高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?
在一個高壓斷路器產品樣本里 有<額定單個電容器組開斷電流>為630A還有個<額定背對背電容器組開斷電流>為400A我從來沒聽說過這幾個參數請高手說一下,它是什么意思?電容器組在高壓斷路器中起什么作用呢
通常用下列參數表征斷路器 target="_blank">高壓斷路器的基本工作性能: (1)額定電壓(標稱電壓):它是表征斷路器絕緣強度的參數,它是斷路器長期工作的標準電壓。為了適應電力系統工作的要求,斷路器又規定了與各級額定電壓相應的最高工作電壓。對3—220KV各級,其最高工作電壓較額定電壓約高15%左右;對330KV及以上,最高工作電壓較額定電壓約高10%。斷路器在最高工作電壓下,應能長期可靠地工作。 (2)額定電流:它是表征斷路器通過長期電流能力的參數,即斷路器允許連續長期通過的最大電流。 (3)額定開斷電流:它是表征斷路器開斷能力的參數。在額定電壓下,斷路器能保證可靠開斷的最大電流,稱為額定開斷電流,其單位用斷路器觸頭分離瞬間短路電流周期分量有效值的千安數表示。當斷路器在低于其額定電壓的電網中工作時,其開斷電流可以增大。但受滅弧室機械強度的限制,開斷電流有一最大值,
MIC LZD1 LZD2 LZD3,謝謝了
有關低壓框架斷路器有幾個參數,機械壽命/電氣壽命,Ics/Icu,分合閘時間是如何定出來的,有相關標準說明嗎?我查了GB14048.2,沒有具體說明,哪位高手能幫助解答一下,謝謝了!
本人看了常熟開關廠的CM1的資料,其只有額定極限短路分斷能力Icu(kA)、額定運行分斷能力Ics(kA),是否塑殼開關只能校核動穩定,不能校核熱穩定。而CW1的資料,有額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值),額定運行分斷能力Ics(kA)(有效值),額定短路接通能力Icm(kA)(峰值),額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值)。請教各參數Icu、Ics、Icm和Icw的意思。選擇低壓配電裝置,需要考慮極限分斷能力Icu、運行分斷能力Ics、短時耐受電流Icw和閉合容量等參數,極限分斷能力和運行分斷能力考核保護裝置的最大開斷電流,Icw考核短路條件下的熱穩定,Ics考核短路條件下的動穩定。是否為A類開關無法校核熱穩定?
本人初學,提的問題可能比較弱,希望高人包涵。在設計時我們在斷路器邊上標示的參數有:框架電流、額定電流In,脫扣器過載整定電流Ir,現在又看到有些地方出現脫扣器整定電流Io,脫扣器短路整定電流Im,還有什么Ii,搞得我有點糊涂。我先說說自己對這幾個概念的理解,說的不對的以及其他的幾個概念希望高手幫我解釋一下。框架電流:即斷路器型號后面的那個,確定了斷路器的級別。額定電流In: 比如說某個廠家320的框架開關只有160,200,250,320的額定電流,就是說可以再框架電流范圍之內整定到這些值。電磁脫扣器整定電流Ir:我們有時候要達到某種電流,但是廠家是不生產的,假如250的框架開關有160,200,250的,我想要180的開關,那就靠脫扣器整定到180A。
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
DLT615-1997交流高壓斷路器參數選用導則
交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <
用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器
供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?
各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?
知識點:斷路器
高壓斷路器參數
高壓斷路器參數專題,為您提供高壓斷路器參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓斷路器參數 相關的專業交流討論,更多高壓斷路器參數相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題