弧,通過滅弧柵拉長、切斷、冷卻從而熄滅電弧,斷路器開斷短路電流達50/80/100/150kA。 框架斷路器前部操動機構,操動機構旁邊安裝有智能脫扣單元,智能脫扣單元是低壓斷路器的大腦核心,通過電流電壓傳感器獲得的參數,實現電參量的計算,并根據設定LSIG(長延時、短延時、瞬動、接地故障)動作值,與機構配合動作,實現斷路器根據不同過載、短路等情況跳閘,實現保護功能。 斷路器后部滅弧室及上下出線端,后部下面三相出線端安裝有與脫扣單元配套的電子式電流傳感器,還有供電的電磁型電流互感器,提供脫扣器的操作電源。 框架斷路器操動機構為斷路器提供分合閘速度,足夠快的速度熄滅電弧,機械壽命一般10000
知識點:真空斷路器 一、真空斷路器的結構 真空斷路器的結構主要由三部分組成:真空滅弧室、操動機構、支架及其他部件。 1、真空滅弧室 真空滅弧室又名真空開關管,是真空斷路器的核心部件。其主要作用是通過管內真空優良的絕緣性能,使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流,避免事故和意外的發生。真空滅弧室按外殼分為玻璃真空滅弧室、陶瓷真空滅弧室。
符合北美IEEE C37.04標準的真空斷路器有如下特性與IEC/GB標準的斷路器不同: