此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
有兩個問題一直很困擾:1.如圖,(RDM1)型號和規格,這種是屬于塑殼式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式嗎?此處是否是指后面的斷路器都是塑殼樣式,只有進線開關采用了框架式?(開斷能力的要求) CZW-40是哪一個廠家的型號呢?2.問題2 基于問題1 CZW-40-2500M/3P 電動操作,我的圖紙在進線柜,聯絡柜都有。這個到底是什么呢?在哪里會用到呢? 電容補償的右端Ｍ壓斷路?400M/3340 ,400M是殼架電流,而3340是序列號嗎? 因?yàn)楹竺孢€有的寫的是400M/32002 這倆有什么區別呢。 后面的整定電流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 這個整定,是跟型號有關系,還是常規整定
請問有一雙電源負荷開關其上標有WATSNA-100/63,4CBR 請問這是哪個廠家的及各參數代表的含義.還有其尺寸是多少?另外一斷路器標有S251S-C16是什么意思?有一熔斷器標有RT18/50AX4是什么意思?另外一接觸器標有A9-30-11請問ABB這個型號的有一常開一常閉的嗎?還有圖片中,此物的生產廠家及其技術參數????謝了!!!!!
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
我在圖紙上看到:刀熔開關或短路器或熔斷器的型號為KFM2-63NZ/3322規格為10/120A,接觸器的型號規格為ZJHC1-0931請問這些型號規格都代表什么意思啊請大家幫幫忙?/p>
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
本帖最后由 ysh0592 于 2015-2-12 10:59 編輯 電業局設計的 高壓計量 電流互感器的規格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S 現場來的型號規格是LZZBJ9-10A 詳見附件圖片 討論一電業局設計的是 1、單變比還是雙變比電流互感器 2、單繞組還是雙繞組電流互感器 討論二現場的實物是 1、單變比還是雙變比電流互感器 2、單繞組還是雙繞組電流互感器 討論三2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型號規格解釋說明 第一個2為雙變比,電流變比為200比5和400比5 兩個變比都是0.2S級 第一個2為雙繞組,電流變比為200比5和400比5 兩個變比都是0.2S級 以上兩個解釋說明準確么 請各路高手幫忙詳細解釋說明了。
塑殼/160A/50kA/熱磁脫扣-125A/3P160A是整定電流?125A是額定電流?那這個斷路器呢 塑殼/160A/50kA/熱磁脫扣-160/160A/3P怎么3個160
各位大佬,這個斷路器BNS1-400/250A/3P,是哪個廠家的啊,在建院給的圖紙里看到的,平時用的多嗎,是熱磁式的嗎