蒸汽鍋爐的額定運行壓力假如為1.0的話,但是我們用氣只需0.4,是不是運行時候直接讓它生產0.4的蒸汽阿?還是先1.0再減壓到0.4?這個通過什么控制啊如果直接產0.4的蒸汽/
我們的一個項目,建筑物里的蒸汽鍋爐,設計院在圖中設了一套除鐵器,但我不太明白為什么要除鐵。鐵元素對鍋爐運行有什么樣的影響呢?
一臺4噸蒸汽鍋爐,使4噸8℃的水燒至174度的蒸汽,耗煤量是多少?如何計算注:按標準煤7000千卡及水的比熱容4.2千卡/千克?℃計算
比如說服裝工廠要用的蒸汽燙衣服,酒店要用的蒸汽鍋爐供熱,要是工廠用來燙衣服的話,設計選型要注意什么?酒店用蒸汽鍋爐加熱空調水又要注意什么?我沒接觸過,有幾點想不通,1、樣本上的參數是蒸汽量KG/h,那么怎么換算成熱負荷(KW)?2、假如是要使用蒸汽燙衣服,鍋爐出來的蒸汽直接接到無縫管上嗎?這時蒸汽壓力是不是有要求的?如何保證需要的壓力?3、鍋爐進水口那里自帶一個泵,那么泵前面的水箱體積如何根據蒸發量確定?4、哪里有簡單明了的清晰的四管制空調系統圖?5、聽說蒸汽在管道的流速要求在40m/S左右,哪本規范要求的?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-4-9 13:53 編輯 ]
船用蒸汽鍋爐的構造與操作
500床位的酒店只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐如何選用?用水標準是 冷水:53 L/kg干衣;熱水27 L/kg干衣 洗衣房使用時間為8小時;時變化系數為1.0最高日用水量 冷水:106 t/d 熱水:54 t/d 最高時用水量 冷水:13.25 t/h 熱水:6.75t/h每個床位按4kg干衣/床.日計。根據這些數據能選用個只供洗衣房熨燙、消毒的蒸汽鍋爐嗎?希望各位給點意見哈。
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥?兩本書上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!
現在有一個食堂的小型蒸汽鍋爐,就1t/h,用于蒸飯和浴室。請問需要設地下儲油罐嗎?只設一個1立方米的日用油箱可以嗎?請各位師傅指教,最好有圖紙參考一下,謝謝
全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐,均采用為鍋殼式三回程、全濕背結構。燃料在爐膽內微正壓燃燒,高溫煙氣沿爐膽向后經回燃室進入第一煙道管束,經壓迫式前煙箱轉折180°進入第二管束,經過對流換熱后排入大氣。 利用中心對稱的三回程結構的設計思想,設計容量較大的三回程蒸汽鍋爐。這種鍋爐最大的特點是相控螺旋測試結構 所有的受壓元件與鍋筒中心對稱,鍋爐采用全濕背式結構,以極大的內筒和偏心火箱的結構,其有利于提供足夠的輻射受熱面。而對流受熱面有第二回程和三回程的管束構成。回燃室前管板采用與爐膽連接,回燃室后管板采用橢球形封頭和管板。第二回程和第三回程轉煙室構成了前煙箱,此出煙煙溫已低于500℃。因此,前煙箱的結構采用輕形結構的耐火保溫材料。后煙箱煙氣出口布置在沿筒體縱軸的方向,不僅可以縮短爐體長度;又可以避免煙囪放在垂直于筒體縱軸線的方向上,在鍋爐啟動停止時冷凝水腐蝕鍋爐本體。這種鍋爐的設計主要考慮了鍋爐檢修和穩定的原則。鍋爐回水進口內設置的混水裝置,回水先沖刷煙管管束,再接觸爐膽,提高了回水接觸爐膽的水溫。避免了局部產生過冷沸騰的現象。爐水在燃燒煙氣高溫部分的下層,低溫在上部流動.就熱對流而言
蒸汽鍋爐安全技術監察規程PDF
我需要做一個350個淋浴噴頭的浴池,算出來需要0.4MPa的蒸汽用量為10t/h,那么需要選的多大的鍋爐,換熱器廠家的說需要4噸的比較把握,請教各位大俠,2噸的鍋爐夠用嗎?2噸的鍋爐的壓力是多少?
