国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 誰知道LS中壓斷路器的底盤車結構

    誰知道LS中壓斷路器的底盤車結構

    誰知道LS中壓斷路器的底盤車內部結構 大連的 謝謝啦

  • 斷路器的畫法對觸頭有要求嗎?

    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,是不是必須畫到受電側?好像10kv 的圖紙上是不區分的,送電側、受電側都可以畫。畫在哪側,有沒有具體要求?

  • 關于220KV并網斷路器選型

    一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,這方面有什么規定嗎?

  • 低壓母聯斷路器如何選型?

    1、請問低壓母聯斷路器如何選型?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,另一側裝設隔離開關或負荷開關;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路)?

  • 關于進線塑殼斷路器問題!

    之前聽一個設計的說,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,會斷N, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,漏電不都是用4P的,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎?謝謝指點!

  • 路燈照明一般用什么斷路器

    路燈照明一般用什么斷路器

    考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,也見過用漏電斷路器的,大家都用什么?

  • 淺談如何選用低壓斷路器

    最近幾年,與不少斷路器的使用者相互磋商、探討,并在專業刊物上閱讀了一些斷路選用的文章,感到收益很大,但又覺得斷路器的設計、制造者與它的用戶之間由于溝通、交流和宣傳不夠,致使電器產品的用戶在選擇低壓斷路器上還存在一部分偏失。據此,筆者擬再次論述斷路器的選擇和應用,以期拋磚引玉、去偽存真。 一.按線路預期短路電流的計算來選擇斷路器的分斷能力 精確的線路預期短路電流的計算是一項極其繁瑣的工作,因此便有一些誤差不很大而工程上可以被接受的簡捷計算方法: 1.對于10/0.4KV電壓等級的變壓器,可以考慮高壓側的短路容量為無窮大(10KV側的短路容量一般為200~400MVA甚至更大,因此按無窮大來考慮,其誤差不足10%)。 2.GB50054-95《低壓配電設計規范》的2.1.2條規定:“當短路點附近所接電動機的額定電流之和超過短路電流的1%時,應計入

  • 關于真空斷路器的簡介說明

    真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。

  • 斷路器與負荷開關的區別

    1.高壓隔離開關 高壓隔離開關的結構比較簡單,可用來隔離高壓電源以保證其它設備的安全檢修。但他沒有專門的滅弧裝置,因此不允許帶負荷操作。 2.高壓負荷開關 高壓負荷開關具有簡單的滅弧裝置,因而能通斷一定的負荷電流和過負荷電流,但不能斷開短路電流,因而它必須與高壓熔斷器串聯使用,借助熔斷器來切除短路故障。3.高壓斷路器 高壓斷路器具有相當完善的滅弧裝置,因此它不僅能通斷正常負荷電流,而且能通斷一定的短路電流。他還能在繼電保護裝置作用下自動跳閘,切除短路故障。高壓斷路器按其采用的滅弧介質分,有油斷路器、SF6斷路器、真空斷路器等類型。

  • 斷路器對于防火的重要性

    日前經過一些工業區,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語。其實防火一方面在于宣傳工作的需要。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,也就是說要杜絕著火源。而在工業區里面,最大的著火源就是我們的電路系統,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,由于違規用電造成的火災同樣非常多。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,當然這需要進行有序的管理。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作。讓整個電路自動斷開,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,其實也可以自己將火撲滅掉。因為那個時候已經不屬于電火了,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,不會存在任何問題。而如果還帶電的話,使用水來滅火的話,只會讓火災更加嚴重。所以如果我們要防火的話,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,當然斷路器是一個重要的環節。而如果我們采

點擊加載更多

ls斷路器

ls斷路器專題,為您提供ls斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ls斷路器 相關的專業交流討論,更多ls斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

德力西斷路器

dw45斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 磴口县| 黄冈市| 洛川县| 高雄市| 高雄县| 营山县| 壶关县| 扶沟县| 海晏县| 西盟| 沧源| 潮安县| 郑州市| 象山县| 岢岚县| 屯门区| 米脂县| 郧西县| 双江| 老河口市| 乌拉特中旗| 虞城县| 秦安县| 娄烦县| 连云港市| 名山县| 金昌市| 中超| 时尚| 新和县| 宁城县| 青河县| 靖边县| 闽侯县| 宜阳县| 廊坊市| 兴宁市| 香港 | 石首市| 三明市| 阿拉善左旗|