[轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,其他進口高壓真空斷路器,從沒發生過儲能電機燒毀的事故。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一。 線路上,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,在儲能到位時斷開儲能電機回路。但是,按照國內常規的設計,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,安裝在面板上)。“儲能開關”閉合時,儲能電機回路接通,儲能到位,內部行程開關斷開儲能電機回路,儲能電機停止,“合閘”釋能后,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,所儲能量釋放,因“儲能開關”已打開,釋能后第二次儲能便不會開始,儲能彈簧不會處于緊張狀態。雖然“
我家附近10米的距離有一3.5萬伏的高壓架空電線桿,感覺已經用了十幾年了都沒有換過不知道它的使用壽命,還有高壓電線是不是已經過了疲勞強度,很是擔心萬一斷了怎么辦。所以想請教一下各位大俠。
在長途光纜通信系統中,光纖傳輸特性應是長期穩定的,尤其是長途干線直埋光纜和海底光纜系統,對光纜的長壽命提出了更高的要求。一般對陸地光纜的使用壽命,希望有20年以上的安全使用期,而對海底光纜,則要求其使用壽命提高到25年以上,其故障間隔時間平均要求為10年。因此,如何延長光纜的使用壽命,怎樣正確的使用光纜,都是人們關心的重要技術課題,下面從光纜的結構方面談談如何延長光纜的使用壽命。 影響光纜中光纖壽命的三大因素 光纖是光纜中最重要的組成材料之一,要提高光纜的使用壽命,最根本的是要提高光纖的使用壽命。影響光纖使用壽命的原因主要有:①光纖表面的微裂紋的存在和擴大;②大氣環境中的水和水蒸氣分子對光纖表面的浸蝕;③不合理敷設光纜時殘留下來的應力長期作用等。由于上述原因,使得以石英玻璃為基礎的光纖機械強度逐漸降低,衰耗慢慢增大,最后使光纖斷裂,終止了光纜的使用壽命。 由于在纖維表面上總是會存在著微裂紋,在大氣環境中發生慢裂紋生長,使裂紋不斷地擴大,使光纖的機械強度逐漸退化。例如,一根125μm直徑的石英光纖,經過3年的慢變化以后,使
請問各位前輩: 塑殼斷路器在垂直安裝時能否倒置使用?我選的開關是正泰,NM1LE-250H/4300.敬請各位前輩不吝賜教.萬分感謝!!!
我負責的一個低壓配電系統改造,原系統為TN-C型,但我已選用了CW1-2000型四極斷路器作為變壓器低壓側主開關.據說TN-C系統嚴禁采用四極斷路器,不知四極斷路器能否減極使用,即在走線時PEN線不通過斷路器.若仍用四極斷路器,是否應將TN-C系統改為TN-S系統即可?[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 編輯 ]
我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
在存放各類鋼材時,不僅要選擇好適宜的場地或庫房,同時還要采用合理的堆碼方式,并使用安全的保護材料加強對鋼材的保護。在一系列存放工作都做好后,對于存放時間過久的鋼材,還要定期的做好對鋼材的養護,這樣在這些鋼材批發出去后,仍有較好的外觀和使用功能。 一、選擇適宜的場地和庫房 1)保管鋼材的場地或倉庫,應選擇在清潔干凈、排水通暢的地方,遠離產生有害氣體或粉塵的廠礦。在場地上要清除雜草及一切的雜物,保持鋼材的干凈; 2)在倉庫里不得與酸、堿、鹽、水泥等對鋼材有侵蝕性的材料堆放在一起。不同品種的鋼材應分別堆放,防止混淆,防止接觸腐蝕; 3)大型型鋼、鋼軌、辱鋼板、大口徑鋼管、鍛件等可以露天堆放; 4)中小型型鋼、盤條、鋼筋、中口徑鋼管、鋼絲及鋼絲繩等,可在通風良好的料棚內存放,但必須上苫下墊; 5)一些小型鋼材、薄鋼板、鋼帶、硅鋼片、小口徑或薄壁鋼管、各種冷軋、冷拔鋼材以及價格高、易腐蝕的金屬制品,可存放入庫; 6)庫房應根據地理條件選定,一般采用普通封閉式庫房,即有房頂
高壓負荷開關重要用來控制電力變壓器,它的功效是介于高壓斷路器以及高壓隔脫離關之間。由于高壓負荷開關斷不了短路電流,為了掩護短路,就通過串聯的方法與高壓熔斷器一起利用。高壓負荷開關具有體積小、寧靜性能好、重量輕、壽命長等上風。
高壓隔離開關與斷路器配合使用時,兩者必須有機械的或電氣的聯鎖,以保證隔離開關在斷路器切斷電流之后才能斷開,并且只有在隔離開關合閘之后,斷路器方能合閘。
壓蓋式松套伸縮接頭主要是由本體、壓蓋、密封圈和限位短管組成,在工作狀態下來自管道的熱應力和機械振動傳導至法蘭式伸縮接頭。本體和壓蓋擠壓中間的密封圈,密封圈受力變形增大了接觸面積,所以在保證能夠補償軸向位移的情況下還能起到了良好的密封作用,并且伸縮接頭的四周還有限位短管,能夠保護法蘭式伸縮接頭避免超過最大位移量,并且能夠承受管道的軸向推力。壓蓋式松套伸縮接頭膨脹量大,使用壽命長,安裝維護方便,由于采用柔性連接,可以大大降低管道線路振動和噪聲的影響。壓蓋式松套伸縮接頭特點:體積大(10MM-25MM)安裝簡單方便,安裝方法:壓蓋式極限膨脹接頭的兩側與管道焊接。安裝時松開壓蓋螺母,調整到安裝長度后,將兩端短管與管道焊接,然后用對角線法均勻擰緊螺母并調整防螺母。壓蓋式松套伸縮接頭的材質一般是選用Q235碳鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵等材質,其型號是SSJB/AY,檢驗依據為GB/12465-2007。壓蓋式松套伸縮接頭的優點是可以破壞鋼錠的鑄造組織,細化管道伸縮接頭材的晶粒,并消除顯微組織的缺陷,從而使得壓蓋式松套伸縮接頭的金相組織更加密實,所以在高溫環境下,工程師通常都會選用鋼管不銹鋼波紋管膨
