鍋爐信息網:www.boilerinfo.net 鍋爐 暖通 壓力容器 給排水 燃燒機鍋爐技術論壇:http://bbs.boilerinfo.net
http://bbs.boilerinfo.net//display.asp?UserID=10326權威鍋爐行業信息論壇
發耳電廠4×600MW機組為亞臨界壓力一次中間再熱控制循環汽包鍋爐,擺動式燃燒器調溫、四角布置、切向燃燒、正壓直吹式制粉系統、單爐膛、П型露天布置、平衡通風、固態排渣。鍋爐受熱面由以下部分組成:水冷壁及墻式再熱器、后屏過熱器、屏式再熱器、末級再熱器、末級過熱器、分隔屏過熱器及分隔屏定位管、前爐頂過熱器、流體冷卻定位管、低溫過熱器、省煤器、省煤器懸吊管及后爐頂過熱器、后煙井包覆管。
廣西某電廠鍋爐專業施工組織設計資料簡介(廣西某電廠鍋爐專業施工組織設計) 北京巴布科克?威爾科克斯有限公司向廣西××發電廠一期工程項目提供的2×300MW鍋爐為:亞臨界壓力、一次再熱、單爐膛平衡通風、自然循環,單汽包鍋爐。設計及校核煤種均為金沙無煙煤。采用雙進雙出磨煤機壓直吹式制粉系統,“W”形火焰燃燒方式,并配置B&W專門用于燃用低揮發份燃料的濃縮型EIB-XCL低NOX雙調風旋流燃燒器。尾部設置分煙道,采用煙氣分流擋板調節再熱器出口汽溫。鍋爐本體采用露天布置,固態連續排渣。在尾部豎井下設置兩臺三分倉容克式空氣預熱器。本資料共46頁。
2005一級注冊結構師的成績出來了,大家都考的如何啊?考過的來報個到啊.我先報道,上午21分,下午27分,總分48分,過了
某開發區所有建筑物都采用低溫供暖,,建筑面積為11.5萬平米,電影院娛樂中心1.5萬。旅館2萬,住宅6萬都為普通建筑物(3-7層),供暖最遠距離為1.8千米,其供熱參數根據外網自定。設計內容 1 鍋爐及工藝管道設計 1 計算鍋爐房熱負荷 2 確定鍋爐型號及臺數 3 確定供回水管道管徑 4 選水泵和配套的電機型號和臺數 2 動力照明設計 1 確定負荷級別,計算水泵等動力和照明的負荷 2 選則電氣控制設備與照明器具 3 確定線路和線路的敷設方式 3 汽包水位控制的設計 1 汽包液位共有高中低3個參數,需要有水泵的自動起停配合 2 通過電氣連鎖,實現水泵的自動起停 3 系統應該具有適當的掉線保護,報警功能希望感興趣的師哥師姐門 給出一條正確的設計思路。。非常感謝
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-21 08:53 編輯 暖通專業(采暖、鍋爐)施工圖設計自審要點表V20140805
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
我是在讀研階段考的一注基礎,考之前的確是沒怎么看過,不過看來是比較幸運。我本科不是土木專業畢業的,所以轉到土木的時候不懂而且也是忐忑不安,本人本身都是有很大的落后感。轉過來之后也不懂,轉了個工程力學專業,因為我們學校的原因將工程力學劃分到土木學院。唉,現在后老悔了。不知道我畢業后什么時候可以考啊,我是2011年碩士才能畢業。本來轉到這個行業來之前老想著這個行業工作好找,掙錢也不少,可是現在看來大家都對搞施工不是很愿意(這個從我師兄他們畢業和從網上看覺得施工都不是長久之計)。不知道我這樣的將來畢業了做哪個行業較好?希望有高人指點!!!(注:本科是計算機專業)
注冊公用設備工程師專業考試復習之2---鍋爐與鍋爐房設備.rar
圖紙簡介: 某鍋爐房的完整施工圖,圖紙包括:設計說明,燃氣流程圖,熱力流程圖,蒸汽管道布置圖,給水排污熱力管道流程,煙道平面布置圖,設備平面圖,鍋爐房排風圖,首層給水平面,電氣圖例及設計說明,照明平面及配電系統,基礎及天面防雷。 投稿網友: hzj19820314
圖紙簡介: 在設計院工作期間的設計圖紙,規模3x14MW熱水鍋爐房。規范、正式!絕對值得好好參考!工程為改建項目,該鍋爐房原布置為5X10噸蒸汽鍋爐現將其中1.2.3號爐改為14MW熱水鍋爐。 投稿網友: howkeen 上傳時間:
我看到有的參考書上考試案例題也是選擇題的,可在網站帖子上看到說還要書寫工整,工式什么的,明顯是個小型計算題嘛?請考過專業考試的朋友解答,到底是個什么類型題,謝謝。
郊區的一個大面積的小區,市政熱網沒有到達,采暖熱源怎么解決有什么好的方式如果用鍋爐的話,是燃油的好還是燃氣的好,那個更經濟一些。
我想了解各設計院是否以《民用建筑設計勞動定額》(2000版)為產值分配基礎?給排水專業一些專業調整系數是如何考慮的?比如住宅建筑中的雙衛,帶熱水系統設計的住宅,別墅給排水設計,多子項的室外工程等等。給排水專業本來產值就低,這些方面如再不考慮,就太對不起自己了,對吧?哈哈!
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
我是學暖通的,剛到熱力公司負責熱力管網,換熱站的施工,各專業的圖紙都在一起,對結構什么鋼筋,C什么的混凝土,降水之類一點不懂,尤其是配筋圖。請問有什么簡易教材之類的東西,別太深
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!