国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 2-4真空斷路器的安裝和調試

    2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘

  • 斷路器這樣安裝是否正確

    斷路器這樣安裝是否正確

    請教大家,如圖中直流斷路器這樣的安裝方式:斷路器參數為:額定電壓Ue=690V,額定電流In=400A,直流熔斷器參數為:額定電壓是1000VDC,額定電流是500A。我有兩個疑問:1、這樣的安裝有沒有問題2、是否可選兩2P的斷路器替代,或分別讓其中的2P并聯使用更合適3、有些朋友給出了3P+1的接法,但與我實物走線不同,請大家看看圖2和圖3謝謝大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 編輯 ]

  • 小型斷路器能否側著安裝?

    我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側)?

  • 請教:小型斷路器的安裝規范

    請教各位小型斷路器(空開)32-630A的安裝規范有嗎!主要是想了解相間絕緣膠片的一些規范!!!謝謝了…………………………………………………………………………………………………………………………………………小弟新建電氣技術人員之家群:15913504

  • 請教:NZM10斷路器的安裝(急!!)

    我廠#4所低壓室使用穆勒NZM10-630A斷路器,成套廠在安裝時將該斷路器側裝,但該斷路器安裝說明要求要垂直安裝,請問側裝后會有什么問題,是否會造成斷路器誤動?請哪位高手幫忙解決一下,謝謝!

  • 請教高壓斷路器的安裝問題。

    高壓斷路器裝在一個小車上,然后要推到框架里去,然后據說要找準位置,把那六個粗的銅棍子插到框架內壁的六個洞里面去,這個在推進去前,找中要求高么?如果有誤差,在往里面塞的時候它是否會自動調準?

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 金鐘默勒NZM12斷路器安裝手冊

    請各位需要的老兄盡情下載。我在網上找了很久才找到的,不敢獨自享用,請各位共享。

  • 對真空斷路器的安裝要求是什么

    真空斷路器在制造廠均過了認真裝配,仔細調整和出廠試驗檢查,一般不需要卸拆和調整,只需檢查各蕾姐螺釘應無松動,否則應擰緊即可。 然后用2500V兆歐表遙測絕緣電阻值:在合閘狀態,每相對地不應小于1000MΩ;在分閘狀態,動靜觸頭間也不應小于1000MΩ。為檢查真空滅弧室的真空度,可采用工頻交流耐壓試驗,即在分閘狀態下,動靜觸頭間加工頻電壓42kV,耐壓1min。為檢查絕緣部分,在斷路器合閘狀態下,觸頭與基座間加工頻電壓38kV,耐壓1min,均為合格。

  • 安裝SF6斷路器有哪些技術要求?

    安裝SF6斷路器有哪些技術要求? 安裝SF6斷路器時有關技術要求如下: (1)熟悉制造廠說明書和圖紙等有關的技術資料,編制安裝、調試方案,準備好檢漏儀器和氮氣等。 (2)本體安裝時,各相之間的尺寸要與廠家的要求相符,特別是控制箱的位置。 (3)套管吊裝時,套管四周必須包上保護物,以免損傷套管。接觸面緊固以前必須經過徹底清洗,并在運輸時將防潮干燥劑清除。 (4)六氟化硫管路安裝之前,必須用于燥氮氣徹底吹凈管子,所有管道法蘭處的密封應良好。 (5)空氣管道安裝前,必須用干燥空氣徹底吹凈管子,安裝過程中,要嚴防灰塵和雜物掉人管內。 (6)充加SF6氣體時,應采取措施,防止$F6氣體受潮。 (7)充完SF6氣體后,用檢漏儀檢查管接頭和法蘭處,不得有漏氣現象。

  • 淺談漏電斷路器的安裝與使用『轉貼』

    目前,我們大都選用DZ20L系列四級漏電斷路器作為漏電總保護。在安裝使用的過程中,由于部分漏電斷路器頻繁的誤動作而無法正常供電 ,工作人員因此拆除了其內部的漏電脫扣器,使漏電斷路器喪失了漏電保護的功能。那么,是什么原因造成漏電斷路器頻繁的誤動作?筆者通過研究分析,認為存在的主要問題有: (1) 安裝使用的環境及條件達不到要求; (2) 額定漏電動作電流及分斷時間選配的不合理; (3) 保護方式不完善; (4) 其它原因。 下面筆者就存在的問題及其原因進行粗淺的探討與分析,并提出應采取的措施。

  • [轉載]淺談漏電斷路器的安裝與使用

    淺談漏電斷路器的安裝與使用

  • 變壓器與安裝斷路器個數問題?

