  • VS1-24型戶內高壓真空斷路器

    VS1-24型戶內高壓真空斷路器產品詳情價格:面議 最小采購量:不限 滅弧方式:油斷路器 極數:1P產品介紹 VS1-24型戶內高壓真空斷路器的詳細信息滅弧方式:油斷路器極數:1P產品認證:CCCVS1-24型戶內高壓真空斷路器VS1-24型戶內高壓真空斷路器(下稱斷路器)是戶內安裝、三相交流50HZ,額定電壓為24KV的變配電的控制和保護設備。用于24KV及以下的交流系統中,可用來分、額定電流和故障電流,尤其適合頻繁操作,如投、切電容器組合,控制電爐、變壓器和高壓電機等,也可作為聯絡斷路器使用。聯系人:小董聯系QQ:2355807262傳真:029- 8618

  • 尋VS1-12KV戶內高壓真空斷路器資料

    求助群內大神,有沒有VS1-12KV戶內高壓斷路器(光伏發電開關站內)得資料,接線圖,說明書等等。他的自動合閘、分閘及儲能電源由誰來提供,是交流還是直流?合分閘信號是不是由直流屏電源提供?謝謝了。

  • ZN73A-12型永磁十戶內高壓真空斷路器

    吉林永大集團有限公司,生產的上述10KV永磁式真空斷路器,那位兄弟使用過,特別是1250安培,31.5千安,廠家承諾終生保修,永磁機構機械壽命大于10萬次,我單位面臨著一批中壓柜子招標,這種永磁操作機構看起來,很簡單不復雜,但是否能滿足合與斷的速度要求,及其它的技術要求。該公司配用的是成宏牌真空滅弧室。希大家談點意見,謝謝。

  • VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器

    VHNa-12和VHNb-12型戶內高壓真空斷路器,◆全新概念優化設計的彈簧操作機構;◆操動機構與斷路器本體一體設計,緊湊、精簡、牢靠、體積小。所有儲能、保持、脫扣等重要功能部位零件均采用心部強化處理,表面D.NIP處理,操動機構更加耐久、耐蝕、可靠。◆真空滅弧室采用陶瓷絕緣外殼,銅烙合金觸頭,環狀縱磁場結構,具有斷流容量大、絕緣水平高、滅弧能力強、壽命長等特點。◆無故障運行,少維護或免維護,無爆炸危險,無污染,運行噪音低。◆齊全完備的電流等級方案及配置,可供用戶隨意選用。◆固定式和手車式兩種安裝單元滿足了柜體與斷路器配裝的不同要求。◆諸如防跳、閉鎖、過流脫扣、欠壓(失壓)脫扣和接地等選配裝置以及二次控制電路的優化設計,使斷路器具有智能化,為斷路器可靠而安全的運行提供了有力保障,也為用戶在開關設備保護和智能控制等方面的設計應用提供了更多的選擇和接口。◆靈活可變的設計和制造方案可滿足用戶的特殊需要。

  • 高壓真空斷路器BRV1與VS1區別

    如題。求教!今天看圖紙,高壓斷路器選用的是BRV1-630/12,現場采用的是ZN63A(VS1)。后者查到是高壓戶內真空斷路器,只是不知道這個VS1代表什么?是產品系列?查BRV1-630/12,幾乎查不到信息,只是知道也是屬于真空開關。這個BRV1與VS1的主要區別在哪里?是制作工藝還是?是不是前者已經被淘汰了?請知道的朋友不吝賜教,謝謝!

  • vs1-12真空斷路器導電件

    vs1-12KV真空斷路器現在的技術已經很成熟,一般普通的10KV包含上支架,下支架,上出現,下出現,導電夾,支座,螺絲。現在很多廠家為了節省成本,改用上支架加高裝8型管,還有一些廠家直接少了下支架和導電夾。。請問斷路器廠家這種安裝市場上行情怎么樣?

  • ZN85型戶內高壓真空斷路器

    ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz、40.5KV系統中,可供工礦企業、發電廠及變電站作為分合負荷電流、過載電流故障電流之用,并適用于頻繁操作場合。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,有效地降低斷路器的深度。并采用復合絕緣結構、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,采用復合絕緣結構之后,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求

  • VS1-12型真空斷路器問題討論

    VS1-12型真空斷路器用量最大,現在事故暴露的也最多。希望大家路過這里把自己的感受說一下,交流交流,共同進步!

  • 【討論】VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別!

    請問VEP-12與VS1-12真空斷路器的區別在哪里?好像差不多!

  • ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器

    ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器

    一、適用范圍 ZN73(VS1)-12M 戶內交流真空斷路器是三相交流 50Hz,額定電壓為 12KV 的戶內開關設 備。配裝我公司自行研發的永磁操動機構,供工礦企業、發電廠及變電站作為電氣設 施的控制和保護之用。該產品具有極高的可靠性和長壽命等特點,特別適合用于頻繁 操作多次開斷短路電流等條件惡劣的場所。

  • 論VS1真空斷路器的鋁觸臂

    論關于VS1-12/31.5真空斷路器的鋁觸臂 由于戶內10KV-35KV高壓移開式開關柜的推廣,手車式的VS1真空斷路器大量應用于現在的高壓開關中,原手車中的隔離觸臂的紫銅材質被幾種鋁材質所代替。本文就現在的斷路器中的導電件的形勢和發展做一下論述。 由于近年來,銅價的上漲的原因,鋁材做為替代銅導電件的趨勢有所抬頭,用在高壓開關柜斷路器中的導電件有相當一部分被鋁合金材質所替代。就VS1真空斷路器來說,原1250A以下的觸臂的紫銅管由鋁棒材質所替代。但鋁合金的材質多種多樣,究竟哪種鋁材質才最適合做觸臂呢? 純鋁的導電率能達到30-35MS/M,相當于鑄銅T3的標準了,但由于純鋁的機械強度較低,所以并不適合機械加工和做為有一定強度要求的環境使用,大家都知道,同等重量的鋁和銅,鋁的導電性能要比銅好,但是純鋁做為VS1真空斷路器的觸臂,是不適合的,因為,與柜里的靜觸頭的連接是動連接,在手車的運動中的梅花觸頭與柜內的靜觸頭滑動連接后,所以并不適用于動觸臂。在斷路器中的導電件中,原觸臂是采用銅棒材質,在產品的導電性能和機械強度上,有一定的要求,比如要求1250A回路電

  • ZN28-12系列真空斷路器

    一、產品簡介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空斷路器為額定電壓12kV,三相交流50Hz的高壓戶內開關設備。產品符合GB1984-89標準,該產品總體結構為開關本體與操作機構一體安裝或開關本體與操作機構分離安裝兩種形式。一體式結構即為ZN28-12基本型;分體式結構為ZN28A-12型,適應于各種固定式開關柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 該產品可配用CD17、CD10A型直流電磁操動機構和CT17、CT19型彈簧儲

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

  • 高壓真空斷路器是怎樣整定的

    各位仁兄請教你們一個問題,高壓進線真空斷路器的整定電流是怎樣整定的,像一般10KV進線,如果是兩臺1000KVA的變壓器的話,每個變壓器的出線回路的真空斷路器你們是怎樣整定的,好像是在選用產品資料的時候,它以給出了真空斷路器的整定電流。

  • 進口高壓真空斷路器使用體會

    [轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,其他進口高壓真空斷路器,從沒發生過儲能電機燒毀的事故。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一。 線路上,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,在儲能到位時斷開儲能電機回路。但是,按照國內常規的設計,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,安裝在面板上)。“儲能開關”閉合時,儲能電機回路接通,儲能到位,內部行程開關斷開儲能電機回路,儲能電機停止,“合閘”釋能后,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,所儲能量釋放,因“儲能開關”已打開,釋能后第二次儲能便不會開始,儲能彈簧不會處于緊張狀態。雖然“

  • [轉帖]戶內真空斷路器使用探討

    [轉帖]戶內真空斷路器使用探討戶內真空斷路器在使用中的應注意以下問題。1、防止過電壓 真空斷路器具有良好的開斷性能,有時在開斷感性負載時,在回路電流急驟變化時要在電感兩端產生很高的過電壓,這點應引起注意。 在開斷小容量電動機時起動電流較大,應采取降低起動電流的措施。 對變壓器而言,不同結構的變壓器是有所區別的。油浸變壓器不僅耐沖擊電壓值較高,而且雜散電容也大,不需要專門加裝保護;對于耐沖擊電壓值不高的干式變壓器,最好加裝保護,例如安裝氧化鋅避雷器,或采用電纜的分布電容及裝設電容等措施。 對出線保護用真空斷路器,由于線路較長,雜散電容也較大,加上有多種設備連接在線路上,是不會產生很高的載流過電壓的,使用中一般不需采取特別的保護措施。 對電容器組,現場試驗證明真空斷路器關合產生過電壓一般不超過兩倍。在我國,并聯電容器一般用于60kV以下,這此電壓等級設備絕緣水平較高,關合電容器組的過電壓一般不會給設備造成危害。但是性能不好的真空斷路器,由于開合時觸點振動持續時間過長,可引起高的過電壓,這在我國內外的試驗中均有發生,應引起

  • 急尋CKD2-12(AC220V)真空斷路器

    各位:有誰用過CKD2-12(AC220V)真空斷路器?那里的產品呀有人知道的話可以聯系嗎?我一個工程投標著急用呢謝謝了啊

  • 問一個高壓真空斷路器的問題

    我想問的是:高壓真空斷路器上的兩個按鈕。。以VS1為例。他的兩個按鈕是不是只有在控制回路斷電或失靈的時候。才用它分合斷路器。它也只是純機械的操作裝置。。平時是不會用它的?? 希望這里搞盤柜廠家的能解釋一下這個問題!!!!!!

  • 高壓真空斷路器跳躍的形成及其抑制

    在建筑電氣雜志上看到的文章,大家共享!

點擊加載更多

vs1-12/630-25戶內高壓真空斷路器

vs1-12/630-25戶內高壓真空斷路器專題,為您提供vs1-12/630-25戶內高壓真空斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與vs1-12/630-25戶內高壓真空斷路器 相關的專業交流討論,更多vs1-12/630-25戶內高壓真空斷路器相關內容請訪問