如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
請教一下大家,箱變里面的低壓進線斷路器欠壓脫扣出廠時可以直接去掉嗎?設備運行后,好多用戶要求售后服務去掉欠壓保護,包括電業局的人。比如小區供電,工廠供電,箱變出廠時一般怎么做?
最近我們公司經常遇到低壓框架斷路器(DW47型)欠(失)壓線圈燒毀情況,不知道各位同行是否也遇到類似問題,大家來分析分析原因,看看有沒有解決問題的好方法! 或者有好的欠(失)壓線圈生產廠家!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~
打雷的時候,會造成塑殼斷路器欠壓線圈動作,為了不影響生產,只好去掉了欠壓線圈,但是這樣總是不安全的。所以想請教下各位,有沒有什么好的解決方法。去找了下原因,是這樣解釋的“當雷擊線路附近的大地時,由于雷電通道周圍空間電磁場的急劇變化會在線路上產生感應過電壓,對35KV及以下的水泥桿線路會引起一定的閃絡事故.感應過電壓同時存在于三相導線,故相間不存在電位差,只能引起對地閃絡,如果二相或三相同時對地閃絡形成相間閃絡事故,可造成系統瞬間失電,或前級的自動重合閘動作,以至引起斷路器欠壓脫扣器動作”
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A啊?160+160+160?
請大蝦指教10kv高壓斷路器欠壓脫扣線圈的工作原理是什么,有什么優缺點?若控制電源失電,一般采取什么辦法實現斷路器跳閘。
為什么進線用4P的斷路器啊?市發電轉換柜卻用3P啊?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊?謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下?斷路器選什么型號的呢?
一般低壓進線柜里的框架斷路器會加欠壓脫扣器,那么出線要不要加呢?這些有沒有規范,進線要加,出線要不要加,有個柴油發動機出線柜,這個框架斷路器有沒有必要加欠壓脫扣器?
最近工作中,遇到一臺框架斷路器跳閘后,無法合閘。于是,師傅把欠電壓脫扣器線圈拆除之后就能成功合閘了。我想請教:1,欠電壓脫扣器是通電后才能合閘的,是不是說,只要框架斷路器上端有電,就表示欠壓脫扣器線圈有電呢?如果是的話,那么跳閘之后,欠電壓脫扣器是有電的,不需要拆欠壓線圈的。2,欠壓脫扣器在控制回路中的原理圖是什么樣子的?誰能畫出欠壓脫扣器的控制原理圖?謝謝大家!
如圖![ 本帖最后由 shell207 于 2011-9-16 14:59 編輯 ]
我國現在電網質量至少有三個方面會引起脫扣器發生故障現象: 1、 諧波造成脫扣器控制線路板中電容損壞 在現有的萬能式斷路器尤其是進口產品上,欠電壓脫扣器采用電子線路控制,而且由于輔助功能的增加,有越來越復雜的趨勢。但由于國內電網中3次、5次、7次諧波存在較多,這些諧波的存在會使連接到主回路的欠電壓脫扣器控制線路中的電容過熱,發生 “脹肚”等故障,使脫扣器失效,從而影響整個萬能式斷路器質量。 2、 欠頻使脫扣器電容損壞
我是一個搞水暖的,特別想學習電專業,問幾個問題,希望各位老兄能回復:1、斷路器,隔離開關、漏電斷路器、空氣斷路器分別用在什么地方,有什么用處和區別?2、電表的型號怎么選,從什么地方選?3、一般看到的照明線路都是先從配電箱出來先接燈,然后再從燈引線接開關,但我看到了兩個相鄰的開關串接后才接燈,這是怎么回事?勞各位大俠回個帖子。
前段時間聽ABB的技術工程師說過,9個斷路器并裝在一個箱體里面,降容系數大概為0.7,也就是說,比如計算電流為28A時,就不能選32的斷路器了,需要選50A斷路器了(28x1.1/0.7=44)。以前只知道有這么回事,選擇斷路器的時候也只是適當放大點,現在想想有點后怕。不知道大家怎么考慮?降容系數怎么選?是以廠家的為準嗎?