摘要] 微型斷路器(MCB)是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。該文根據MCB的常用電氣參數,提出應當像選用塑殼斷路器和框架斷路器一樣,計算最大短路容量后再選擇;對于不同性質的線路,一定要選用‘不同保護特性的 MCB;MCB的設計和使用是針對50—60Hz交流電網的,如用于直流電路,應根據制造廠商提供的磁脫扣動作電流同電源頻率變化系數來換算;當環境溫度大于或小于校準溫度值時,必須根據制造廠商提供的溫度與載流能力修正曲線來調整MCB的額定電流值;設計人員應根據制造廠商提供的匹配表選用上下級MCB。最后指出 MCB的附件選用時的注意事項。關鍵詞 微型化斷路器微型斷路器(以下簡稱MCB)是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。 MCB雖然是一種終端電器。但它量大面廣,若選用了不合適的MCB,造成的損失也是慘重的。本文根據MCB的常用電氣參數談MCB的正確選用方法。McB的額定分斷能力額定分斷能力就是在保證斷路器不受任何損壞的前提下能分斷的最大短路電流值。現在市場上見到的MCB,根據各制造廠商提供的有關
微型斷路器的選擇使用
400W高壓鈉燈啟動電流6.5A,工作電流4。6A,啟動過程可長達10分鐘,那么20A的斷路器頂多可以控制3個高壓鈉燈了?
《高壓斷路器原理和應用》高壓斷路器原理和應用.part1
摘 要:論述了斷路器的選用原則和在使用過程中所要注意的問題。關鍵詞:斷路器;選擇;使用;問題Selection and Use of MCBLU Jun(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)Abstract:principles of selection and use of a circuit breakerare discussed and the problems for them to be used should bepaid attention to.Key words:circuit breaker;selection;use;problem1 引言微型斷路器,簡稱MCB,是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。MCB雖然是一種終端電器,但選用了不合適的MCB,也經常會造成嚴重損失,
聚氨酯作為外墻外保溫的最佳材料,目前在中國市場仍然在艱難推廣當中,除了制造成本等因素,聚氨酯保溫材料的使用壽命成為一個需要技術突破的問題。 據有關專家介紹,與普通房屋的壽命相比,聚氨酯保溫材料的壽命只有25年,遠低于房屋的平均壽命,這意味著,在外保溫技術壽命到期后,對于房屋的保溫系統的更新又是一個浩大的工程,專家認為,外墻保溫材料的耐久性和使用壽命仍然需要有一個大的發展。 記者從市場了解到,目前,聚氨酯噴涂外保溫系統較聚氨酯保溫板的使用范圍較廣,由于南北方地區差異及城市對于保溫標準的要求不同,造成利用聚氨酯保溫的具體形式有所不同。 我國建材及建筑的能耗占能源總消耗的47.3%,建筑的單位面積采暖能耗是國際上氣候條件相近的發達國家的2~3倍。
高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?
施耐德和ABB微型斷路器產品樣本上一般提供機械壽命參數不低于20000次,但我找了半天也未見到電氣壽命參數。請教各位大俠,有誰知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微斷電氣壽命能達到多少次嗎?ABB的S250系列斷路器電氣壽命又能達到多少次呢?先謝謝了!
真空斷路器的優點之一是適宜頻繁操作和幾乎不用檢修,故近年來在我國電力、化工、冶金、鐵道電氣化、礦山等行業中得到了廣泛應用。這里所說的幾乎不用檢修主要是指真空滅弧室而言,而其他部分如操動機構、傳動機構、絕緣件等還需要一定維護的,例如清除灰塵、注潤滑油、擰緊小螺絲等。根據多年來我國真空斷路器運行情況,出現的故障主要有兩個方面:1)真空滅弧室漏氣。一般在運行約一年內發生的居多,一年以后較少。基本上還未構成事故,絕大多數都在檢查中發現后立即予以更換。2)操動機構故障。曾出現有合、分閘不良,燒壞合、分線圈等故障
最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路器選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 1、按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作。因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: (1)對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 (2)GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入電動機反饋電流的影響”,若短路電流為30KA,取其1%,應是300A,電動機的總功率約在150KW,且是同時啟動使用時此時計入的反饋電流應是6.5∑In。 (3)變壓器的阻抗電壓UK表