国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 國內最輕的直流斷路器安秒特性測試儀

    廣州普萊德電氣有限公司根據國家電網的標準要求研發的適用于電力系統現場、野外工作測試的“PAM便攜式電力直流斷路器安秒特性測試儀”可以檢測直流斷路器在不同電流條件下的脫扣時間,驗證直流斷路器電流脫扣時間能否滿足選擇性要求。有助于在對各類直流斷路器開斷特性進行測試分析的基礎上,提出各種直流供電網絡直流斷路器的最佳配置方案。避免直流配電網絡出現越級跳閘引發的大面積停電事故。該產品是國內目前重量最輕的產品,只有同類產品重量的1/10,同時測試精度也是最好。電源輸入: 單相220V±20%,頻率50/60Hz,或直流200V-400V 測試電流范圍 0-720A(可到2000A需定制) 測試電流紋波系數 小于1% 輸出電流穩定性 ≤±1% 測試時間范圍 1ms-99.999s 測試時間精度 0.1ms 設備外型尺寸 300mm(寬)×170mm(高)×270mm(深) 設備重量 8kg

  • 直流斷路器安秒特性測試系統

    直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,設備占地面積大,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,保證電網的安全可靠運行。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程 3. 采用電力

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 斷路器機械特性測試儀 全套資料轉讓

    斷路器機械特性測試儀 全套資料轉讓

    高壓開關動態參數測試儀(or機械特性測試儀) 聲明:本產品方案為高校項目完成后的升級版本,完成了110、220、500kV變電站的多次現場實際測試,擁有全套技術產權,不存在任何專利紛爭。 現經合作者一致同意,決定將該方案進行完全轉讓(圖紙+程序源碼),原合作者目前分布在珠三角、長三角、東北區域,可以根據需要進行商務溝通以及提供后期的技術支持。 高壓開關動態特性測試儀是根據市場需求,結合多年產品設計研發經驗,按照最新國標改進設計完成的一款智能化測試儀器,該儀器應用光電脈沖技術,單片機協同工作技術及可靠的抗電磁輻射技術,配以精確可靠的速度/距離傳感器。本儀器主要特點是采用人機對話的菜單方式操作,具有錄波功能,漢字打印測量結果,歷史數據存儲,配有C++編程的計算機分析管理軟件。適用于不同廠家制造的各種類型的(真空、多油、少油SF6等)高壓開關機械特性及分合閘瞬間的動作機構的電壓電流波形記錄,可以用戶高壓開關設備的預防性檢修維護以及故障分析。所有元件均采購方便,成本較低,穩定可靠,使用

  • (討論)怎樣解讀斷路器保護特性曲線?

    C45斷路器保護特性曲線C型,橫軸為xIn 縱軸為時間,在象限中的兩條曲線一條為最大,另一條為最小,怎樣理解?另外A,B,C,D 在特性圖上如何區分?請高手幫幫忙!感激不盡!!!

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 直流斷路器一般在那里有用?

    我先說一下自己掌握的:軌道交通的直流配電柜水泥、電廠除塵設備配電柜UPS配電柜變配電所二次設備電源配電柜--還有哪些呢?

  • 關于直流斷路器接線問題

    關于直流斷路器接線問題

    控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 斷路器的保護裝置的選擇特性的含義?

    現在的斷路器的保護裝置中有選擇特性我很想知道這個到底是什么意思,我看了他們說什么全選擇性,部分選擇性?但我還不知道如何進行配制斷路器;

  • 小型直流斷路器的選擇性保護探討

    1 前言小型直流斷路器具有安裝維護方便、操作靈活、穩定性高等特點,在電力直流系統中應用已經十分廣泛。它擔負著繼電保護、自動裝置、控制操作回路在產生故障電流時的保護作用。變電站直流系統采用放射形、放射形與環形混合及環形等多種供電方式,保護電器一般為三級或四級級差串聯使用。變電站典型三級級差系統為:第一級為蓄電池出口斷路器或熔斷器,第二級為動力母線和控制母線饋出斷路器,第三級為測控保護屏斷路器。四級級差系統的第三級為分電屏斷路器,第四級為測控保護屏斷路器,第一、二級保護電器同三級級差系統。直流斷路器上下級之間的選型正確

