工業企業的鍋爐為防止結垢,每隔一定時間要進行清洗,一般用檸檬酸或鹽酸等進行清洗。請問這種廢水的治理工藝是怎樣的?處理后能回用嗎?
新年伊始,給大家一些資料希望有用,呵呵。祝噪聲治理行業,蒸蒸日上。
我地有20多臺0.3至2噸的立式燃煤燃材鍋爐,目前以燃燒木材邊角料樹皮為主 ,整天黑煙滾滾。政府要求進行整改。我們聯系了幾個環保公司施工,但都沒有找到合適的方案和價位。由于鍋爐使用單位都是私營企業,治理成本又不能太高,不知道您是否能給個方案以及報價,看大家是否有機會配合~,謝謝! 有這方面專業技術的朋友可以將你的方案和報價 以及治理效果發郵件到[email protected]
濕式脫硫除塵裝置(一體化)在鍋爐尾氣治理中的應用 燃煤鍋爐的使用必然產生大量煙塵、二氧化硫,煙塵、二氧化硫脫除工藝有許多種,包括電除塵、水膜除塵、文氏管除塵等。本文介紹云南紅磷化工有限責任公司
一、QQ型半干氨法脫氮裝置技術基礎 采用氣—汽熱交換原理,在該裝置的QQ反應塔中噴入被特殊活化劑活化和霧化的氨水。利用氣態氨和汽態水與氣態的SO2在0.2秒內結合成銨鹽,從而達到治理SO2的目的。其化學反應方程為: 2NH3 + H20 = NH4OH NH4OH + 活化劑 = NH3(氣)·H2O 2NH3(氣)+H2O(汽)+SO2(氣)=(NH4)2SO3 +熱量 (NH4)2SO3 +O2 →(NH4)2SO4 氨氣還會與中的NOX進行反應。NO在中可氧化為NO2,NO2易容于水成為HNO2和HNO3。 2NO + O2 = NO2 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 NH3 + HNO3 = NH4NO3 + H2O NH3 + HNO2 = NH4NO2 + H2O 在液相中,(NH4)2SO3作為還原劑進行如下化學反應生成氮氣。 2NO2 + 4(NH4)2SO3 = 4(NH4)2SO4 + N2 ↑ NO2 + (NH4)2SO3 =(
各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
約翰節能垃圾焚燒爐從事多年環保行業,你可知道到底什么事節能環保?節能環保是指為節約能源資源、發展循環經濟、保護環境提供技術基礎和裝備保障的產業,主要包括節能產業、資源循環利用產業和
各位暖通大師好,小弟今冬買了個小鍋爐想給自己的三層小樓供暖。現在的情況是每層樓都是單獨可以實現供暖的,現在想在周一到周五的時間只供一層,二層三層想停供,現在的想法是在通往二層的供水管道上想加一道閥門,不供的時候把這個閥門關閉,用的時候再打開,這樣可以實現嗎?如果不能的話,請問怎么做才能實現呢?謝謝各位...
麻煩各位告訴我這松樹怎么治理啊?急啊!
鼓風機、引風機是工業鍋爐上應用最廣泛的設備,其噪聲給環境帶來的污染較嚴重,如何消除這種危害井考慮得更經濟合理,-直是我們探求的目標。 四川大學鍋爐房,房內安裝:t/h臥式快裝鍋爐兩臺,用煤作為燃料,在安裝鍋爐時。 其鼓風機、引風機均沒考慮采取降噪措施,所以鍋爐房運行后給寧靜的校園帶來了嚴重的噪聲污染,為此我們承接了這一綜合改造治理工程。1 風機噪聲的特性 鼓風機、引風機的空氣動力噪聲是氣體流動過程中所產生的噪聲。空氣動力性噪聲一般高于機械噪聲,它影響面廣,危害較大。 鼓引風機噪聲主要是由于氣體的非穩定流動,即氣流的擾動,氣體與氣體及氣體與固體相互作用所產生的噪聲。
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸苼爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝
一個廠區,10000平方米廠房是中央空調采暖,只有冬天用蒸汽鍋爐,還有11000平方米的民用熱水采暖,只有冬天用,還有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。問用什么鍋爐滿足各方面要求,大家踴躍發言呀!
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣（工藝ｄ次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
請問鍋爐的內外腐蝕除了氧腐蝕和酸腐蝕外還有什么腐蝕?還有腐蝕多是在什么情況下發生?爐前和爐后有什么不同嗎?是否與爐型有關哪?
請問大家,鍋爐的容量,t/h,如何轉化為能量MW?以前看過前人的帖子,好像說不過1t/h的熱水鍋爐相當于0.7MW,那么1t/h的蒸汽鍋爐呢?先謝了.
昨天參加一個圖紙會審設計方沒來,甲方要求把鍋爐的板換去掉,說這樣可以節約一組水泵和板換,我覺得有點不對但不知道怎么說,請高手指點一下,鍋爐前的板換是否可以取消
一個小區規劃總需熱量為48.1MW,目前規劃沒有明說選用什么類型鍋爐請教各位若選擇燃煤鍋爐該用多大的,耗煤量多少?若選擇燃油或燃?xì)獾模质嵌嗌伲啃〉軇偝鮼碚У剑x謝各位拉先,BOW!
某市世貿中心,共27層,兩塔樓高105米,下六層裙樓,高30米.鍋爐裝在裙樓頂上,安裝高度30米.現采用真空鍋爐供暖,使用煤氣.調試時發現鍋爐出水熱不起來.鍋爐設計為:1400KW, 兩組內置U型管碳鋼采暖換熱器各`700KW,另備用了一組700KW.共三組700KW換熱器.一供高區,一供低區,一備用.循環泵為從鍋爐換熱器抽水, 低區泵:L=50m3,H=32m 高區L=47m3,H=72m 都較設計值為大.在運行過程中,爐內溫度很快就到85度,但換熱器溫度: 低區最高:出水38度,回水32度; 高區最高:出水44度,回水36度.調高爐內限溫值到95度,則真空度下降,爐內溫度很快上升,但換熱器溫度始終達不到50度.請各位大蝦分析原因.不吝賜教