某高層建筑,高度56米,框支剪力墻結構,按規定,底部加強部位應設置約束邊緣構件;而底部加強部位的抗震等級為3級,而規范只有規定一,二級約束構件的配筋率(分別為1。2%和1。0%),這個時候,3級抗震情況下約束構件的配筋率應該是多少?按2級取的話會不會不太經濟?
剪力墻邊緣構件的最大配筋率規范是如何規定的阿?我在sat8的超配筋信息里看到最大配筋率給是按4%控制的,可我找遍了混凝土、抗震和高規也沒找到相應的條文?麻煩有知道出處的請告訴我好嗎?多謝了
正截面抗壓算豎筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,點二五點二被百分。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.17 <
高規7.1.2條第款抗震設計時,短肢剪力墻截面的全部縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%.我問了幾位同行,他們都說這里的全部縱向鋼筋是指邊緣構件的縱向鋼筋與墻身豎向分布鋼筋之和那為什么JQL模塊中短肢剪力墻墻身豎向分布鋼筋配筋只是按不小于0.2%或0.25%配置,僅僅是邊緣構件按1%或1.2%配置請各位幫我解惑
本人最近在做一高層剪力墻住宅,其中有一問題在困擾著我,在高規(JGJ3-2002)第7。2。26條中對剪力墻連梁縱向鋼筋的錨固長度,箍筋以及腰筋都有了明確的規定,但是對連梁縱向鋼筋的配筋率卻沒有規定,請問哪位同仁能告訴在哪個地方能找到關于連梁縱向鋼筋配筋率的明確依據。
根據高規7.2.2.5,三四級的時候配筋率不應小于1%,根據高規7.2.117,三四級的時候配筋率不應小于0.25%,為何相差如此大,柱子的縱向最小配筋率也才0.6%,這是什么原因啊
剪力墻(純剪力墻) 1 剪力墻截面
目前計算高層建筑通常使用計算機,而軟件給出的連梁配筋中的最小配筋率如SATWE是按框架梁最小配筋率計算的,不一定符合強剪弱彎的要求。本文是截選,供參考。
內容如題!!我想問的是<高規>上面明明寫的非常明確,可是為什么到了PKPM這兒都成了統一的配筋率,假如我是三級,在底部加強區和其他部位,縱向鋼筋的最小配筋率應該是不一樣的,可PKPM為什么顯示都是0.68%,雖然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有點誤導的趨勢,不知道是我對這個知識點認識不足,還是別的緣故,請那位高手能指點一下??
自已編的實用暗柱體積配筋率表格
請問三級剪力墻約束邊緣構件縱筋的構造配筋率是不是都是1.0%?為什么pkpm中剪力墻邊緣構件的構造配筋率有1.0%,1.05%,1.15%?我個人的理解是:如果邊緣構件按構造配筋的話,三級是不是按1.0%配就可以了?按還請各位指點下
[分享]剪力墻,柱梁板配筋率知道多少?
剪力墻連梁縱向鋼筋構造配筋率探討
剪力墻約束邊緣構件配筋率計算軟件
二級抗震 剪力墻的構造邊緣構件 最小配筋率不是0.6%嗎?《抗規》 表6.4.5-2PKPM怎么按0.7%計算呢?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?