国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于高壓斷路器的電源問題

    我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!

  • 高壓限流開關是指斷路器嗎?

    供電部門要求環網供電的電源端裝設限流開關以保護線路和變電站的安全運行。請問這個限流開關是不是指斷路器呢?還是用帶限流熔斷器的高壓負荷開關也行?

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點

  • 關于高壓負荷開關與斷路器的問題?

    做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,高壓進線用斷路器,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢?

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

  • 高壓斷路器控制回路改進

    高壓110kV以上六氟化硫斷路器控制回路一般通過繼電器,按鈕,轉換開關等實現斷路器的分合閘操作,能否做成集成模塊,比如PLC等操作模式呢?

  • 如何選取控制高壓鈉燈的斷路器

    400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?

  • 《高壓斷路器原理和應用》

    《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?

  • 高壓斷路器的58航空插座

    各位大蝦,誰知道高壓斷路器的58航空插座的插針有沒有能接2.5的線的啊,最近干了一批活,對方死活要用2.5的線,可是2.5的線進不去那個58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 這樣的高壓斷路器,您見過嗎?

    這樣的高壓斷路器,您見過嗎?

    我在出差時,看到這樣的高壓負荷開關,請同行評論,對否?

  • 關于高壓SF6斷路器檢修工藝

    交流高壓斷路器是發、輸、配電系統中關鍵的保護控制電器,對電網的安全、經濟、穩定運行和用戶的不間斷供電具有很重要的作用。目前,在我國電站新建、擴建或改造換型中,SF6斷路器成了首選產品,使用量大幅度攀升。其主要內容包含SF6斷路器的技術數據,SF6斷路器的檢修、周期、項目、準備工作和對狀態檢修的要求,SFG斷路器本體和操動機構的分解、檢修,裝復、調試及常見故障處理等內容。SF6斷路器檢修工藝內容中,本體包含了定開距、變開距和自能滅弧等結構,操動機構中包含液壓、氣動、彈簧等品種。并在附錄中簡介了相關型號產品的結構原理及檢修中涉及的行業標準等內容。1 技術數據1.1 SF6斷路器及操動機構銘牌及出廠主要技術數據1.1.1 斷路器的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.2 操動機構的銘牌及出廠主要技術數據 1.1.3 套管式電流互感器主要技術數據 <

  • 你了解高壓斷路器的試驗嗎

    用絕緣電阻表測開關絕緣電阻時,不能帶電測量,測量前要驗電,在什么地方驗電就在什么地方測絕緣。測試過程中兩手不得同時接觸兩根線。測量結束時,對于大電容設備要放電,測試完先拆線,后停止搖動絕緣電阻表。讀數完畢,一邊慢搖,一邊拆線,然后將被測設備放電,放電方法是將測量時使用的地線從絕緣電阻表上取下來與被測設備短接一下即可(不是絕緣電阻表放電,以防止容性電氣設備向搖表反充電導致搖表損壞)。絕緣電阻表未停止轉動之前或被測設備未放電之前,嚴禁用手觸及。拆線時,也不要觸及引線的金屬部分。高壓斷路器

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 高壓斷路器拒跳原因分析與處理

    由于高壓斷路器的操作非常頻繁,受機械因素與電氣因素的影響,經常會出現拒跳的現象。對于已投入運行的斷路器來說,當故障再現在該斷路器負荷側時,一旦出現拒跳勢必造成越級跳閘,擴大事故和停電范圍,因此應盡早予以消除。1 拒跳原因 斷路器發生拒跳的原因通常有兩個:一是操作機構機械部分故障,二是操作回路電氣故障。當斷路器發生拒跳時,值班人員應根據燈光指示,首先判斷跳閘回路是否完好,如果紅燈不亮,則說明跳閘回路不通。此時應檢查操作熔絲是否熔斷或接觸不良,萬能轉換開關的觸點和斷路器的輔助觸點

  • 高壓真空斷路器的操作調整介紹

    高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,適宜頻繁操作,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造、化工、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構、傳動機構、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室、各零部件、組件要完整、合格、無損、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使

點擊加載更多

6kv高壓斷路器

6kv高壓斷路器專題,為您提供6kv高壓斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與6kv高壓斷路器 相關的專業交流討論,更多6kv高壓斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓斷路器的結構

zw20-12高壓真空斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 揭阳市| 华安县| 和静县| 大埔县| 文成县| 台山市| 三江| 郎溪县| 抚松县| 西和县| 吉安市| 开阳县| 青阳县| 溧阳市| 绥芬河市| 南溪县| 子洲县| 革吉县| 佛坪县| 洛扎县| 邳州市| 滦平县| 中卫市| 扶沟县| 敦煌市| 茂名市| 若尔盖县| 教育| 林州市| 长垣县| 漳平市| 万源市| 兴隆县| 临潭县| 岗巴县| 东乡县| 洞头县| 湛江市| 海兴县| 陆河县| 台湾省|