  • 【提問】有關于高低壓配電室

    1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?

  • 這個跟高低壓配電室是什么關系?

    這個跟高低壓配電室是什么關系?

    是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。

  • 高低壓配電室面積如何確定?

    我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝

  • 高低壓配電箱(柜)安裝施工要點的說明

    (1)設備要求柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范(GB50303-2002)的規定。(2)作業條件

  • 高低壓配電室層高該如何確定?

    在日常工作中經常遇到此類問題,變壓器室的層高好確定,但是高低壓配電室的層高就不好確定了,我一般情況下都做成4.5米,不知道是否合適?請各位指點一下

  • 10KV高低壓配電室設計圖

    10KV高低壓配電室設計圖全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]

  • 10KV高低壓配電室放置問題

    一污水處理廠內的10KV的高低壓配電室,本來單獨建個配電房一層布置。評審時專家講要考慮防洪,必須放在二樓。這樣 高壓柜,變壓器,低壓柜全部要放在二樓,電纜走線也不方便。請問下有必要這樣么?查規范也沒有看到。要是洪水了,那些外面的變電所就不會淹了么?

  • 關于高低壓配電柜安裝要點的探討

    高低壓配電箱(柜)安裝施工要點 (1)設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范(GB50303-2002)的規定。

  • 關于高低壓配電柜的防雷措施的探討

    我這有一個高低壓配電房,其中有2臺800KVA變壓器,1臺1600KVA變壓器; 高壓配電室有5臺變壓器出線柜; 低壓配電室有15臺低壓出線柜(也有補償柜、聯絡柜)等高低壓配電柜產品。 這個配電房的防雷如何設計?低壓配電房的感應雷如何配置避雷器?避雷器安裝在什么位置? 高壓防雷一般都是供電局的事情,你不用管,如果你的低壓配電柜和高壓配電柜相隔不遠的話,我看就不必做感應雷防護。 如果隔的很遠的話,需要做感應雷

  • 高低壓配電室怎么布置,具體有哪些要求?

    高低壓配電室怎么布置,具體有哪些要求?

    來源:頭條號 電氣設計狄老師 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除 配電房定義是:配電房又叫配電所,在國家標準里面,配電所的定義是:"所內只有起開閉和分配電能作用的高壓配電裝置,母線上無主變壓器"。配電房電壓等級在35KV等級以下,內部安裝有開關、互感器、電容器以及相關的保護測量裝置。 通俗點說:蓋個房子,把變壓器放進去,還有進出線柜之類的,就成配電房(室)了規模較大的,多臺變壓器、高壓柜、低壓柜等等各種,完成變壓、分配電能的一個獨立場所,或建筑物內的一個區域內。

  • 高低壓配電裝置和元件圖片索引

    發生事故的控制柜 http://co.163.com/forum/content/416_224913_1.htm高壓配電室照片 http://co.163.com/forum/content/416_227417_1.htm看看三箱吧!http://co.163.com/forum/content/416_230817_1.htm電子式互感器在10kV開關柜中掛網試運行 http://co.163.com/forum/content/416_230495_1.htm高壓開關柜+kyn-40.5http://co.163.com/forum/content/416_227263_1.htm定時控制 http://co.163.com/forum/content/416_230079_1.htm我在通訊大樓看到的微斷左右合的 http://co.163.com/forum/content/416_227856_1.htm給大家看看火電廠的廠用電低壓柜 http://co.163.com/forum/content/41

  • 高低壓配電室對通風空調有何要求

    高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,上面沒有具體規定,不知道其他規范上有沒具體要求,請各位大哥指教。謝謝。在我們這個項目上,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,不知道這樣合理不?

  • 高低壓配電室是否需要設置空調?

    高低壓配電室是否需要設置空調和排風?規范上有沒有要求?記得以前做過的項目,配電室只有通風和排風,空調是后來業主自行加的分體空調,因為高低壓配電室溫度比較高,太熱了,不知道各位大哥是如何進行考慮的,謝謝。

  • 求教,高低壓配電柜的型號

    鄙人做供配電施工有一段時間了,但是對高低壓配電設備型號的含義還不是很了解,在此請教各位大俠:譬如:GG-1A 固定式高壓開關柜 柜高x柜深x柜寬 操作距離 檢修距離SM6 六氟化硫柜……拜請大俠

  • 請教高低壓配電室門的設計禁忌

    低壓配電設計規范中要求,當配電裝置的長度大于7米時,這種配電室就要設兩個出口。出口應布置在配電裝置的兩端, 除了這些外,還有沒有其他的要求

  • 關于高低壓配電系統的學習

    關于高低壓柜:繼續在這里學習、求問,謝謝各位前輩、師兄的分享和解答,也希望這個貼能成為大家關于高低壓配電的交流場所。一、看到高壓柜有:鎧裝移開式(如KYN)、鎧裝固定式的(KGN)、間隔移開式(JYN)、箱式固定式(XGN)、環網柜(HXGN)。但有些不明朗的問題:(1)、間隔式與鎧裝式的區別是什么?鎧裝是哪里金屬鎧裝?隔開不也是用金屬隔開嗎?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有問題?即:HXGN也應該是箱式的,和XGN有什么區別?(4)這些不同類型的高壓柜,是分別適用于一些什么場合?選用的時候,一般有什么要注意的?哈哈。歡迎大家提問和回答!

  • 和高低壓配電有關的兩個問題

    1.10KV高壓電壓互感器的二次側的電壓信號能傳多遠?400米可以嗎?2.低壓配電的電動機回路出線斷路器有沒有必要加漏電保護器?今天就看到一分圖紙所有的電動機回路都加了漏電保護器!

  • 低壓配電箱柜的鈑金問題

    求低壓配電箱柜,例如,XL-21,表箱,戶箱,控制箱的鈑金加工過程的作業指導書,謝謝

點擊加載更多

高低壓配電箱

高低壓配電箱專題,為您提供高低壓配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓配電箱 相關的專業交流討論,更多高低壓配電箱相關內容請訪問