在高壓電器產品樣本、圖樣、技術文件、出廠檢驗報告、型式試驗報告、使用說明書及產品名牌中,常采用各種專業名詞術語,它們表示產品的結構特征、技術性能和使用環境。了解和掌握這些名詞術語可為工作帶來許多便利,現將高壓電器常用的名詞術語作一介紹。 一、高壓開關設備的術語 1.高壓開關——額定電壓1kV及以上主要用于開斷和關合導電回路的電器。 2.高壓開關設備——高壓開關與控制、測量、保護、調節裝置以及輔件、外殼和支持件等部件及其電氣和機械的聯結組成的總稱。 3.戶內高壓開關設備——不具有防風、雨、雪、冰和濃霜等性能,適于安裝在建筑場所內使用的高壓開關設備。 4.戶外高壓開關設備——能承受風、雨、雪、污穢、凝露、冰和濃霜等作用,適于安裝在露天使用的高壓開關設備。 5.金屬封閉開關設備;開關柜——除進出線外,其余完全被接地金屬外殼封閉的開關設備。 6.鎧裝式金屬封閉開關設備——主要組成部件(例如斷路器、互感器、母線等)分別裝在接地的金屬隔板隔開的隔室中的金屬封閉開關設備。 7.間隔或金屬封閉開關設備—
高壓開關設備故障的分析及反措1 影響高壓開關設備安全運行的因素 1.1 如選型不當,會使性能不能滿足使用地點工況要求.斷路器的確具備比較全面的功能,但這些功能并不是各種型號、各種類別的產品都具備,有的斷路器對切、合空載輸電線路而言它不發生重擊穿,故在操作過程中也不會引起較高的過電壓,但是對另一種功能可 能就不能勝任;有的斷路器對開斷大電流時滅弧性能強,但對開斷小電感電流時會產生的截流現象,如有的真空斷路器就是如此,往往在開斷空截高壓電動機時將其損壞,這并不是電動機絕緣不良所致,而是因斷路器開斷時截流產生的過電壓將電動機絕緣擊穿;有的斷路器不具備失步、開斷的功能,用于發電機出口、電網的聯絡線處,當電網解列運行時,斷路器將會發生斷口反相擊穿(70年代湘南的鹽沙鋪變110KV聯絡斷路器在失步時發生過滅弧室爆炸事件)……. 1.2 制造、安裝工藝質量,達不到產品技術條件的要 ,斷路器的材質、性能是根據設計提出的要求;經型式試驗考核后確定的,也就是說,定型的產品,不但在制造時不能改變材質、工藝和規定的參數,在安裝時也應 如此.否則,將為今后的使用潛伏下隱患.
DLT 593-2006 高壓開關設備的共用訂貨技術導則
GBT11022-1999希望對大家有用!!
希望對大家有用!
高壓開關設備和控制設備的的共用技術要求
DL/T 593-2006<高壓開關設備和控制設備的共用技術要求>提供一本電力規范,希望能給大家提供幫助!
請教110KV變電站用高壓開關設備(戶內和戶外)都有什么型號?生產廠家都有哪些?常用的GIS和HGIS設備型號和生產廠家?小弟是門外漢,還望各位前輩不吝賜教!有詳細的樣本資料更好,不勝感激!
