1、大功率電蒸汽鍋爐采用控制和爐體分體式,避免了電器元件受熱。 2、電路設計先進,制作精良布線整齊合理,操作及為方便。 3、連結電纜采用優質銅芯電纜,絕緣等級高,散熱良好,經久耐用。 4、鍋爐采用先進的觸摸屏電腦控制器和數碼電腦控器全自動控制,具有溫度自動調節、自動點火,并有缺水、超壓、熄火保護。 5、電加熱管與爐體采用法蘭連結,拆裝方便,便于維護保養,整體快裝出廠,外形美觀,色澤明快。 6、利用觸摸屏作操作界面,實現人機對話,易懂、易學、易記,操作簡單方便。通過顯示屏上的功能鍵可查核、設定和修改各種調節參數,系統控制核心PLC,其可編程序靈活性大、邏輯處理能力強,具有較高的運行速度及可靠性。 7、執行機構采用國際先進電器元件,控制器帶內藏式實時日歷時鐘。系統可按用戶要求,在任意時間設定多個不同的溫度設定值,達到最佳節能效果。電熱水鍋爐控制柜設有斷流、超溫、超壓、短路、漏電、缺相、過流等保護功能,鍋爐運行更加穩定、安全。
電熱水鍋爐的發展最早是在美國,但電熱水鍋爐最早的模型存于歐洲。在英國倫敦于1868年,一個名叫本杰明棍棒莫恩的畫家發明了國內第一個瞬時熱水器不使用固體燃料,命名為“間歇泉”。本杰明發明的店熱水鍋爐有點危險,因為沒有刪除從浴室加熱氣體的煙氣。 從英國到美國的熱水器仍然是有時被稱為在英國的“間歇泉”,它通常更多被稱為電熱水鍋爐,電動配藥鍋或電動的水甕。Maughn的發明影響了挪威的機械工程師埃德溫范尼的工作。范尼于1889年,發明了電熱水器后,他移居到賓夕法尼亞州匹茲堡。范尼制造公司,今天仍然存在,在熱水器的設計和運作方面獨有優勢。 在家庭和商業使用,在北美大部分熱水器的坦克類型。又稱為儲水式電熱水器,這些包括在其中的水是保持連續熱和準備使用的一個圓柱形容器/容器。典型的供家庭使用的范圍的尺寸從75到400升(20至100美制加侖)。這些可以使用電力,天然氣,丙烷,取暖油,太陽能或其他能源。在美國和大多數歐洲國家的天然氣熱水器是最流行的,因為氣體往往是方便整個城市和城鎮管道,目前是最便宜的使用。相比tankless熱水器,靜脈曲張哪個牌子好儲水式電熱水器使用能源(氣
熱泵熱水鍋爐2000年開始正式進入中國市場,2003年至今經歷了一個比較快速的發展過程。相比燃氣熱水鍋爐、電熱水鍋爐等產品,它更節能環保;同時也能實現水電分離,更加安全。數據顯示,熱泵熱水鍋爐的市場占有率從2009年不足3%漲到2010年的5%。進入2011年之后繼續保持上漲勁頭,現在的熱泵熱水鍋爐已經能同燃氣熱水鍋爐、電熱水鍋爐和太陽能熱水器一起四分熱水器市場。雖然從市場占有率到銷售總額,熱泵熱水鍋爐的數據都遠不及其他三類熱水器亮麗,但是觀其未來,既安全又節能的熱泵熱水器顯然更被看好。 關于熱泵熱水鍋爐的節能作用,有一份具體數據:熱泵熱水鍋爐比電熱水鍋爐節能75%以上,比燃油(氣)鍋爐節能50%以上,比太陽能熱水設備節能30%以上。隨著社會對節能低碳理念的大力提倡,熱泵熱水器作為新型節能產品,得到廣泛關注也是情理之中。對于眼下的生活環境來說,熱泵熱水鍋爐也算得上是值得信賴的未來之選。然而像任何一種新興產業一樣,熱泵熱水鍋爐也面臨著困局: 前面已經提到,熱泵熱水鍋爐從進入市場到現在,發展速度相對比較快。但不能將這種增長速度等同于它的被認知度。調查顯示,目前在消費市場
請教各位高手:電熱承壓熱水鍋爐房設計時,依據哪個標準? 原來以為是《鍋爐房設計規范》GB50041),但查過本標準適用范圍不包括特殊類型的鍋爐房設計,在91頁條文解釋1.0.3中明確說明不包含電熱鍋爐,導熱油爐等。
0.5噸天然氣熱水鍋爐,早上起爐前進出水溫度為36度,停爐后進水溫度52度,出水溫度58度,請問水溫由36度生高至58度所吸收的熱量是多少,如何計算?小弟先行謝過了。小弟是新手請寫詳細些
小弟最近在做一棟16層的賓館,冷水分為上下兩個區,低區采用市政直接供水,高區采用生活水池-水泵-水箱的供水方式;由于該賓館的占地面積太小,設備房不夠,所以想把熱水加熱設備放在頂層,但是熱媒問題如何解決,鍋爐該放在什么地方?如果鍋爐放在底樓,不知道他在向屋頂的熱交換設備供熱的時候有不有什么影響,比如壓力會不會過大?熱媒管線會不會過長?請各位達人指點!
