国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教低壓配電線路的保護問題

    低壓配電線路采用熔斷器作為過負荷保護,那是否該熔斷器還可同時做線路的短路保護?如不可以的話?那短路保護如采用斷路器,那斷路器和熔斷器將如何配合?期待您的回復。

  • 斷路器能否對低壓配電線路起保護?

    設計中低壓水下燈分幾個回路接同一個變壓器上,為了對每個回路都進行保護在條回路上都加裝了斷路器,但由于電壓等級不一樣,能對各回路起到保護作用嗎?

  • 日本低壓配電線路的雷害和防雷措施

    1.概 述 在很廣闊的地區范圍內,建設了既復雜又龐大的很多 電力設備構成的高低電壓 配電網絡。配電網絡中有配電設備,又有用電設備,它們是影響電力能量的質量和重要設備。 至今,對配電線路的防雷措施主要放在:(1)雷電過電壓在某條高壓配電線路上發生的雷擊事故的影響范圍有多廣以及其可能性的概率;(2)確定其防雷保護的程度;(3)制定在實際的配電線路上能使用的各種防雷措施。例如:在單相100/200V或者三相200V等的低壓配電線路上,要考慮雷電過電壓對低壓配電設備的燒壞現象,以及對漏電形狀產生的誤動作等雷害事故。 雷電過電壓產生的火花放電不是燒壞低壓配電設備

  • 低壓配電線路保護級數過多

    低壓配電線路保護級數過多

    本帖最后由 kukuhh 于 2017-6-12 23:07 編輯 前幾天去審圖,專家提出來的意見,實在不知道怎么修改。希望大家幫幫我,在這里謝謝各位了。 低壓配電線路保護級數過多。 《民用建筑電氣設計規范》7.1.4。但7.1.4里沒有保護級數這一說法。

  • 請教低壓配電線路截面的問題

    請教下面圖片中的題目,參考答案只是采用公式6.3.3-1計算則為200/0.8=250選C,但在下認為應在采用式6.3.3-1的同時采用式6.3.3-2進行計算,I2=1.6X200<1.45Iz,則得到Iz后除以0.8則選D。請教在下哪里理解錯了?提前謝謝您的回復。

  • 低壓配電線路末端短路電流如何估算?

    變壓器出口都知道如何估算,但是低壓配電線路末端短路電流如何估算呢?如配電級數為三級的低壓配電系統里面,第二級、第三極的短路電流?

  • 低壓配電線路導線型號選擇

    山東省鄆城縣供電公司 李兆遠 -------------------------------------------------------------------------------- 摘要:在低壓配電網中,電能損耗是十分驚人的,該文從降損節能的角度考慮配電網中導線截面的選擇,在經濟合理的原則下,適當增大導線截面以減小電能損耗,從而達到多供少損的目的。 關鍵詞:低壓配電網;電能損耗;導線截面中圖分類號:TM751 文獻標志碼:B 文章編號:1003-0867(2006)09-0057-02導線的截面通常是由發熱條件、機械強度、經濟電流密度、電壓損失和導線長期允許安全載流量等因素決定的。按照這些原則選定導線截面并無不妥之處,但從節約能源的原則出發,筆者認為,應將“電能損耗大小”作為選擇導線截面的首要依據。現以鄆城縣陳坡供電所提供的一供電點為例進行分析計算。 該供電點380 V,負荷25 kW,供電距離320 m,負荷功率因數為0.6。為了分析計算方便,假定三相負荷

  • 淺談低壓配電線路的接地故障保護

    淺談低壓配電線路的接地故障保護

  • 請教關于低壓配電線路保護的問題!

    眾所周知,低壓配電線路一般設置如下保護裝置:短路保護,過負荷保護,接地故障保護.我想弱弱地問問,這些保護具體是通過什么實現的呢?

  • 斷路器來保護路燈低壓配電線路

    在以前,路燈低壓配電線路的接地故障一般都是采用接地保護或接零保護,但其可靠性都比較差。近年來,隨著新規范的被采用,用漏電斷路器來保護路燈低壓配電線路,取得了較好的效果。路燈低壓配電系統的特點,一是配電半徑長(一般要幾百米,甚至上千米);二是用電負荷分散;三是行人觸及的可能性大,這種系統發生三相或二相斷路,一般用熔斷器或斷路器即可自動切斷電源。但對接地故障,由于線路較長,故障電流較小,常規的保護裝置就無法切斷或無法很快的切斷故障線路,行人一旦接觸,發生電擊的危險就很大。在TT接地系統中,過去都采用接地保護,即將金屬燈柱及座箱等接地,此時若發生接地故障,這個故障電流通常還不足以使熔斷器或斷熔器動作