    請教: 30KVA變壓器二次側導線經低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔) 進入房式配電箱,在配電箱中準備安裝4個框架值為100A、整定值為63A的斷路器行嗎?(怎樣看合適不合適) 我的觀點理解正確嗎? 1.30KVA變壓器二次側額定電流為:30*1.44=43.2 A (是否負荷電流大于43.2就燒毀變壓器?) 2.我總認為各路負荷不大于30kw,變壓器就能正常工作,當大于時就會燒毀,但單位師傅說負荷50KW也沒有問題,就是符合不運作 (這樣不燒毀變壓器嗎?) 3.低壓隔離開關HRW-500V/800A(刀熔)起到保護變壓器的作用,如果“問題1”真的是那樣,刀熔也沒有起到應有的作用吧? (如符合電流為50A,低壓隔離開關HRW-500V/800A 看它的額定電流為800A)

  • 電焊機上可以安裝漏電斷路器嗎?

    安規規定,電焊機的電源線不能超過3~5米,可在工廠里電焊機需要經常移動,現場的檢修電源箱數量不多,不得不加長電源線,可領導檢查說不合格,我想把漏電開關直接裝在電焊機上,這樣可以接更長的電源線,不知可不可取?請大家發表自己的看法。

  • 關于斷路器安裝于配電箱的尺寸問題

    請教個問題,請問微型斷路器安裝在照明或動力配電箱中,斷路器之間的間隔以及斷路器與配電箱內壁的間隔由規定嗎?一般經驗數據是多少?

  • ABB斷路器附件安裝演示動畫

    ABB斷路器附件安裝演示動畫

  • 塑殼斷路器在配電盤安裝空間問題

    現在樓主手上有個配電盤,內部尺寸大概是500*400MM,想放一個1250A,尺寸是406*138MM的塑殼斷路器。請問配電盤大小會不會太擠了,有沒有相關的規范規定。謝謝

  • 戶外怎么安裝可以遠程遙控的智能斷路器呢

    怎么才能在戶外安裝可以遠程控制的斷路器呢? 一般要滿足幾個條件: 1. 斷路器要可以聯網 2. 可以通過手機遠程控制 3. 斷路器具有自動裝置,可以實現分合閘 其實這種需求還是非常多的,比如: 安裝在山上的電箱需要斷一下電; 基站晚上的時候想要區域化斷電一些設備; 養殖魚塘需要遠程開啟水泵,給魚打氧; 學校、場館、園區里的電源,想要實現自動實現開關,節能省錢; 路燈、室外廣告、排水泵等這些室外設備想要實現遠程開啟,控制設備工作的需求…..等等 怎么實現呢?你需要一個網關產品(負責聯通網絡) 智能斷路器產品(負責實現分合閘) 一般智能斷路網關的聯網方式有幾種:2G\4G\WIFI\NB-IOT\LORA…

點擊加載更多

斷路器安裝

斷路器安裝專題,為您提供斷路器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器安裝 相關的專業交流討論,更多斷路器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器選擇

dpn斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 太保市| 西乡县| 县级市| 贵南县| 新巴尔虎左旗| 堆龙德庆县| 白水县| 崇仁县| 铜川市| 延吉市| 格尔木市| 新化县| 惠东县| 仙游县| 政和县| 香河县| 山丹县| 平凉市| 浙江省| 金溪县| 房山区| 蓬莱市| 巴马| 黄山市| 文昌市| 民乐县| 东乡| 东台市| 胶州市| 龙海市| 朝阳县| 房山区| 兴仁县| 淄博市| 无极县| 鹤山市| 玛沁县| 大石桥市| 甘谷县| 五河县| 万州区|