http://www.kwzdh.com/drc1.asp功能特點: *適于賓館、飯店、學校、住宅、公共浴室、辦公室等,可供暖、供熱水。 *鍋爐與大氣相通,常壓運行,安全性好。 *采用高檔保溫隔熱材料,散熱損失極小,熱效率高達98%。 *爐體采用臥式結構,可安裝于空間較低的地下室,外表噴塑,美觀別致。 *采用不銹鋼管式鎳鉻合金電加熱管,可靠性極高,不易積污結垢,傳熱效果好,使用壽命長。 *全自動微機控制,操作簡便,工作可靠,并且有手動、自動轉換功能,真正做到無人值守。 *采用“梯式”加載模式,避免了對電網的沖擊。 *電熱管循環投切,使每組加熱管工作時間平均,提高了使用壽命。 *根據用戶需要恒溫控制熱水溫度,水溫波動小,滿足用戶需求。 *具有超溫、過流、短路、缺相、缺水、漏電等多種保護及報警功能,操作安全。 *循環泵自動輪換運行,利用低估電加熱蓄能,與定時器配套使用,有多種節能運行模式可供選擇,能在保證供熱質量的前提下
請教下高手常壓熱水鍋爐的補水水量是怎么計算的?還有補水泵怎么選取(與回水管分設),可以和回水管接到一塊嗎?(回水管有泵),另外鍋爐采暖循環水泵是該放到給水管上還是回水管上?謝謝
——-全預混微焰燃氣熱水鍋爐, 是利用目前世界最先進的燃氣燃燒技術,和高強換熱技術而研制的一種新型燃氣鍋爐,其使用的微焰燃燒器,采用全預混方式燃燒,具有燃燒均勻、充分,燃燒表面大,強度高,空氣過量系數小,CO與NOX等有害氣體的排放少等特點。采用先進的單金屬翅片式換熱器,具有體積小、換熱能力大的特點。與傳統鍋爐相比,全預混微焰燃氣熱水鍋爐的體積和重量只有同等規格鍋爐的1/2—1/4,大量減少設備安裝占用空間。而鍋爐的熱效率比傳統鍋爐提高5%。其突出特點是:節能,環保,體積小巧,安裝方便靈活,外觀整齊美觀,操作簡單宜行。集中體現了未來鍋爐應具備的節能、環保、節約開支、減少占地空間等特點,代表了今后熱源設備技術的發展方向。
最近兩個星期都在搗鼓鍋爐廠家的事。。。 我們公司是做太陽能熱水工程的,最近接了個大活,甲方要求使用燃氣/燃油鍋爐作為太陽能熱水系統的輔助熱源。由于以前我們都是采用電輔加熱,所以對鍋爐不了解,領導把這個重任交給了我,要我初步找三家國內工程中用的比較多,信譽比較好,行業內口碑比較好,經銷商/代理商比較強勢的廠家,準備讓這三家報價競標。上周在網上搜了一下,聯系了7家廠家,并收到了其中5家的樣冊(雙良、特富、富爾頓、菲斯曼、法羅力),這個星期又趕緊聯系他們對我需要的型號報價,各家報價差別很大,心里沒底,所以想請給位給點意見,看看各位平時的工程中用那家的鍋爐比較多,感覺比較好,綜合考慮價格、經銷商、售后等各方面,給我從這五家中挑選三家出來競標給點參考。 不甚感激啊 祝各位工作愉快!