  • 使用斷路器機械特性測試儀測量接觸器分合閘時間

    使用斷路器機械特性測試儀測量接觸器分合閘時間

    1 引 言 高壓開關設備的分、合閘時間及相間同期性能,除直接影響開關的正常分合功能和安全運行外,還關系到系統其它設備的安全投切、內部過電壓的高低,對其進行正確的測量意義重大。

  • 低壓斷路器的保護特性與電動機的過載保護

    低壓斷路器的保護特性與電動機的過載保護

  • 高壓斷路器回路電阻測試儀的試驗研究與改進

    高壓斷路器回路電阻測試儀的試驗研究與改進霍鳳鳴1 李媛媛2 李英鋒31、河北省電力研究院(石家莊050021) 2、保定市英電電力科技有限公司(保定071051)摘要:斷路器回路電阻測試儀是電力系統常用的試驗儀器,目前斷路器直阻測試都是采用典型的四線制測量法,在現場試驗時會由于電壓測試線接觸不良,出現錯誤判斷甚至不能進行測試的問題。本文提出在電壓測試線兩端加一個小電流恒流源,用來判斷電壓測試線接觸是否良好,打破了電壓測試線不加電流的局限,創造性的提出了改進型四線制測量法,結合研制的智能型回路電阻測試儀,在電壓測試線接觸不良時,儀器能夠及時準確提示,使得測試儀器測出的數值一定是被試品的真實電阻,節約測試時間,提高了工作效率,避免了錯誤判斷的問題。本產品已申請專利,專利號:201020581218.8。Abstract: The circuit brea

  • 工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標(廣西)

    工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標(廣西)平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標 招標代碼:GXYTN(M)-2012-142開標時間:2012-08-02所屬地區:廣西 擬對平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀進行國內公開招標,誠邀國內合格的供應商參加投標。一、 招標項目內容:項目名稱:平果供電公司-35kV變電站生產用試驗儀器項目所需工頻耐壓設備、小型斷路器特性測試儀和SF6氣體微水儀采購招標代碼:GXYTN(M)-2012-142招標內容:A分標:工頻耐壓設備、B分標:小型斷路器特性測試儀、C分標:SF6氣體微水儀二、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家。購買招標文件時需提供營業執照副本復印件、法人授權委托書、什份證復印件。三、購買招標文件時間

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。

  • 斷路器的保護是否完整可靠?

    我一直不明一個問題:1.現在有一種斷路器叫"自脫扣斷路器",標準解釋為"由主回路中的電流而不借助任何形式的輔助電源脫扣的斷路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的斷路器.問題是:這種不要電源的保護是否完整?當首次合閘時,沒有電源,而后端是短路的情況下,是否可以正確的分閘?

  • 框架斷路器保護單元問題

    前些日子才知道,框架斷路器分斷流能力外,還分2段3段4段保護單元,想問問,這有什么區別哈?在什么時候什么情況下使用這些 呢?恩,謝謝各位了。

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

點擊加載更多

直流斷路器保護特性測試儀

直流斷路器保護特性測試儀專題,為您提供直流斷路器保護特性測試儀相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流斷路器保護特性測試儀 相關的專業交流討論,更多直流斷路器保護特性測試儀相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

連接斷路器

斷路器型號

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 灵台县| 顺义区| 蓬安县| 清苑县| 和田县| 滨州市| 南安市| 鹿邑县| 沾益县| 息烽县| 晋城| 郑州市| 南华县| 图木舒克市| 天祝| 廉江市| 宜昌市| 巩义市| 陈巴尔虎旗| 娄底市| 萝北县| 曲水县| 伊春市| 清远市| 辽源市| 商城县| 宾阳县| 梁平县| 贺州市| 潢川县| 饶平县| 临颍县| 磐安县| 绥芬河市| 宣城市| 阿瓦提县| 嘉峪关市| 赤水市| 木兰县| 教育| 辽阳县|