国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 交流微型斷路器可以用于直流嗎

    我公司用的默勒斷路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?這樣對控制性能有影響嗎?或者說交流斷路器和直流斷路器保護的方式都是一樣嗎?

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 關于微型斷路器DPN的選用

    比如,一般的辦公樓,采用TN-C-S接地系統。為了保證安全,同時也盡量減少配電箱尺寸,照明回路采用DPN,插座回路采用DPN+vigi,我覺得是一種比較經濟可靠的方案,但是目前設計很少看到用DPN的,難道是有什么缺點?希望大家能把經驗說出來,謝謝!

  • 請教直流斷路器的幾個問題

    請教直流斷路器的幾個問題

    .初次使用直流斷路器,看到說明書的應用接線方式,有幾個問題想請教各位前輩:(1)雙極直流斷路器有極性之分嗎,就是說一定要按標注的極性接線嗎?反過來接線會怎樣呢?(2)為什么直流斷路器同一極上面標注“-”(1端子)下面標注“+”(2端子);(3)直流斷路器為什么沒把保護特性標注在額定電流前面,如C10。.

  • 微型斷路器or塑殼斷路器

    微型斷路器or塑殼斷路器

    LZ菜鳥 剛畢業 很多東西不懂 我想問電氣配電箱系統圖中如何判定是微型斷路器還是塑殼的?

  • (求教)微型斷路器發熱問題

    請問各位導致微型斷路器發熱會有哪些原因,斷路器是ABBS260系列的,廠家出了份報告,結論是:“由測量結果可以看到電流畸變率均在40%以上,而且多個斷路器電流伴有高次諧波(11次、13次、15次諧波),這就是開關在平時工作時發熱相對較高的原因”。由于本人理論知識較差,希望各位能說下此結論是否正確,并且有哪些原因導致斷路器發熱。

  • 我國微型斷路器技術分析

    選擇性配合和后備配合 選擇性配合和后備配合在各種雜志文獻中已經談得很多了,這里僅從應用的角度談幾個觀點: 1)“配合”是指至少兩個上下級過流保護裝置之間的保護協調,不考慮另一方的配合是不存在的。 2)選擇性配合和后備保護實施的手段不同。如果僅從改變上級過流保護裝置(斷路器為例)的特性看: A)通常用延遲上級斷路器的動作以等待下級斷路器動作,從而獲得較好選擇性配合 B)通常用加快上級斷路器的動作以限制短路能量,從而為下級斷路器提供后備保護 當然,改善上下級選擇性配合的手段并非局限于動作時間配合,還可基于電流配合、能量配合、邏輯 控制等手段。當然,最好斷路器本身就能為其他過流保護裝置提供良好的選擇性和后備保護。 3)要求選擇性配合的目的是減小故障停電范圍;要求后備配合的目的是降低投資成

  • 請教微型斷路器電氣壽命

    施耐德和ABB微型斷路器產品樣本上一般提供機械壽命參數不低于20000次,但我找了半天也未見到電氣壽命參數。請教各位大俠,有誰知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微斷電氣壽命能達到多少次嗎?ABB的S250系列斷路器電氣壽命又能達到多少次呢?先謝謝了!

  • 如何選擇微型斷路器的上級保護

    菜鳥提問:現在要做一個戶外的220VAC的配電箱,進線也是220VAC,分5路一般類型供電,不用帶動力供電(就是沒有電機類)。5路分線都選用了微型斷路器作為保護,參數是2P C6,分斷能力是6kA。請問總進線的保護用什么?是用普通隔離開關還是分斷能力更大的微型斷路器?請各位高手幫幫忙回答小弟的問題。

  • 變電房能用微型斷路器嗎?

