鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
GC型鍋爐給水泵安裝使用手冊,希望對大家選型,安裝及使用有所幫助!
離心泵的分類和正確選用 一、離心泵的類型 1、按被輸送液體的性質可分為: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于輸送清水及物理、化學性質類似于水的清潔液體。 (2) 耐腐蝕泵(F型)用于輸送酸、堿等腐蝕性液體。 (3) 油泵(Y型)用于輸送石油產品。 二、離心泵的選用 (1) 根據被輸送液體的性質及操作條件確定類型; (2) 根據流量(一般由生產任務定)及計…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域、熱水系統、冷凍水系統、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵。 離心泵的操作:注意電機輸出轉矩、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量、動能、壓頭。離心泵可以使用以下葉輪: 1.輻流式–適用高壓 2.軸流式–適用高流量、低壓力 3.混流式–普遍施用,昂貴,高能耗 抽水: 1.單吸式 1)對所有類型的葉輪 2)葉輪可以可以是封閉式或開啟式 3)開啟式葉輪具有低的能效和壓頭 2.雙吸式 1)僅適用于輻流式和軸流式葉輪 2)葉輪通常是封閉式的 3)封閉式葉輪通常適用于
大東海泵業技術支持:離心泵汽蝕局面: 1濁水泵,使用溫度80度支配,開泵后泵壓升至尋常,開泵出口泵壓正常,10分鐘左右泵壓連忙下降,伴隨噪音,波動,爆發汽蝕現象,檢討發現污水站閥門蓋上, 2物料泵,物料90度左右易氣化的有機物開泵后泵壓升至正常,因為送料量小泵出口Ｃ出口開度小,泵壓正常,30分鐘左右泵壓下降,伴隨噪音振動,發生汽蝕現象 以上現象發生后,會發現有兩個境況的發生: 1、一個是出口閥門開度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵進出口物料溫度明白比本來上漲良多 在發現這兩l例發生汽蝕的因為就是出口閥開度不足或立式消防泵未開引起 當出口閥未開或開度小時,物料從泵獲得的能量沒有被及河南消防泵時送走,就是物料獲得的動能又轉變為熱能９物料溫度上?dāng)?shù)竭_(dá)肯定溫度時就在泵體發作汽蝕現象。
內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,起到把液體引向葉輪的作用;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式;葉輪是泵的最重要的工作元件,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成。 離心泵有立式、臥式、單級、多級、單吸、雙吸、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現。
是指吸水管路閉閘啟動還是壓水管路閉閘啟動?我的理解是吸水管路閉閘啟動,不知道對不對。另外,請教一下正常操作順序的起泵、停泵順序,謝謝!
把這份資料上傳,和大家分享;可以用暴風影音打開。
吸入口徑 50~200(mm) 揚程 5 ~ 80(m) 流量 6.3~400(m3/h) 型號 IRBP系列 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,泵的收入壓力不大于0.8MPa。它適用于工業,如冶金、電站、紡織、化工、印染、陶瓷、橡膠、余熱利用保溫等。
離心泵的機械密封和工作原理 離心泵的密封環 具有導葉裝置的泵體:泵體為旋轉體形狀,泵體內安放葉輪的外圍有數個導葉片構造的流道。 雙層泵體:在一般不銹鋼離心泵體外再加一個圓筒形外殼的泵體稱為雙層泵體。 ③密封環密封環又叫
恰逢檢查機封是否燒壞,記錄下拆解過程。請看照片······<
以前沒怎么接觸這方面,求助一下增壓泵就是普通離心泵,出口我設置了電接點壓力表1.增壓泵后系統管路壓力為3-5bar左右,如果管路壓力低于3bar,增壓泵開啟,高于3bar就不需要開啟了2.如果增壓泵不運行的話,管路介質是否可以從增壓泵液力端進和出?我初步設計了一下,但總覺得不行,請高手指點下,謝謝
