怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!![email protected]
工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分?低壓配電柜的分斷能力是以主母劲愕姆謹嗄芰ψ鳛楹獗P裝置的分?jǐn)嗨健=陙?lái),隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷私將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
目前低壓配電柜GGD類型大多數測量儀表所用CT接線為完全星形接線方式——就是柜前三只電流表每只回路上均有一個測量CT使用,三只表使用三只CT,日前,偶發現一個疑問,三只使用完全星形接線方式的CT可否改用不完全星形連接方式???根據不完全星性連接方式的規律,將B相電流回路上那只CT舍棄,根據A、C兩相電流向量和等于B相電流向量的負值這個規律,也完全可以實現B相電流表的測量。疑問,不完全星形連接方式大多用于6--10KV中性點不接地系統,是否可以可以用于低壓回路中??請高手回答
目前有一個水泵房電氣工程,總容量?00KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!!!!
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求!!!
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
低壓配電柜水平母線是3根,4根還是5根?它們都敷設在柜的上邊嗎?固定柜與抽屜柜在這一點是相同的嗎?請指教,謝謝!
在壇子里看到這個問題,我很興奮,以為可以借鑒一下,哎,沒想到想知道這個問題的人很多,我現在正施工10臺低壓柜安裝和2臺高壓及2臺變壓器的安裝,這個配電點是供礦井井下制冷系統的,我把我們的步驟說一下,僅參考:1、 驗收土建基礎,一定要注意電纜溝尺寸和柜體體尺寸(防止以后進線比較難)2、領取槽鋼做柜子基礎,做基礎前后都要用水平儀進行找正,這個很影響工程質量。槽鋼基礎容易做成平行四邊形,還要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面蓋板找正 初步找正后還要用水平儀校驗,由于柜子的重量和移動可能導致基礎變形和移位。4、找正結束,安裝母排,這套制冷系統是SIEMAG公司的,柜子也不知道誰設計的,全是排 每相4根母排,裝母排裝得我現在打字還酸,有一點注意互感器不要遺漏,因為你好不容易裝上的母排會因互感器而重新再來,一般穿母排的時候可以涂潤滑油(凡士林),母連處搞點導電膏,這樣插入拔出都比較容易。5、目前工程就進行到這,明天放YJV22 3*95的電纜1000M,想養活自己真的很難啊 ,6、進線壓線 等到了那一步 我再來此地!接
我公司生產的ggd 配電柜<
小弟現在正做一十六層商住樓電氣設計,初步統計總計算電流1100A左右,本來要做變壓器現在甲方不讓做了,要從距本樓600米左右的小區變配電所引來,進線電纜該如何選擇哦。采用多根電纜進線嗎,用預制分支電纜行不?請教各位大俠幫忙。
低壓配電柜側面離墻的距離低壓配電柜柜前柜后離墻的距離規范上都有,但側面好像沒有要求啊。在《工業與民用設計手冊》上配電柜側面離墻的距離是大于等于800mm,但也只是圖上標明,沒有文字說明。請問側面的距離規范上哪有??現場看了幾個配電柜離墻都是500左右,請高手答下!!謝謝!![ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2009-5-24 13:52 編輯 ]
請教各位:經常與別人爭論低壓產品的3C認證問題;請問哪些低壓配電柜(箱)不需要有3C認證?非標箱和PZ30住戶箱需要3C嗎?
我們公司是一個污水處理廠的總包,我們公司把十幾個低壓配電柜包給另一個電氣公司做了,并且讓他們安裝。今天老板讓我去找到監理和業主,驗收一下,我不知道怎么弄?有誰幫幫我?都需要驗收什么?怎么操作?
低壓配電柜的特點、安裝及調試
低壓配電柜二次接線
低壓配電柜二次接線專題,為您提供低壓配電柜二次接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電柜二次接線 相關的專業交流討論,更多低壓配電柜二次接線相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子