  • 低壓配電電所設計安裝手冊

    ABB的手冊,有興趣可以看看

  • 這里是關于低壓配電屏的一些問題

    這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝

  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 關于低壓配電前期的一些問題

    本人要做一個3萬平米的辦公樓,50米高,2萬地上(辦公),1萬地下(車庫),請問前期與甲方溝通的話需要問一些什么問題 ,比如電源、計量等,小弟剛做變配電,請多指教!!

  • 低壓配電室安裝洗手盆的問題

    工廠有一35KV變電站,站內值班人員要求在低壓配電屏室內安裝洗手盆,以洗刷用,請問對低壓配電室內安裝給水設施有沒有什么規定?

  • 低壓配電柜現場安裝步驟

    在壇子里看到這個問題,我很興奮,以為可以借鑒一下,哎,沒想到想知道這個問題的人很多,我現在正施工10臺低壓柜安裝和2臺高壓及2臺變壓器的安裝,這個配電點是供礦井井下制冷系統的,我把我們的步驟說一下,僅參考:1、 驗收土建基礎,一定要注意電纜溝尺寸和柜體體尺寸(防止以后進線比較難)2、領取槽鋼做柜子基礎,做基礎前后都要用水平儀進行找正,這個很影響工程質量。槽鋼基礎容易做成平行四邊形,還要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面蓋板找正 初步找正后還要用水平儀校驗,由于柜子的重量和移動可能導致基礎變形和移位。4、找正結束,安裝母排,這套制冷系統是SIEMAG公司的,柜子也不知道誰設計的,全是排 每相4根母排,裝母排裝得我現在打字還酸,有一點注意互感器不要遺漏,因為你好不容易裝上的母排會因互感器而重新再來,一般穿母排的時候可以涂潤滑油(凡士林),母連處搞點導電膏,這樣插入拔出都比較容易。5、目前工程就進行到這,明天放YJV22 3*95的電纜1000M,想養活自己真的很難啊 ,6、進線壓線 等到了那一步 我再來此地!接

  • 安裝低壓配電屏時接地排的處理方法

    目前許多供電局設計安裝低壓配電屏時,未設計接地排,采用三相四線制,但是在安裝回路電纜時都是采用三相五線制,接地線在低壓配電屏內無法接線,一般接在配電屏的模數孔上,這樣的處理正確嗎?我想可不可以出線也采用三相四線制,在末端配電箱內接地排與引下線聯接。

  • 04D702-1常用低壓配電設備安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2016-5-13 05:11 編輯 04D702-1常用低壓配電設備安裝

  • 低壓配電柜的特點、安裝及調試

    低壓配電柜的特點、安裝及調試

  • 關于低壓配電盤靠墻安裝的問題

    我的理解是:規范中規定10(6)KV的配電屏可以靠墻安裝,距后墻距離0.05M,低壓配電屏沒有這種說法,只說應考慮檢修維護方便并規定了屏后距離為1M。這是規范上不嚴謹的地方。就是說正常情況下,低壓配電屏應該留有柜后通道1米,但是如果你說的我的柜子是前檢修前維護的,靠墻安裝也是可以的。不過這種柜子對于檢修、進線什么的肯定不如柜后的方便,而且生產廠商還得說明。出于設計考慮留有柜后檢修距離是萬無一失的。如果條件設置受限就特別說明一下柜子是前檢修的,進出線也得說明一下。

  • 低壓配電柜該如何安裝?(轉載)

    本帖最后由 dianqi_weixiu 于 2013-9-6 10:42 編輯 (1)低壓配電柜開箱檢查。 ①低壓配電柜開箱檢查清點工作應由業主(建設單位)、監理單位、施工單位、生產設備單位組成核驗小組,對箱內物件進行核實檢查,應符合設計圖紙設備清單及裝箱單的規格型號,數盆質址要求,并逐一登記造冊, ②首先對未經開箱的箱體進行外觀檢查,檢查在搬運過程中.有無扳壞現象,低壓配電柜是否立放、倒置,有否傾倒和受過沖擊碰撞,劇烈振動的現象。同時檢查包裝箱上是否注明防雨、防振、防傾倒等標志,均應齊全、完好。 ③按照設備清單及技術資料,開箱核實檢查,低壓配電柜規格型號及其設備附件是否符合設計要求,數量是否齊全,有無損壞腐蝕等情況。隨機文件清單、零配件是否齊全,柜內電氣元件有無破損或其他異脫況, ④低壓況電拒及其附件,應有完整的接線方案,系統圖等技術資料,以便于施工安裝、調試維修使用,并附有產品合格證. ⑤低壓配電柜與動力