    請問變電房一般能用微型斷路器嗎,微斷的短路極限可分斷電流一般都為5KA或10KA,一般是否滿足要求?我看見一些配電房的照明、蓄電池的保護就是用的微斷。

  • 微型斷路器的選擇使用(轉貼)

    摘要] 微型斷路器(MCB)是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。該文根據MCB的常用電氣參數,提出應當像選用塑殼斷路器和框架斷路器一樣,計算最大短路容量后再選擇;對于不同性質的線路,一定要選用‘不同保護特性的 MCB;MCB的設計和使用是針對50—60Hz交流電網的,如用于直流電路,應根據制造廠商提供的磁脫扣動作電流同電源頻率變化系數來換算;當環境溫度大于或小于校準溫度值時,必須根據制造廠商提供的溫度與載流能力修正曲線來調整MCB的額定電流值;設計人員應根據制造廠商提供的匹配表選用上下級MCB。最后指出 MCB的附件選用時的注意事項。關鍵詞 微型化斷路器微型斷路器(以下簡稱MCB)是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。 MCB雖然是一種終端電器。但它量大面廣,若選用了不合適的MCB,造成的損失也是慘重的。本文根據MCB的常用電氣參數談MCB的正確選用方法。McB的額定分斷能力額定分斷能力就是在保證斷路器不受任何損壞的前提下能分斷的最大短路電流值。現在市場上見到的MCB,根據各制造廠商提供的有關

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • DZ47系列微型斷路器的應用

    DZ47系列微型斷路器用在直流回路中怎樣計算它的電流啊?微型斷路器與交流接觸器、熱繼電器用來配合電動機的啟動回路如何選取微型斷路器的大小呢?

  • 微型斷路器的選擇和使用zt

    摘 要:論述了斷路器的選用原則和在使用過程中所要注意的問題。關鍵詞:斷路器;選擇;使用;問題Selection and Use of MCBLU Jun(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)Abstract:principles of selection and use of a circuit breakerare discussed and the problems for them to be used should bepaid attention to.Key words:circuit breaker;selection;use;problem1 引言微型斷路器,簡稱MCB,是建筑電氣終端配電裝置中使用最廣泛的一種終端保護電器。MCB雖然是一種終端電器,但選用了不合適的MCB,也經常會造成嚴重損失,

  • 微型斷路器的選擇使用(姚軍)

    微型斷路器的選擇使用

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。

  • 如何辨別ABB微型斷路器真偽?

    日前,在工地對配電箱里的ABB微型斷路器(照明線路,16A)進行了破壞性檢驗,發現:靜觸頭不明顯,似乎僅僅是在銅基層上鍍了一層錫(銀?),白色表面有一圓形燒蝕點(對比施耐德的微斷,靜觸點為一厚度約1mm的方形白色金屬塊,且沒有明顯的燒蝕點)。銅材料顏色發暗,應該是雜質較多。此外,微斷表面沒有防偽標識。滅弧罩是銅制品。接線端的靜片是黃銅材質;壓緊螺絲和壓緊片是鋼鐵鍍鋅。從靜觸點上面有燒蝕點看,懷疑是假冒產品。已經建議甲方找ABB廠家出現場判斷真偽。 網友中有無這方面經驗?望不吝賜教。

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

點擊加載更多

微型直流斷路器

微型直流斷路器專題,為您提供微型直流斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與微型直流斷路器 相關的專業交流討論,更多微型直流斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

gm系列直流斷路器

35kv斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 柳江县| 任丘市| 武冈市| 新化县| 桂林市| 分宜县| 莱州市| 邵阳县| 岫岩| 崇明县| 蓬溪县| 福贡县| 淳化县| 溧阳市| 龙南县| 瑞昌市| 太湖县| 二连浩特市| 连州市| 鹰潭市| 富川| 恩平市| 二手房| 平乐县| 通州区| 栖霞市| 綦江县| 温州市| 寿光市| 盐亭县| 同心县| 汾阳市| 南汇区| 马鞍山市| 治县。| 当涂县| 习水县| 晋江市| 鄂托克前旗| 铜山县| 财经|