如題,我們工程中業主要求增加一臺水泵作為應急排水,可是又不愿意采用潛水泵,只能采用普通的臥式離心泵,我們給他選擇了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墻上打孔業主也不接受,池體上面也沒有地方能夠做新的泵基礎,沒地方安裝,只能安裝在地上,這樣進水管道就存在一個倒U字型,出水管道也是如此,要去另一個更高的水池里面,也是個倒U字型的,采用什么辦法能夠有效地防止水泵進氣呢?在線等高手指點,謝謝
大型離心泵發生汽蝕,葉輪在水面下60cm。進水管管口在水面下,距離葉輪約6.0m,請問汽蝕高度計算式中Zs是60cm么還是6.0m?如果是的話計算結果是不會發生汽蝕,NSPHR關于算式問題,請教。
圖紙簡介: 1、填料密封軸封水量是泵流量的1%左右,水壓比泵出口壓力高出0.05-0.1MP 投稿網友: laomiemie 上傳時間: 2013-06-07
(1)檢查離心泵管路及結合處有無松動現象。用手轉動離心泵,試看離心泵是否靈活。(2)向軸承體內加入軸承潤滑機油,觀察油位應在油標的中心線處,潤滑油應及時更換或補充。(3)擰下離心泵泵體的引水螺塞,灌注引水。(4)關好出水管路的閘閥和出口壓力表。(5)點動電機,試看電機轉向是否正確。(6)開動電機,當離心泵正常運轉后,打開出口壓力表視其顯示出適當壓力后,逐漸打開閘閥,同時檢查電機負荷情況。(7)盡量控制離心泵的流量和揚程在標牌上注明的范圍內,以保證離心泵在最高效率點運轉,才能獲得最大的節能效果。(8)離心泵在運行過程中,軸承溫度不能超過環境溫度35℃,最高溫度不得超過80℃ 。(9)如發現離心泵有異常聲音應立即停車檢查原因。(10)離心泵要停止使用時,先關閉閘閥、壓力表,然后停止電機。(11)離心泵在工作第一個月內,經100小時更換潤滑油,以后每個500小時,換油一次。(12)經常調整填料壓蓋,保證填料室內的滴漏情況正常。(13)定期檢查軸套的磨損情況,
離心泵是葉片式泵的一種,這種泵主要靠一個或數個葉輪旋轉時產生的離心力而輸送液體。離心泵的流量范圍很大,一般在5~20000m3/h,流量和壓力都平穩,沒有波動。 離心泵的轉速較高,可以與電動機汽輪機直接相連,傳動機構簡單緊湊,操作方便可靠,調節和維修容易,易于實現自動化和遠距離操作,因此購置和修理費用都較低廉。 離心泵在起動前需先灌泵或用真空泵將泵內空氣抽出。液體粘度對泵的性能影響較大,當液體粘度增加時,泵的流量、揚程、吸程和效率都會顯著地降低。離心泵在小流量高揚程的情況下應用受到一定的限制,因為小流量離心泵泵體流道很窄,制造困難,同時效率也很低。
大家好我是個新人 現在我的單位常規島系統面臨一個問題 因為給水泵選型時流量過大 在回路剛啟動時 所需流量小于 給水泵最下流量 必須旁路一部分 ,給水泵出口壓力3.7MPa 旁路出口壓力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,現在要保證旁路壓降,因為旁路壓降比較大,會不會出現當給水泵加流量時流量都走在旁路。第二個問題,旁路是DN32,流量大約3t左右 流體溫度為100℃左右,不知道要從3.7MPa到0.1MPa是用節流孔版還是用減壓閥,有沒有相應的規范,請各位給點意見,非常感謝。
一個工程水系統選好消防泵后,如果開閥啟動泵,泵運轉一會兒就停了,聯系廠家,廠家說關閥啟動水泵,操作下來沒問題。但消防大隊又不同意關閥啟泵。這個情況怎么辦,是廠家的消防泵不符合要求呢還是消防離心泵的通病?
1、【啟動時水泵不轉】 原 因:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞;泵軸、軸承、泄漏環銹住;泵軸嚴重彎曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆開泵體清除雜物或銹;校正彎曲的軸或換新的泵軸。 2、【啟動后水泵不出水】 原 因:泵內有空氣或進水管積氣;底閥關閉不嚴灌水不滿、真空泵填料嚴重漏氣;閘閥或拍門關閉不嚴。 排除方法:清除雜物,更換已損壞的橡皮墊,改變閥片方向;壓緊或更換新的填料,關閉閘閥或拍門;加大灌水量,直到放氣螺塞處不冒氣泡;更換有裂紋的管水;降低揚程,將水泵的管口壓入水下0.5米。 3、【流量不足】 原 因:水泵實際揚程超過允許揚程;轉速不配套或皮帶打滑、轉速偏低;軸流泵葉片安裝角太小;吸程過高;底閥、管路及葉輪局部堵塞或葉輪缺損;出水管漏水嚴重。 排除方法:降低揚程,恢復額定轉速,清除皮帶污垢并調好皮帶緊度;調好葉片角,降低水泵安裝位置;擰緊壓蓋、密封水泵漏水處,壓緊填料或更換填料;清除堵