  • 低壓配電系統中電涌保護器的選擇及安裝1

    近年來,隨著現代化水平的不斷提高,民用建筑物內安裝的電子信息設備和計算機設備越來越多,電子信息設備一般工作電壓較低,耐壓水平也很低,極易受到雷電電磁脈沖的危害,因此設有信息系統設備的民用建筑物,除應考慮防直擊雷措施外,還應考慮雷電電磁脈沖的防護措施。建立完善的雷電浪涌過電壓保護措施是電氣工程設計的重要組成部分,為此本文提出了在實際工程中,如何根據被保護建筑物的特點選擇電涌保護器,如何根據低壓電源系統的不同形式安裝電涌保護器及有關的注意事項。可供工程設計人員實際應用中參考。1、電涌保護器(英文縮寫為SPD,以下簡稱SPD)的分類(1)開關型SPD,又稱雷電流避雷器,這種SPD在沒有電涌時為高阻抗,但一旦響應電壓電涌時其阻抗就突變為低值,用作這種非線性裝置的常見例子有放電間隙,氣體放電管,閘流晶體管(可控硅)及三端雙向可控硅開關。這類SPD有時稱為克羅巴型SPD。(2)限壓型SPD,這種SPD在沒有電涌時為高阻抗,但隨著電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,用作這類非線性組件的例子是壓敏電阻和抑制二極管,這類SPD有時稱為箝壓型SPD。(3)聯合型S

  • 低壓配電系統中電涌保護器的選擇及安裝2

    3、電涌保護器SPD的主要性能、指標的確定3.1 最大持續運行電壓Uc的選擇:選擇220/380V三相系統中的電涌保護器時,其最大持續運行電壓Uc應符合表1規定:3.2 SPD的電壓保護水平Up的選擇: 最大電涌電壓,即SPD的最大箝壓(Up)加上其兩端的引線的感應電壓(UL)應與所屬系統的基本絕緣水平和設備允許的最大電涌電壓相一致,即: Up+UL ≤設備耐沖擊過電壓水平。無論對遠處雷擊,直接雷擊或操作過電壓,均不應大于表2中的Ⅱ類,即對于220/380V電氣裝置Up值不應大于2.5kV。采用接線形式2(注:見本文第4部分)時,接于相線與PE線之間的SPD的總保護水平也應符合上述要求。3.3 SPD的雷擊沖擊電流Imp及標稱放電電流I n的確定: (1)在已具備防雷裝置的情況下使用SPD防止直接雷擊或在建筑物臨近處被雷擊引起的瞬態過電壓時,應根據雷電防護區分區的原則選用I級試驗、Ⅱ級試驗、Ⅲ級試驗的SPD。 確定SPD的雷擊沖擊電流Imp一般應進行分流計算(計算方法參見防雷規范條文說明第6.4.7條)。當電流值計算

  • 低壓配電系統中電涌保護器的選擇及安裝3

    5、低壓電源系統中SPD的選擇及安裝位置5.1 信息系統雷擊電磁脈沖的防護應按其所處的建筑物條件、信息設備的重要程度、發生雷擊事故嚴重程度等進行雷擊風險評估,將信息系統雷擊電磁脈沖的防護分為A、B、C、D四級,分別采用相應防護措施:A級:宜在低壓系統中采取3—4級SPD進行保護。B級:宜在低壓系統中采取2—3級SPD進行保護。C級:宜在低壓系統中采取2級SPD進行保護。D級:宜在低壓系統中采取1級或以上SPD進行保護。(說明) 風險評估計算方法參見IEC61662:雷擊損害風險的評估。5.2 SPD在電源系統中的安裝位置如下:(1)在LPZ0A區和 LPZ0B區與LPZ1區交界面處連續穿越的電源線路上應安裝符合I級分類試驗的SPD,如總電源進線配電柜內、配電變壓器的低壓側主配電柜內、引出至本建筑物防直擊雷裝置保護范圍以外的電源線路的配電箱內。(2)在LPZ0B區與LPZ1區交界面處穿越的電源線路上應安裝符合Ⅱ級分類試驗的SPD,如引出至本建筑物防直擊雷裝置的保護范圍之內的屋頂風機、屋頂廣告照明的電

  • 低壓配電系統中電涌保護器的選擇及安裝4

    6、電涌保護器安裝的注意事項:SPD的安裝應注意如下問題:(1)第一級保護的SPD應靠近建筑物的入戶線的總等電位連接端子處,第二、三級保護的SPD應盡量靠近被保護設備安裝。(2)電涌保護器接至等電位連接的導線要盡可能短而直。(3)為滿足信息系統設備耐受能量要求,SPD的安裝可進行多級配合,在進行多級配合時應考慮SPD之間的能量配合,當有續流時應在線路中串接退耦裝置。有條件時,宜采用同一廠家的同類產品,并要求廠家提供其各級產品之間的安裝距離要求。在無法獲得準確數據時,電壓開關型與限壓型SPD之間的線路長度小于10米時和限壓型SPD之間線路長度小于5米時宜串接退耦裝置。(4)在同一電源系統中,當安裝在電源裝置的起點處的SPD的保護電壓水平Up≤末端被保護設備的耐壓水平的50%時,可僅安裝一級電涌保護器。(5)必須考慮退化或壽命終止后可能產生的過電流或接地故障對信息系統設備運行的影響,因此在SPD的電源側應安裝過電流保護裝置(如熔斷器或空氣斷路器),過電流保護器(設置于內部或外部)與SPD一起承擔等于和大于安裝處的預期最大短路電流,

  • 低壓配電柜SPD安裝位置問題

    我們廠是做低壓成套柜的,每臺柜子里的主開關無論是總進線柜還是分路輸出柜,都裝有浪涌保護器,習慣接線是在每個柜子總開關(斷路器)后端引線,請問在電源進線后端和前端接線有什么區別嘛,后端接線這樣是否不會保護到總開關,畢竟多了個觸點電阻。SPD接線長度如何確定,是確保地線小于500,電源線可以放寬嗎?地線是否可以回彎(由下面在彎回到柜子上面)?

