  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • LW56罐式SF6斷路器的主要參數

    LW56-550/Y4000-63型罐式SF6斷路器的基本參數 (1)額定電壓:550kV。 (2)額定頻率:50Hz。 (3)額定電流:4000A。 (4)額定短路開斷電流:63kA。 (5)額定短路關合電流(峰值):171kA。 (6)額定操作順序:0-0. 3s-C0-180s-CO。 (7)額定短時耐受電流:63kA。 (8)額定短路持續時間:3s。 (9)額定峰值耐曼電流:171kA。 (10)近區故障開斷電流:47.3,56. 7kA。 (11)額定失步開斷電流:15. 75~25kA。 (12)額定線路充電開斷電流:500A。 (13)開合并聯電抗器:150MVA。 (14)開合空載變壓器:840MVA。 (15)并聯開斷電流分配比:10/90; 30/70; 50/50(%)。 (16)額定短路開

  • 這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

    這個斷路器的電壓是多少

  • GG1A柜子用什么斷路器呢?

    配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?

  • 這個斷路器型號什么含義?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝

  • 此斷路器是何型號及規格?

    此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~

  • 一的菜鳥個斷路器的問題

    一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?

  • 為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?

    為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?

  • 關于斷路器的選取,請教大家!

    請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!

  • 關于漏電斷路器的再說明

    RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 中國第一罐--800kV SF6罐式斷路器

    國內首次進行的LW□-800/Q4000-50 SF6罐式斷路器絕緣型式試驗在國家高壓電器質量監督檢驗中心圓滿完成。 該斷路器的問世是我國斷路器發展史上的一個里程碑,無論是電壓等級、外形尺寸,還是試驗參數,在國內都堪稱第一。該產品的絕緣型式試驗不僅是對國家高壓電器質量監督檢驗中心高電壓絕緣試驗能力的一次考驗,同時也是對試驗技術水平的一次檢驗。因此,西高所高電壓檢測室將該型式試驗作為一項重大試驗任務對待,在西電公司領導和西高所領導的關懷和大力支持下,全室上下團結一心,集中力量確保了該絕緣型式試驗的順利實施。國電西北公司派人對試驗過程進行了見證。

  • 和罐式斷路器平行的一個概念叫什么斷路器?

    記得一本書上介紹,目前超高壓系統基本都采用罐式斷路器和**斷路器。請問,這個**是個什么名字?當時倉促,我沒記下來名字

  • 關于斷路器通過電流問題

    今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。

  • 關于斷路器的疑問,求大神!

    斷路器的分斷能力主要由什么決定或影響的?我看到同一殼架等級,不同分斷能力,但內部構造是一樣的。斷路器標準效驗時為什么一定要在基準溫度下進行,使用時外部環境不是恒定的,不會受影響嗎?同一額定電流,不同殼架等級之間有什么區別?現常用的斷路器有幾種哇!!求大神回答。。。謝謝哇

  • 關于斷路器報警觸頭的問題

    今天遇到一個問題,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}

  • 這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    這樣的KYN28斷路器手車有嗎?

    如果有,啥型號呢?如果沒有,該怎么做?

  • 有個關于斷路器選擇的疑

    論壇里面經常看到別人的一些說法:由于國產斷路器質量不過硬,本來計算后選80A的斷路器,為了保險,增大一號,選擇100A,理由是怕斷路器扛不住,燒掉。我是新手。有個疑問,斷路器選得太大了,設備比如已經輕微過載(假如84A),但是還達不到斷路器的跳閘電流(100A左右),加之長時間工作,這樣豈不是危害很嚴重?

  • 關于低壓框架斷路器的問題

    請教師傅們,低壓抽出式框架斷路器,在從運行位置搖到試驗位置的過程中。輔助觸點會不會可能誤動作。高壓10kv的手車式真空斷路器呢?

  • 星角啟動為何斷路器掉電

    18.5Kw液壓站電機,星角啟動,斷路器C65N-D40A,主接觸器為LC1-D32,星啟動接觸器LC1-D25,角接觸器為LC1-D32。此配置有問題嗎?望高手指點 啟動時為溢流狀態

點擊加載更多

罐式斷路器

罐式斷路器專題,為您提供罐式斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與罐式斷路器 相關的專業交流討論,更多罐式斷路器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器種類

lg斷路器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 日土县| 银川市| 尼玛县| 应用必备| 筠连县| 大英县| 阳江市| 武宣县| 日喀则市| 隆尧县| 林甸县| 仪陇县| 宜宾市| 高台县| 凉山| 陇西县| 沂南县| 金秀| 增城市| 洪泽县| 廊坊市| 双流县| 法库县| 德昌县| 海兴县| 溧阳市| 绥德县| 和龙市| 高台县| 甘肃省| 凉山| 平凉市| 始兴县| 高淳县| 寻乌县| 兴和县| 屏山县| 孟村| 胶南市| 城步| 乐安县|