  • 學習低壓配電線路過負荷保護問題

    1 前言 大量的中小型企業、民用建筑物設計配置的用電設備和生活用電的家用電器,大多數采用低壓220/380V系統供電。為了更加合理設計和選擇配電系統中的電氣設備和導線,需要根據用電設備有關的電力負荷進行統計計算,所得到的負荷為計算負荷。按照聯接在電力網絡上一切用電設備所需要的功率,統稱用戶的用電負荷;按照所消耗功率的性質,用電負荷又分為有功負荷[單位以千瓦(kW)表示]和無功負荷[單位以千乏(kVar)表示]。在低壓配電線路中又分為干線配電和分支線配電。 在低壓配電干線系統中,干線的用電負荷電流一般不是固定不變的,是周期性變化的。當配電線路通過短時少量的過負荷電流時,保護斷路器不應動作,在過負荷電流引起的導線溫升對導線的絕緣、接頭、接線端子或導線周圍的物質造成損害前,斷路器應可靠動作(在此說明一下,導線接頭過熱在運行過程中常有發生,其原因是常因氧化、腐蝕、裂痕等原因而造成接觸不良,使接頭處的電阻遠遠大于同長度導線電阻,當電流通過時,由于電流的熱效應使接頭處導線的溫度升高,造成接頭處過熱)。為此,《低壓配電設計規范》(GB5

  • 請教低壓配電線路的熔斷器保護問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分是否應乘以啟動電流倍數?提前謝謝您的回復。

  • 請教低壓配電線路熔斷器的選擇問題

    下面圖片中標注為紅色的部分,并沒有乘以啟動電流倍數。請教其如何躲過電動機的啟動電流而不熔斷呢?提前謝謝您的回復。

  • 低壓配電線路導線和電纜截面的如何選擇

    低壓配電線路導線和電纜截面的如何選擇

    在低壓配電網中,電能損耗是十分驚人的,從降損節能的角度考慮配電網中導線截面的選擇,在經濟合理的原則下,適當增大導線截面以減小電能損耗,從而達到多供少損的目的。 導線截面導線的截面通常是由發熱條件、機械強度、經濟電流密度、電壓損失和導線長期允許安全載流量等因素決定的。但從節約能源的原則出發,應將“電能損耗大小”作為選擇導線截面的首要依據。

  • 請教低壓配電線路截面的選擇問題

    下面圖片中的參考答案依據的是式6.3.3-1,而在下在采用式6.3.3-2計算的為1.6X200<1.45I,計算出的I>275A,而非參考答案中的250A,請教在下哪里計算錯了?提前謝謝您的回復。

  • 任元會談低壓配電線路保護_建筑電氣

    任元會談低壓配電線路保護_建筑電氣

  • 低壓大容量負荷配電線路

    從變電所配出0。4KV線路,為大約700~900KW容量計算負荷供電,用什么方式供電比較好?電纜并聯還是別的什么辦法?如果不用高壓可行嗎?

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(1)

    敘述利用線路的過電流保護兼作接地故障保護的條件;采用帶有單相接地保護的斷路器或設備零序電流保護的要求;采用漏電電流保護器 RCD 的具體做法及需要注意的問題。 低壓配電線路中的單相短路,回路中相線、中性線連接不良,這種情況容易發現,例如燈會不亮或者熄滅。而占短路80%的接地故障,相線與PE線、電氣設備的外露導電部分或大地間的短路卻難于覺察。例如PE線PEN線連接松動燈照樣亮,如PEN線迸發火花,則容易釀成火災。配電線路應設置接地故障保護,在發生故障時,保護元件必須能及時自動切斷電源,防止人身電擊傷亡、電氣火災和線路損壞。 TN系統發生接地故障時,用電設備金屬外殼接觸電位低,故障電流大,一般過電流保護電器可快速切斷故障線路,TN系統的低壓配電線路采用過電流保護兼作接地故障保護需滿足:Za×Ia<220V的動作特性

  • 低壓配電線路的接地故障保護的技術措施(2)

    TT系統中性點接地與PE線接地分開,中性線N與PE線無連接,供電線路一般較長,相-地回路阻抗較大。發生接地故障時,故障電路內包含外露導電部分接地極和電源接地極的接地電阻(R+RA),阻抗大,故障電流小,過流保護元件不易啟動。在這種系統中裝設RCD作單相接地保護是有效的措施之一。 對于TT系統,裝有RCD的支路與不裝RCD的支路不應使用公共接地極。必須有獨立的接地板與PE線專供有RCD的分支回路用。 IT系統是變壓器中性點不接地或經大阻抗接地,用電設備外殼直接接地。發生單相接地故障時,接地電流為電容電流。電流通道為:電源-相線-大地-網絡電容-電源。故障電流為另兩相對地電容電流的相量和,故障電流小,不需要中斷供電

點擊加載更多

低壓配電線路

低壓配電線路專題,為您提供低壓配電線路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電線路 相關的專業交流討論,更多低壓配電線路相關內容請訪問