国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教:關于斷路器的電氣符號

    請教:關于斷路器的電氣符號

    1、2、3、4、

  • 請教微型斷路器電氣壽命

    施耐德和ABB微型斷路器產品樣本上一般提供機械壽命參數不低于20000次,但我找了半天也未見到電氣壽命參數。請教各位大俠,有誰知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微斷電氣壽命能達到多少次嗎?ABB的S250系列斷路器電氣壽命又能達到多少次呢?先謝謝了!

  • 有關VD4斷路器電氣圖問題

    請問一下在VD4斷路器電氣原理圖中,S7為電氣分閘信號輔助開關,它是怎樣切換的,圖上只有一常開點,不太明白?還有過流線圈怎么只有一個?接點為32,42

  • 這個斷路器起什么作用呢?

    如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 兩臺框架斷路器的電氣聯鎖問題

    兩臺框架斷路器的額定電流相同,各裝有(瞬時)失壓脫扣器.但兩臺框架斷路器非同一廠家. 用途:市電與發電的互為切換. 現機械聯鎖無法實現,只能用電氣聯鎖. 如果兩路同時來電,合上其中一臺,另一臺"電氣合閘"無法合上,但是按下"機械合閘"此臺"合閘指示燈"閃亮一下,同時兩臺處在分閘狀態.反之"合閘指示燈"也閃亮一下,但是一臺處在合閘狀態,另一臺還在處在分閘狀態."合閘指示燈"閃亮一下,萬用表量主回路,未通.請教:此現象怎么回事?能否通電運行? 急!

  • 斷路器符號的變種?請教!謝謝!

    斷路器符號的變種?請教!謝謝!

    圖中的那個符號應該是斷路器的符號吧!但是為什么斷路器的開關上有一個黑點呢?謝謝![ 本帖最后由 langzaitiantang 于 2009-1-18 12:11 編輯 ]

  • 愿與斷路器愛好著(者),探討電氣(技術)

    我是斷路器生產廠家,愿與斷路器愛好著,探討電氣:victory: QQ1134097250[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-14 08:53 編輯 ]

  • 請教:這樣畫的斷路器符號是什么意思呢?

    請教:這樣畫的斷路器符號是什么意思呢?

    上圖的斷路器下面的折線代表什么意思?這是35kV控制室的交流柜出線回路。

  • 真空斷路器電氣合閘多次才能合上是為什么?

    XGN2的高壓柜用的是VS1的真空斷路器 機械合閘沒有任何問題,用電氣合閘的時候總是要合上至少5次才能合得上去,這是為什么?我把連接在微機保護上的開入和開出點短接后也可以正常合閘,看起來像是微機保護的問題,但是把微機保護內部的芯片和另一臺正常的芯片互換后,問題任然存在,而且另一臺仍然是好的。請各位大俠指教!

  • 建筑電氣斷路器的標注解釋

    在建筑電氣系統圖中斷路器的標注:CM3-100L/40A/3P表示什么? C65H-16/1/C表示什么? C65H-ELM20/2/0.03表示什么?

  • 請問大神們那個斷路器符號的意思

    請問大神們那個斷路器符號的意思

    本帖最后由 hwy8527066 于 2013-8-2 20:46 編輯

  • 建筑電氣設計。。。。斷路器問題。。。

    建筑電氣設計。。。。斷路器問題。。。

    斷路器中3340是配分勵脫扣,為什么還有一個1呢??、那個1是怎樣解釋呢???另外住宅單元公共照明用的鏈式敷設。那。。。下層設了火災自動報警裝置消防聯動。。上層就不用在設計聯動控制了嗎?

  • 【請問】兩個空氣斷路器怎么實現電氣互鎖?

    我這邊有兩個1250A的穆勒空氣斷路器,裝在一個GGD柜里,要實現2進1出,我想讓一個斷路器合閘的時候另外一個不能合閘,并且只使用空氣斷路器自身上面的合閘、分閘按鈕,只通過斷路器本身的硬接點,能實現嗎?

  • 【討論】兩個空氣斷路器怎么實現電氣互鎖

    我這邊有兩個1250A的穆勒空氣斷路器,裝在一個GGD柜里,要實現2進1出,我想讓一個斷路器合閘的時候另外一個不能合閘,并且只使用空氣斷路器自身?上面的合閘、分閘按鈕,只通過斷路器本身的硬接點,能實現嗎

  • 五臺斷路器的電氣連鎖問題,請指教!

    斷路器型號:RMW1-3200A,5臺主變容量均為1600kVA。如圖: 5#、6#、9#分別是3臺10/.04kV的電力變壓器,都有各自的母線,及出線柜,出線柜在圖中被省略掉了。三臺變壓器來自兩條10kV線路,兩條10kV線路高壓柜是互相獨立的,沒有聯絡柜,更不存在閉鎖。根據當地供電部門要求,變壓器不允許并列運行,而三段母線中都有重要用電設備,因此在某條10kV線路停電時,需要人工去用另一條線路上的變壓器把停電母線帶起來。超負荷問題不需在此處考慮,此處只考慮如何實現電氣聯鎖即可。我個人考慮的聯鎖關系是這樣的,希望大家指教一下對錯。5臺斷路器均有手動分合閘按鈕,開關有按鈕閉鎖(斷路器工作回路沒有電壓時,手動按鈕只能實現分閘,不能實現合閘),所以只考慮在操作回路中串接輔助觸點。5臺開關中:a、QF1、QF2、QF4同時只允許合閘2臺;b、QF2、QF

  • 電氣知識:什么是剩余電流斷路器

    英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,承載和分斷電流以及在規定條件下,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),主要適用于交流50Hz,額定電壓400V,額定電流至800A的配電網絡中,用來對人提供間接接觸保護,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,本系列斷路器為三相,若缺一任一相,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調;當相電壓降低至50V,漏電保護模塊仍能正常工作

  • 求解答!關于斷路器符號的各個含義

    求解答!關于斷路器符號的各個含義

    關于斷路器的符號的各個含義都是什么請各位高手解答 TM 后面那個數字是什么意思,D 和G各代表什么意思,斷路器器的選型是依據什么來的

  • 低壓智能框架斷路器電氣原理圖

    圖紙簡介: CW1斷路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能斷路器電氣原理圖 投稿網友: lbh871211 上傳時

點擊加載更多

斷路器電氣符號

斷路器電氣符號專題,為您提供斷路器電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器電氣符號 相關的專業交流討論,更多斷路器電氣符號相關內容請訪問