目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!
1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷;否則不對短肢剪力墻進行判斷。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級。用戶可在自動生成構件類型后,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級。但程序對短拄力的設計內力進行了調整; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>
一個住宅工程,到了電梯機房層,因為樓梯出口開門,頂層剪力墻要開洞,位置在圖中藍色填充所示,開洞大小1000x2100,這樣做對結構影響大不?圖審的時候會不會提這一點
小弟剛參加工作,有時候做住宅的時候經常有水電專業的同事來問我:“在某某梁或墻上開洞行不行?...”。對次我也比較困惑(缺乏經驗),有時候感覺上開個小洞問題不大,但做設計得有依據才行啊,不知道各位是怎么處理這個問題的?謝謝!!
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
框支層剪力墻開洞有沒有要求呀? 比如說什么地方可以開, 什么地方不可以開, 開的時候墻肢長不得小于多少以及開洞率的控制等等. 我查了好多資料,也沒有.敬請各位賜教.本人先謝了!
我這里計劃在14層的樓房當中第8層開2個洞,我不知道我的設計是否滿足啊,給點意見啊,求你們了.層高5.4米. 配筋橫豎二級鋼筋12@150,墻厚300沒有設置暗梁的剪力墻啊現在好困惑啊 幫我計算一下 啊
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
論文簡介:剪力墻開洞,ansys有限元分析,模型建立 投稿網友:kongchunwei616 上傳時間: 2013-08-14
五層住宅,框架-剪力墻結構。由于前期沒有考慮到位,結構封頂后,發現排水出戶管設置不合適,需在剪力墻上開直徑150mm洞口,對結構影響不大。但開洞時可能打斷鋼筋,擔心被打斷鋼筋外露時會銹蝕,加重混凝土碳化。洞口處是否可以刷防銹劑,請大家指點
前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,供大家討論參考。
在ETABS中剪力墻開洞如何實現?我用了draw windows和draw door,但是不知道怎么修改洞口的大小。請知道的高手告之。不勝感激。或者有別的辦法也請告之。
如圖,這樣的剪力墻該如何進行受力分析?如何來區分連梁和墻肢?有人可能會建議講陰影部分的區域用填充墻取代,如下圖我承認大多是情況下是個不錯的選擇。但這次遇到的是一個半地下室,采用磚砌體的話不足以平衡側土壓力。
300mm的的墻。建模時按開洞來建的。配筋時按連梁,連梁只能做到300X550的截面,跨高比大于2.5小于5。但是箍筋的計算結果特別大,要配到12直徑的3肢箍了。有試過改成框架梁建進去的,但是計算結果反而是縱筋特別大。請問這是為什么?該如何處理解決呢?謝謝各位。。。
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝!!
各位大神,我所在的這棟樓共12層,剪力墻結構。11 12是頂復式。客廳上下鏤空,我想改變樓梯位置,在入戶門進門左側頭頂樓板開洞1米*1米加裝樓梯,客廳在進門左側南2米處,請問時候可行?
一個剪力墻結構的工程。使用軟件為pkpm(2005.04) 建模: 洞口尺寸為1000x2000,距離左側為250。在形成satwe文件時候一直沒有任何的錯誤!但分析結果出來后,發現洞口距離左側的距離變為?19。全面檢查模型后,發現所有距離節點小于300mm的程序自動調整為319,并且洞口尺寸相應縮小。 我非常苦惱,不會讓我把洞口都按照框架梁來輸入吧!各位同仁遇到過類似問題嗎?幫助建立一個剪力墻結構的模型,您檢查一下看看是否也是有這個問題!
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
去工地驗收的時候,施工單位開洞開成這樣了,根據規范,洞小于300的話四周加加強筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之間的距離問題怎么規定的。現在這樣了,怎么處理呢,3Q這是十八層樓的底層,軸壓比比較高,如果不處理,估計肯定超了
剪力墻切割開洞
剪力墻切割開洞專題,為您提供剪力墻切割開洞相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻切割開洞 相關的專業交流討論,更多剪力墻切割開洞相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題