一些機械設備甚至與發電機、變壓器和各種絕緣設備的在線監測和故障診斷相比較,高壓開關設備的在線監測和故障診斷開展明顯要晚。問題更多。這可能是由于高壓開關設備與其他設備相比,有以下特點。 (1)高壓開關設備的結構更復雜,更多樣化。事故種類也多樣化。 (2)高壓開關絕大多數經常不動作,而其動作(包括機構、滅弧等)可靠性又極為重要。 (3)高壓開關設備的價格和重要性較其他電站設備如鍋爐、汽輪機、發電機和變壓器等要差。
歡迎大家投票,想了解一下現在市場那種型號的柜子使用率高。另:【調查】開關設備(低壓開關柜)使用情況http://bbs.co188.com/content/0_1233387_1.html【調查】開關設備(GIS)使用情況http://bbs.co188.com/content/0_1233391_1.html[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-12-13 11:18 編輯 ]
高壓開關設備常見機械故障釋疑 這是一個在開關裝配、檢查及現場運行、維護、檢修、服務等環節涉及的“機械故障”專題,請大家進來踴躍探討交流,學習:handshake 現在流行的高壓開關設備通常都是手車(移開)式,就進出、車故障而言,往往都是并發癥。也就是說,某開關手車如果發生進車操作困難、故障,則它的出車操作也不是很流暢、順利的,也會發生相應的出車操作困難、故障。現就這類故障、缺陷的具體表現形式及對策列舉如下。......... 全部圖文請看附件
我認為大家都極積上傳一些在實際應用意義的心得或資料,提高我們的水平,豐富網易電氣論壇。
常用高壓開關設備簡介
我國大型工業企業電源進線主要有35kV,66kV(東北地區),110kV和220kV(如特大型鋼鐵企業)四種電壓等級。企業總降壓變電站按一次設備可分為兩種,一種是由分立器件如SF6斷路器、隔離開關、互感器、避雷器等組成的傳統變電站,其缺點是占地面積大,氣候適應性差,故障率高;另一種是近幾年隨著技術的不斷進步和產品價格的下降,出現了由金屬封閉組合電器(GIS、PASS、C-GIS)或敞開式組合電器等組合電器組成的新型變電站。而真空斷路器作為主流中壓開關設備也早已大量應用于工業企業。本文根據作者使用的經驗,對幾種中高壓開關設備及選用注意事項進行介紹,供同行參考。 1、組合電器 1.1 GIS 1.1.1 GIS的特點 六氟化硫絕緣金屬封閉式組合電器,國際上稱為“氣體絕緣開關設備”(Gas Insulated Switchgeer),簡稱GIS。它是將一座變電站除變壓器以外的一次設備,包括斷路器、隔離開關、接地開關、電流互感器、電壓互感器、避雷器、母線等元器件組合封閉在接地的金屬殼體內(僅把進出線套管或電纜終端裸露在外部)充以一定壓力的
1 引言 荊門熱電廠220kV變電站系湖北電網重要樞紐電源點,其站內高壓斷路器、隔離開關運行至今已有二十余年時間。1998年以來針對隔離開關出線座(導電系統)導電容量不足(1000A)的問題,進行了增容改造(出線座導電容量更換為1250A)。同時對軸承座、主轉軸銹蝕等常見缺陷采取了有效的措施予以解決。但是近來,運行人員反應已完成增容改造的刀閘在停送電操作時,經常發生操作卡澀的情況,總是要多次小心重復操作動作才能推合。同時,高壓斷路器在運行中因為其缺陷導致的非計劃停運常有發生,有時甚至直接影響到發電機并網運行,延長機組開機時間,影響電廠發電量。并且線路側斷路器的停運還影響到電網潮流分布,不利于電網穩定運行。 隔離開
低壓開關設備和控制設備
國家電網公司2005年度高壓開關設備事故統計(只列出了有中壓開關設備的章頁,其他無關統計沒有列出)的原始資料提供給大家,讓大家有個定量的認識。得出的基本結論是: ①絕緣事故(占所有事故的14.3%,開關柜及斷路器占其中73.2%)。主要是柜內放電、CT閃絡和相間閃絡。斷路器與開關柜不匹配,絕緣尺寸不夠,柜內隔板吸潮,爬距不足,老舊開關改造不徹底,未進行加強絕緣措施等原因造成。 ②載流故障(占所有事故的2.3%,開關柜占其中77.8%)。主要集中在12~40.5kV中壓開關設備上,觸頭過熱,引線過熱,常擴大為絕緣事故。主要是由于插頭接觸不良、插頭偏心等原因導致過熱,以致起弧燒壞設備。 現把這些案例拿來進行比較、分析,并不是要否定那一型號的產品,更不是詆毀某個制造廠,而是進行客觀的分析,討論出一個正確的發展方向。
JBT50128-1999 3.6~40.5kV交流高壓開關設備用真空滅弧室產品質量分等 檢查導則(內部使用)