  • 低壓配電系統中電涌保護器的選擇及安裝

    低壓配電系統中電涌保護器的選擇及安裝 近年來,隨著現代化水平的不斷提高,民用建筑物內安裝的電子信息設備和計算機設備越來越多,電子信息設備一般工作電壓較低,耐壓水平也很低,極易受到雷電電磁脈沖的危害,因此設有信息系統設備的民用建筑物,除應考慮防直擊雷措施外,還應考慮雷電電磁脈沖的防護措施。建立完善的雷電浪涌過電壓保護措施是電氣工程設計的重要組成部分,為此本文提出了在實際工程中,如何根據被保護建筑物的特點選擇電涌保護器,如何根據低壓電源系統的不同形式安裝電涌保護器及有關的注意事項。可供工程設計人員實際應用中參考。 1.電涌保護器(英文縮寫為SPD,以下簡稱SPD)的分類

  • 關于高低壓配電柜安裝要點的探討

    高低壓配電箱(柜)安裝施工要點 (1)設備要求 柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件、絕緣瓷件齊全,無損傷、裂紋等缺陷。 安裝前應核對配電箱編號是否與安裝位置相符,按設計圖紙檢查其箱號、箱內回路號。箱門接地應采用軟銅編織線,專用接線端子。箱內接線應整齊,滿足設計要求及驗收規范(GB50303-2002)的規定。

  • 低壓配電柜安裝大致流程的介紹

    配電柜安裝: 1,配電柜基礎的制作安裝 在本項目各變電站中,AA、AM、AN三變電站帶有夾層,故在低壓柜安裝前只需制作槽鋼基礎,而不必制作水泥基礎臺。其余各站均需先由土建專業配合制作基礎臺,在筆者方驗收合格后,再制作槽鋼 基礎,這一工序中最主要的任務就是保持配電柜基礎的水平,這主要是為了保證配電柜安裝時的平直,成列柜柜體排布緊密、牢固,避免由于外力擠壓造成配電柜變形進而引起抽屜抽拉機構卡死, 配電柜內各小室之間絕緣損壞,造成電氣事故。 2,低壓配電柜本體的安裝 低壓柜本體的安裝是本項目的一項工作難點,由于場地有限,柜體本身重量較大,且為保證施工安全及施工質量,不

  • 低壓配電系統浪涌保護器安裝方法探討

    平時我們都很重視綜合防雷方案的合理性、科學性,注重防雷器材的質量安全,可是往往沒有把好現場施工的施工質量,因為現場情況千變萬化,難以按技術規范標準上的理論去控制質量。這里通過相關計算分析低壓配電系統中浪涌保護器(以下簡稱spd)不正確安裝所存在的安全隱患,并結合實際提出技術改良措施并給出前后級合理搭配的依據和方法。 2 spd引線方法 2.1 spd兩端的電壓分析。如設備前安裝了相應的spd,則設備ab點之間的壓降uab=up+ul1+ ul2其中:up為spd電壓保護水平,ul1為上連接導線的壓降,ul2為下接地線的壓降。 假設是一個第二類建筑物,從室外引入水管、電力線、信息線。電力線為tn-c-n,在入口界面裝設3片spd,l1+l2=1m,1m長的多股銅導線其電感約為1uh,up=4kv,線路無屏蔽。根據gb50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》(以下簡稱gb50057)第6.4.7條計算uab=up+l*di/dt=4+8.4×1=12.4kv。gb50343-2004《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(以下簡稱gb5

點擊加載更多

低壓配電安裝

低壓配電安裝專題,為您提供低壓配電安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓配電安裝 相關的專業交流討論,更多低壓配電安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓配電箱柜

低壓配電箱圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 尼木县| 南部县| 马山县| 镇巴县| 柞水县| 广汉市| 平邑县| 满洲里市| 兴业县| 黑河市| 台安县| 逊克县| 揭西县| 白银市| 藁城市| 连山| 剑河县| 广宁县| 贵港市| 新昌县| 应用必备| 东莞市| 法库县| 衡阳市| 巴里| 龙岩市| 诸暨市| 普兰县| 论坛| 深水埗区| 句容市| 兰考县| 河北区| 洪洞县| 昌黎县| 得荣县| 东乌珠穆沁旗| 湖口县| 沧州市| 日照市| 精河县|