今天發現水冷空調高壓保護 壓縮機排氣管溫度100多 一會就高壓保護了 于是考慮冷媒過多,排放冷媒依然高壓保護,排氣管溫度過高。 于是改為加R22 發現溫度下降 運轉正常 是否冷媒缺少也會造成高壓保護? 低壓檢測壓力為4.7左右 高壓壓力量程不夠 請問 高壓與低壓的壓力比大概是多少?
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
中央空調機組中的高壓開關是重要的安全保護裝置,用于監測空調系統的高壓狀態。當系統高壓過高時,高壓開關會自動切斷電源,以保護機組不受損壞。然而,有時高壓開關會因各種原因損壞或失靈,需要更換。以下分享更換中央空調機組高壓開關的相關步驟。 一、準備工作 在進行高壓開關更換前,需要做好以下準備工作: 1、關閉中央空調機組的電源,確保操作安全。 2、確認需要更換
一般風機盤管用三速開關就地控制,可是這個線是怎么接的呢?我一直都搞不清楚啊,是電源進線先進入三速開關,在接風機盤管嗎?還是其它的做法啊另外,這個三速開關可以一個控制多個風機盤管嗎?問過一個電氣工程師他說可以,多個風機盤管并聯就可以了,可問暖通工程師卻說要一個控制一個,我暈了啊,搞不清楚方向了啊高手指點迷津啊謝謝
各位大蝦,現在小弟遇到一個問題,在設計變頻多聯機中,由于采用的控制系統只支持制冷與制熱采用同一組膨脹閥調節,這種情況下,室外換熱器后是否還需要設置高壓儲液器?如果設置儲液器后,在制熱運行時,膨脹閥位于儲液器之前,儲液器里面則為低壓液體,這對制熱運行是否不好?煩請各位老大給與解答
請問一下,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,FLRN-12型只有一種額定電流125A,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,是不是不管變壓器是多大的,都選這種。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教!
一、高壓報警的含義與主要危害 中央空調壓
一臺R22風管式單冷中央空調,開機正常,運行兩三個小時后,高壓下降,低壓上升,機器不停機,也不制冷.關機后馬上開機又正常,如此反復.請大俠們賜教,這是什么問題.先謝了
制冷高壓/低壓壓力開關|空調和熱泵保護。在文章“ 暖通空調系統中的低壓壓力開關以及高壓壓力開關”一文中,我們闡述了可能導致低壓/高壓開關跳閘的事情,如下: 可能導致高壓開關跳閘的事情包括:壞冷凝器風扇電機冷凝器線圈堵塞污垢和碎屑線圈上的翅片彎曲制冷系統堵塞 可能導致低壓開關跳閘的事情包括: 制冷劑泄漏導致制冷劑充注量低空氣處理器中的鼓風機電機故障堵塞的蒸發器盤管或氣流堵塞 同樣,如果制冷系統中存在這些問題,則需要解決這些問題以防止低壓開關跳閘。在某些情況下,例如災難性故障或制冷劑充注損失,系統將無法運行,因為控制裝置設計正確以防止短循環,但是系統可能會短路,特別是如果冷凝器已經過售后市場重新設計一個知道足夠危險的人的零件。這包括我自己在某些情況下,但在改變系統之前,我總是盡力考慮事情。畢竟,解決一個問題只是為了產生另一個問題不是修復HVAC系統。第一是安全性和可靠性,第二是保護系統免受永久性損壞,保持第一。 這些開關用于特定目的,并且重新設計HVAC系統可
各位大俠和同仁: 昨天接到客戶投訴,一個14kw的嵌入式風管機外機,高壓側爆管,請教下,這主要會是哪些方面原因造成的呢?向大家請教,隨后,會附上相關的事故圖片。謝謝!
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,通過主軸及傳動系統,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,使主觸頭隨后閉合。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能。由于負荷開關不能開斷短路電流,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別。
請教版內大神,小區雙電源進線,設計在高壓柜設置分段開關同時在低壓柜設置母聯柜,在小區一路電源停電情況下優先合并高壓分段開關還是低壓聯絡開關?
一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同。
我公司需要增容,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,專門接1600KV變壓器,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜、一面真空斷路器出線柜,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,取消出線柜,請各位高手解答啊,謝謝。
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
各位大俠,不知你們對高壓斷路器是如何選型的?800KVA的箱變,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,總覺得這樣選擇太過邊緣,心里不放心。請各位大俠予于指正。這樣選型是否能讓人放心?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,它的型號是什么?謝謝!
請教高壓柜究竟要做哪些交接試驗?內部的避雷器、互感器、電抗器、電容器、斷路器都要當作獨立設備分別試驗嗎?我找不到關于高壓柜內電氣設備試驗的相關說明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太強,那么多的配線都要解開,而且如果要做耐壓的話,間距也不見得滿足,所以我很困惑。
高壓開關柜一般有哪些聯鎖啊?什么是電氣聯鎖?還有機械聯鎖?看二次圖時除了保護回路,聯鎖也是一個重要的部分,可是我對此不是很清楚,哪位大哥幫幫忙啊?
高壓開關安裝要求及說明
高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。