環評所需資料:鍋爐型號知識
鍋爐的分類 “鍋”與“爐”一個吸熱,一個放熱,是密切聯系的一個整體設備。鍋爐在“鍋”與“爐”兩部分同時進行,水進入鍋爐以后,在汽水系統中鍋爐受熱面將吸收的熱量傳遞給水,使水加熱成一定溫度和壓力的熱水或生成蒸汽,被引出應用。在燃燒設備部分,燃料燃燒不斷放出熱量,燃燒產生的高溫煙氣通過熱的傳播,將熱量傳遞給鍋爐受熱面,而本身溫度逐漸降低,最后由煙囪排出。 由于工業鍋爐結構形式很多,且參數各不相同,用途不一,故到目前為止,我國還沒有一個統一的分類規則。其分類方法是根據所需要求不同,分類情況就不同,常見的有以下幾種。 1.按鍋爐的工作壓力分類 低壓鍋爐:p≤2.5mpa;
4-72型風機型號中4代表壓力系數*5后的化整數,72代表比轉速,請問壓力系數和比轉速的解釋及如何換算,謝謝
SJBLGZF-55D4 國內品牌 SJ為壓縮機代號,B代表半封閉類型,LG代表螺桿,Z代表蒸發式冷凝,F代表氟利昂制冷劑,55代表機組功率,D代表低溫工況,4代表機頭數量。
最近經常接觸到鋁業公司招標書上需要用到動力配電箱PMD-28-12這一型號的配電箱。有誰能知道這PMD代表什么意思?
關于熱水鍋爐技術參數解釋熱水鍋爐,在我國目前階段,主要是用于生活采暖和生活用熱水、洗衣和消毒、蒸煮、烹飪、清潔。壓力、溫度和供熱量是反映熱水鍋爐特性的物理量,是熱水鍋爐的基本技術參數。使用熱水鍋爐必須了解這些技術參數,讓鍋爐更好的服務于我們的生產生活。熱水鍋爐供熱量熱水鍋爐的供熱量亦稱鍋爐容量、鍋爐功率。它是
EA9AN220P-0.03A和L2NPE是什么意思?
正泰的 NM1-225HP/3348 160A 220V與NM1-225HP/3348 160A 380V。帶分勵脫扣器的。最后那個220V于380是什么意思呢?[ 本帖最后由 jxw-ly 于 2011-6-19 16:41 編輯 ]
1、鍋爐受熱面 通常是指接觸火焰或煙氣一側之金屬表面積(另一側接觸水或導熱油)。鍋爐的熱交換就是通過這樣的金屬表面積來進行的。一般用米2(m2)來計量的,受熱面積大,鍋爐容量就大,反之就小。 2、飽和蒸汽 鍋爐中的水在某一壓力下被燃料燃燒所放出的熱量加熱而發生沸騰,汽化變為蒸汽,這種處于沸騰狀態下的爐水溫度是飽和蒸汽;鍋內壓力高,飽和蒸汽溫度就高。如1.0 Mpa飽和蒸汽溫度184℃,1.25 Mpa飽和蒸汽溫度193℃。
1、ABB 的微斷 S260有沒有這個系列, 和DS260系列區別?2、ABB有沒有S280這個系列 ?3、有沒有見過XRZ-102-53這個型號的插座箱,35kV的變電站一般用什么型號的插座箱?
本人初次搞工程,對于工程中相關材料的規格型號不甚了解,望高手給予解答!在此謝謝了!在防雷接地項目中,避雷針的規格為:◎DG50 δ=3.5 l=4000螺栓(帶螺母)M20×65圓鋼夾板-6×70 l=120
我廠是循環流化床鍋爐,有時候因為風機跳閘就得甩負荷,大家都叫“鍋爐BT”。我是繼電的,不明白為什么都這么叫,BT是一種保護叫法,還是通縮叫法,還是什么別的。不是流化床的鍋爐,也叫BT嗎????請解釋。
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
摘錄部分:《03G101-1混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》解釋 我收集到的03G101有關解釋:梁下部鋼筋本著能通則通的原則,CDF 老師請問03G101-1中P60頁中的“不伸入支座的梁下部縱向鋼筋斷點位置”中的下部鋼筋中沒有畫出貫通筋的鋼筋。這樣我們在搞決算審計的過程中老是要有這方面的爭論。這一點和03G101中P45頁“L配筋構造”有著異曲同工的地方。如何解釋下部的通長筋的布置?請予以賜教!!1、03G101-1圖集第60頁中的“不伸入支座的梁下部縱向鋼筋斷點位置”,該圖的重點是說明“不伸入支座的梁下部縱筋”,把它與伸入支座的梁下部縱筋加以對比。2、鋼筋配置上的“能通則通”,是陳教授反復強調的原則,在圖集里沒有配套的圖示說明。而且,在施工實踐中也因為鋼筋“定尺長度”而帶來許多問題,因為梁的下部鋼筋的連接點是比較難以確定的。對于“非抗震”的情況,可以避開“跨中Ln/3范圍”進行鋼筋連接。對于“抗震”的情況,就復雜多了。從前我們與陳教授有過討論,也沒有明確的結果。現在抄錄于下,供大家
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
LW5-16YH3/3, 轉換開關各數字字母代表什么意思?LW是萬能轉換開關,第一個5是設計代號,16是約定發熱電流,下面的就不知道了,希望有知道的解釋一下
根據“鍋爐房設計規范”,輕柴油系統是不需要加熱和保溫的。燃油鍋爐好像一般都是使用0#輕柴油,那么在0度以下就會凝固。不知道是不是冬天的時候改用-10#或者-20#輕柴油,還是用其它什么方法?特別是北方地區。謝謝