一、旋渦(風)燃燒熱水鍋爐設備: 熱水鍋爐旋渦燃燒是按照旋風的原理組織爐內旋風火焰燃燒的一種方式。這種燃燒設備又稱旋風爐。 熱水鍋爐旋風燃燒組織中,燃燒所需的大部分空氣總是以極高的速度(可高達100米\秒以上)沿旋風筒體(即旋風燃燒室)的切線方向噴入,由于氣流湍動十分強烈,燃燒強度極高。因此,旋風爐幾乎可以燃燒各種固體燃料如煤、泥炭、向日葵殼、垃圾等。在旋風爐內,可以燃用尺寸分布處于煤粉與小煤塊(0-5毫米)之間,甚至更大一些的煤粒。燃燒方式存大著懸浮燃燒和強湍動層燃燒兼而有之的狀況,燃料在熱水鍋爐爐內的停留時間也處在火室與火訂燃燒之間。 旋風熱水鍋爐的除渣方式是屬于液態排渣的范疇。歸納起來,與其他燃燒方式比較,旋風火焰有如下特殊點:(1)屬于強湍動燃燒,燃料與空氣的混合十分強烈;(2)燃燒過程集中在容積較小的旋風筒體內完成,所以縣有很訓的燃燒熱強度和極高的筒內溫度水平; (3)可以燃燒幾乎所有氣體、液體及固體燃料。特別在燃用固體燃料時,有高達50-90%以上的除渣率,飛灰帶出大大減少。由于第(1)、(2)兩特點的效果,旋風爐
①分段送風。鏈條熱水鍋爐燃燒過程的三個階段是沿爐排長度方向劃分的,不同區段所需空氣量不同。若煤質一定,熱水鍋爐燃燒情況相同時,同一爐排長度上的每一區段所需空氣量基本不隨時間變化。為了消除陳倉送風空氣供需的不平衡,鏈條爐都把爐排下的統倉風室沿爐排長度方向分成幾段做成幾個獨立的小風室,每個小風室按該區段所需的空氣量分別調節,這種送風方式稱為分段送風或稱分區送風。采用分段送風并加以調節后,這可以大大地改善統倉送風的空氣供需不平衡狀況,因而提高了熱水鍋爐鍋爐熱效率。 燃煤熱水鍋爐分段送風的各個小風室,一般都從兩側進風,使爐排下爐寬方向送風均勻。只有D型布置的熱水鍋爐鍋爐,爐排一側是對流受熱面,或是采用雙爐排(即沿爐排寬度分為左、右兩側,設置兩個相同的熱水鍋爐鏈條爐排,中間用短墻相隔),不能雙側送風時,才采用單側進風。 燃煤熱水鍋爐分段送風的段數越多,進風量的分配越有利,但分段太多會使結構復雜,一般根據容量不同或
如圖這樣設置的鍋爐系統是否算是常壓系統,鍋爐是選用常壓鍋爐還是承壓鍋爐啊?有經驗的分享一下吧
現在遇到酒店鍋爐設計圖紙,請問,有哪位哥們明白常用的燃氣熱水鍋爐的配管原理,比如,為什么要這么配管,這樣配管的原理 ,或是說用意是什么?這個閥門設置是干啥用的。我想請教 懂的朋友。謝謝。知道的朋友,麻煩加我QQ513250552.小弟謝謝了。
大家好,有一個酒店采用,常壓燃油燃氣鍋爐+容積式換熱器供應酒店熱水,鍋爐采用95/70熱水,酒店熱水耗熱量大概是570kW。下面有幾個問題不是很清楚,請教大家。問題1:這里的鍋爐是常壓的,采用循環泵機械循環一次換熱系統時,鍋爐不是要承受循環泵的壓力嗎?問題2:假如鍋爐在地下一層,容積式換熱器在地下二層,熱媒側循環泵位置放在哪,熱媒出口還是熱媒回水入口;循環泵要考慮高差嗎?問題3:循環泵的流量是否按照公式Q=耗熱量*0.86/(95-70)計算啊?問題4:鍋爐選型時,看了一些資料,功率變化幅度比較大,0.35MPa后面就是0.7MPa,如果我選用0.7MPa,那么是不是大部分時間不是在額定工況運行?問題5:軟化水補水箱,膨脹水箱可以共用一個水箱嗎?新手報到,請各位前輩多關照,謝謝。
請教各位高手:電熱承壓熱水鍋爐房設計時,依據哪個標準? 原來以為是《鍋爐房設計規范》GB50041),但查過本標準適用范圍不包括特殊類型的鍋爐房設計,在91頁條文解釋1.0.3中明確說明不包含電熱鍋爐,導熱油爐、垃圾焚燒爐等。
電熱真空熱水鍋爐技術參數下載
我單位新建廠房準備采用鍋爐提供熱源,經過比較真空熱水鍋爐條件符合,除了初期投資較大其他各項指標均有不小的優勢,這里請問各位高手采用真空熱水鍋爐真的就不用煩了嗎?還有使用十年能把當初投資多的錢省回來嗎(負荷在9000kw左右)?另請教根據廠房面積計算出冷負荷12000kw,就只要選擇才不多大小的制冷機組就行嗎?不要考慮空調機組換熱時的損失嗎?
現有一常壓燃氣熱水鍋爐系統6臺,平均每臺4噸/小時左右,給水采用水箱,采暖使用3季,今冬發現氧腐嚴重,我想改造給水系統,可水箱按要求又不能改成閉式、承壓,鍋爐的排氣管通大氣;我想請教大家:1。有無方法改造;如何改造?2。原鍋爐煙火管為焊接鋼管,壁厚3.5,不知是否還有采用銅管、鋁管、不銹鋼管等其它材質煙火管類型的常壓熱水鍋爐?3。因在地下一層,是否有現場組裝的快裝鍋爐?能否提供一些廠家。本人在北京,可聯系:[email protected] 。謝謝!
常壓熱水鍋爐及其供暖系統