  • 低壓母聯斷路器如何選型?

    1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?

  • 關于220KV并網斷路器選型

    一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 廚房插座與斷路器怎么選型

    廚房插座與斷路器怎么選型

    今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1、熱湯池、壓面機、和面機、攪拌機、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護?2、滅蠅燈、殺菌燈、運水控制箱、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座?3、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線?初行本行不行請大家幫幫忙,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 關于三菱小型斷路器選型

    適用于交流50Hz,額定工作電壓690V及以下,額定工作電流至1600A的電路中作不頻繁轉換及電動機不頻繁起動之用。斷路器具有過載、短路和欠電壓保護功能,能保護線路和電源設備不受損壞。 技術參數 極數:三極額定電流:400-800A可調分斷能力:36KA 400VAC 附件:插入式底座PM-8SW3插入式底座PM-8SW4板后接線端子ST-8SW3板后接線端子ST-8SW4報警開關AL輔助開關AX分勵脫扣SHT欠壓脫扣UVT漏電報警EAL端子座SLT操作手柄V/F/S電氣操作裝置MD機械連鎖MI(3P);MI(4P)手柄HT長端子蓋TCL(2P);TCL(3P);TCL(4P)標準認證 IEC60947-1 GB/T14048.1-2000《低壓開關設備和控制設備 總則》IEC60947-2 GB/T14

  • 施耐德直流斷路器全系列選型

    施耐德直流斷路器全系列選型 包括微型斷路器 大電流塑殼斷路器

  • 新人求教,小型斷路器怎么選型呢?

    新入行,想了解一下小型斷路器的如何選型?

  • 求教高壓斷路器的選型問題

    各位師傅,小弟對10KV高壓柜內真空斷路器的選型不是很清楚,比如說額定電流、分段能力。具體根據什么選型啊,還望各位大大們指點

  • 3*277v/480v+pe斷路器選型

    大家好:我是做光伏發電這塊的,最近偶然接觸了額定電壓輸出AC 3*277/480V的逆變設備,斷路器電流在50A左右,問了國內很多做斷路器的廠家,都沒這個電壓等級,國內的電壓都在230/400,一查資料,發現這是美國工業用電的電壓等級,自己發現ABB-SH200系列的微斷,貌似美標UL/CSA的標準是480Y/277,自己覺得應該能用,但不敢確定,麻煩壇子高手解答一下!

  • 斷路器選型原則4P的選型

    請問下各位大神為什么這個總開選125A/4P

  • 斷路器的工作原理及選型要點

    知識點:雙件數片斷路器

  • 施耐德斷路器選型-2016

    施耐德斷路器選型-2016,供大家參考使用。

  • 關于斷路器選型調查的結果分析

    關于斷路器選型調查的結果分析沒有做過調查,對這個調查的結果的分析只能是我的個人看法。朋友們如有興趣,不妨查看下面這個帖子進行分析:http://co.163.com/forum/content/1723_303895_1.htm到我撰寫這個分析的時候的結果如下: 常熟: 65票 正泰集團: 38票 上海人民: 31票 德力西集團: 23票 上海華通電氣:13票 杭州之江: 11票 上海精益: 11票 人民電器集團:10票 其它: 9票 貴州長征: 7票 天津百利: 6票 天正集團: 6票 天水二一三: 5票 北京明日: 3票 江蘇凱隆: 3票 武漢銀鼎: 3票 武漢合力: 2票 北京正北元: 1票 杭州日安: 1票 上海麥克

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 斷路器的分斷能力和選型問題

    法泰電器的斷路器上有幾種選型6KA 10KA 25KA 等,說是短路器的分斷能力。比如說10KA 是指啟動電流或者短路電流達到10KA就沒能力保護了? 那在電氣建筑設計中,各根據什么來選分斷能力了?比如照明線路,選10KA還是6KA的還是更大的?那動力線路了? 希望看到此帖的各位工程師幫忙解答!謝謝!

  • 單路直流斷路器分正負嗎?

    最近有一柜子的直流斷路器老燒,廠家說是因為正負接反了才引起燒的,這種說法說的過去嗎?而它只分1端和2端,也沒有標著正負端。

  • 電纜及斷路器選型計算書

    電纜及斷路器選型計算書:) :) :)

點擊加載更多

直流斷路器選型

直流斷路器選型專題,為您提供直流斷路器選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器選型 相關的專業交流討論,更多直流斷路器選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宜阳县| 伽师县| 大田县| 观塘区| 浑源县| 班玛县| 澳门| 澜沧| 东兰县| 北川| 丘北县| 九寨沟县| 石景山区| 湾仔区| 安仁县| 准格尔旗| 阿克苏市| 中阳县| 田东县| 朝阳市| 营山县| 铁岭市| 威海市| 曲松县| 青岛市| 平武县| 莎车县| 承德县| 辛集市| 准格尔旗| 台州市| 灵璧县| 宿州市| 榆社县| 乌苏市| 孟津县| 合作市| 玉环县| 团风县| 蒙自县| 尉犁县|