隨著社會的發展和進步,各種企業日益增多,鍋爐慢慢的走進了各行企業中,但是對鍋爐知識,操作規程懂得的并不很多,一旦操作不當會造成嚴重的后果,所以應該高度重視這一方面。關于蒸汽鍋爐除垢的操作事項,根據我個人經驗來討論一下里面的小細節,在人們日矷钪谐3霈F(xiàn),看到水質結成的水垢,蒸汽鍋爐也不例外,如果水質硬度大的話可以結成如水泥般的水垢,不同地方水質硬度不同,特別要提醒水質硬度大的用戶要合理的保養,在蒸汽鍋爐除垢之前把手孔打開,用東西掛掉管子上的水垢,而后把脫落的水垢從排污閥里排出,反復多做幾次,這樣做不但可以防止二次結垢,還可以把鍋爐的水垢給排掉,根據調查發現好多鍋爐工疏忽了這一點,直接就往鍋爐里加除垢劑了,從而加大了水垢的厚度,時間已久在除垢的話就沒那么容易了,每位鍋爐工要重視這一方面。
企業為解決燃煤鍋爐設備結垢,進行多次研究,實驗,討論,列出以下幾個方面:一.設備使用中,隔幾天要拿著鍋爐的水去化驗,看是否達到符合標準,對鍋爐起著安全保護作用。二.停用期間要合理的保養,及時放些防腐藥品,做到重視防腐工作。三.在設備運行時,防止結垢,保證鍋爐正常運行,要加強水處理,保證使用標準的使用水,加強運行管理,保證無垢,并且做到及時排污,合理排污。四.在尚未啟用的情況下,用一些化學藥物進行煮爐,把一些油污,塵土去掉,保證鍋爐正常運行。來源于:http://www.gqguolu.com/
真空鍋爐和蒸汽鍋爐,可以合用煙囪嗎我打算真空鍋爐提供空調水,蒸汽鍋爐提供生活熱水。就是不確定煙囪是否可以合用。假如全用蒸汽鍋爐,需要板換,大家知道,板換了,熱量就有損失了。但是,又擔心正壓和負壓燃燒不能合并煙囪的問題。
小弟最近設計了一3臺6噸的蒸汽鍋爐,作為工業生產用的熱動力.目前運轉還是行,但是最近用戶提出了兩個問題:1.節能.我選用的給水泵不是鍋爐配套的,而是另外配的,采用定頻的給水泵,泵前后設置旁通來打回流,當鍋爐液位升高時,給水管的電動閥連鎖關小,這時候泵出口壓力增大,于是連鎖控制旁通上的電動閥開大.主要的控制功能是這樣的.但是現在業主提出將給水泵與鍋爐液位連鎖,當鍋爐液位降低時到某一值時,泵啟動給水;當液位高了后,泵停.如果泵需要間歇運行.我沒有做過這樣的控制,但是業主說這樣節能,他們在某工廠也用.所以我想請教大家:有誰做過這樣的設計(就是泵與鍋爐液位連鎖),運行效果如何?泵頻繁起停是否對泵有影響??2.鍋爐給水的原水,經過(鈉離子)軟化后,水中的氯離子較高.對鍋爐有影響,一般用什么設備降低氯離子含量?
請問各位,國家有無對燃油蒸汽鍋爐的散熱損失方面的規定、標準?,如果有能不能給我發一份,非常感謝!!![email protected]
WNS蒸汽鍋爐4噸以上必須配套自動給水調節裝置,我見過的一般是電動調節閥,備用位式給水.請教其它的連續給水方式,如果有圖紙更好.在此感謝
1x75t/h蒸汽鍋爐除塵改造方案
請問版主地下室安裝蒸汽鍋爐可以嗎?這個地下室是一個高層的地下室。有沒有規范規定不能安啊,我原先用的是真空防爆鍋爐出水溫度大約在80度左右
我單位用4噸蒸汽鍋爐供應生活熱水,原來是將蒸汽熱交換后冷凝水打回鍋爐房,現該系統已不能使用,冷凝水管銹蝕嚴重,還得開泵運行,想問一下這個冷凝水回收后可以用作洗衣服,和洗手刷餐具嗎?