請問各位: 在住宅\工廠的配電一次方案中其斷路器的分斷能力如何選擇, 進線總開關\出線分路開關,他們的分斷能力是根據什么來選擇,需要多大KA分斷能力的斷路???在供配電中如何計算其所需的分斷能?,???急急
最近幾年與斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與用戶之間由于溝通和宣傳不夠,致使用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一、 線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力?精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)、對于10/0.4kV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10kV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 (2)、GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30kA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150
斷路器一般具有兩個反映斷路器短路分斷能力的?shù):其一是額定極限短路分斷能力（以下簡稱極限分斷能力）Icu,其試驗順序是o-t-co(o表示分斷操作，co表示接通操作后緊接著分斷操作，t表示時間間隔,一般為3min),在按規定的試驗順序動作后,不考慮斷路器繼續承載它的額定電流;其二是額定運行短路分斷能力（以下簡稱運行分斷能力）Ics,其試驗操作順序是o-t-co-t-co,在按規定的試驗順序動作后,需考慮斷路器繼續承載它的額定電流。 就此短路器全部是在正向安裝情況下的表現能力,如果短路器在側向安裝、反向安裝的情況下其分短能力應該不是其說明書講到的及標明的分短能力。本人接觸了多種短路器只有明日公司的表明其SB系列具有此項功能。請大家講講這方面的情況。
法泰電器的斷路器上有幾種選型6KA 10KA 25KA 等,說是短路器的分?jǐn)嗄芰Α1热缯f10KA 是指啟動電流或者短路電流達到10KA就沒能力保護了? 那在電氣建筑設計中,各根據什么來選分?jǐn)嗄芰α耍勘热缯彰骶€路,選10KA還是6KA的還是更大的?那動力線路了? 希望看到此帖的各位工程師幫忙解答!謝謝!
斷路器的短路分斷能翂別,塑殼式斷路器的短路分斷能翂別分為:基本型,標準型,高級型,限流型。分斷能力也是越來越高＾流型最高∥位畫圖用的是標準型,也不知道為什么這樣,短路電流也沒有算過,聽總工說現在短路這個沒法算。。向前輩請教這些級別的使用方法。。
斷路器分斷能镣功率因素的關系 GB14048.2中規定: 4.3.5.2 額定短路分斷能拎路器的額定短路分斷能力是在制造廠規定的條件下斷路器的短路分?jǐn)嗄芰χ怠n~定短路分斷能力殷斷路器在?yīng)于規定的試驗電壓的工頻恢復電壓下應能分斷小于和等于相當于額定能力的任何電流值,且:——對于交流,功率因數不低于表11
在低壓配電系統中,變壓器出口的短路電流是基本確定,在選擇總斷路器和出線斷路器時,對斷路器的額定短路電流的確定通常略有不同。比如:1000kVA變壓器出口短路電流為24kA,選擇框架斷路器額定短路分斷電流不小?0kA,出線斷路器不小于35kA,有什么問題嗎?1、對于低壓配電系統,進線斷路器和出線斷路器處的預期短路電流基本相同,差值一般小于10%;2、對于進線、出線斷路器其額定短路分斷電流只殷?4kA即可;3、適度提高進線斷路器的額定短路分斷電流是對配電設備的要求,在技術上沒有特別的說法。以上思路是否正確,請各位指正!
入低壓電器這行一直搞的都是塑殼斷路器這個產品,心里一直存在一個疑惑,針對現在的電網特點,到底要求塑殼斷路器具備多大的分斷能力比較合理、經濟,因為現在元件廠商的低分?jǐn)嗪透叻謹鄶嗦菲鞯膬r(jià)格是差很遠的,塑殼斷路器主要作為分支開關使用,在哪些方面需要做更多的改進,希望論壇中各位塑殼斷路器的使用者,多提提寶貴的意見。
探討下電壓對微型斷路器分斷能定的影響？以及額定電壓對于微斷的意義~~~[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-23 10:30 編輯 ]
我們根據變壓器的短路電流,選擇第一級斷路器的極限短路分斷能力Ｇ么后面第秹Ｚ葔的斷路器怎么選擇極限短路分斷能?另想知道電機回路極限短路分斷能力怎么選擇??
1、圖紙中低壓斷路器標注其分斷能?0KA,此50KA是指它的額定極限短路分斷能玲?、斷路器的短路分斷能力是根據三相短路穩態電流來確定,還是根據短路峰值電流來確定?
假設一個單極的斷路器的短路分斷能?000安,現在用兩個同樣的單極斷路器串聯使用,這兩個斷路器合、分、脫扣都是同時動作(見圖),由于斷口的增加,短路分?jǐn)嗄芰龃螅噯栠@時的短路分斷能瘤大到多大？圖1和圖2的分斷能力一樣嗎？[ 本帖最后由 asmdl 于 2009-3-9 22:43 編輯
什么情況下用微斷,什么情況下用塑殼斷路器呢?塑殼斷路器分段能力要大些。是不是離配電柜越“遠”的地方短路電流越小,這個時候可以用微斷,即使是帶一個30KW的三相電動機也可以用63A的微斷?這樣可以嗎?謝謝!
之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
請教各位,一住宅樓,原電纜進戶選用VV22-3*90+1*50電纜,有與之相配的塑殼式斷路器,但在做外網施工時,用VV22-3*70+1*35的電纜接入配電箱(首先聲明,VV22-3*70+1*35的電纜也可滿足使用要求),請問,如果不更換塑殼式斷路器,是不是該斷路器就起不到真正的保護作用了?如果電流大了,是否會燒壞電纜而對塑殼式斷路器沒有任何影響?
哪位老師有ABB S系列的選型手冊呀?請各位幫忙
額定工作電流同是400A,不同電壓考核的額定短路接通與分斷能力不突明白高電壓的考核值小Ｍ電壓的考核值大?140V是7.5KA;660V是9KA,為什麼?
手上項目業主希望用施耐德的產品,但在設計過程中發現施耐德GV2系列的斷路器0.1A~10A的額定分斷能?gt;100kA,14~32A的額定分斷能?5kA,而我系的統最大短路電流為25kA,所有用不起來.打電話到施耐德技術部,他們說是生產工藝問題. 大家在使用施耐德的產品的時候是怎么處理的,還是全部用NS系列的. 我覺得NS系列等級少了點,不太好用.
塑殼斷路器分斷能?/p>
塑殼斷路器分斷能羘},為您提供塑殼斷路器分斷能力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塑殼斷路器分斷能?相關的專業交流討論,更多塑殼斷路器分斷能力相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題