請問新規范:住宅配電箱允許用隔離嗎?有何依據?
請問從總箱到戶配電箱的電源進線,是每戶一根線管,還是6戶共用一根線管從下到上穿線?
由于對規范的理解問題,住宅戶內配電箱內漏電保護器的設置有不同方案。一種是總開關選漏電開關;另一種是在各個需配漏電開關的分回路設漏電開關;還一種是在幾個需設漏電保護的回路前設一個共用的漏電開關。懇請各位指教,到底哪種方案更合理?這幾種方案是否都符合規范要求? 謝謝哦
小弟剛畢業,新手,向大神們請教住宅家居配電箱的擺放位置,感覺把握不住,到底放哪好,謝謝。
江蘇省《居住區供配電設施建設標準DGJ32J11-2016》里面4.2.1條及條文解釋中說“建筑面積120m2以上、150m2及以下,基本配置容量每戶12kW”“以上規定是住宅配置容量的下限,可根據用電需求增加配置容量,按上調一檔及以上進行容量配置,即以4kW的整數倍遞增?!薄?.6.2 當每套住宅用電容量在12kW及以下、且無三相用電設備時,應采用單相供電到戶計量方式;每套住宅用電容量超過12kW時,可采用三相供電到戶計量方式?!?有兩個問題:1.12KW怎么用單相供電,計算電流都60.6了,怎么選斷路器呢?2.如果一個125m2的戶型,可不可以設計成10KW?另外以4KW的整數倍遞增是基于什么樣的考慮呢?
130--150m2住宅:按6kW設計,配電箱配出回路:共六個照明一路,一般插座一路,廚房插座一路,客廳空調一路,主臥空調一路,臥室及書房空調一路。是否少了??雙衛生間是否應單獨回路?
各位大蝦,請教個經驗問題:住宅內配電箱左右兩側需要留夠多大空間才算合理?比如在入戶處放一配電箱,放箱的墻為560mm,箱子橫向尺寸為500mm這樣的話兩頭只閃出30mm,這樣合適嗎?有必要放到其他臨近墻上嗎?
今天遇見一個問題:朋友家戶內配電箱內零線端子排處零線被燒了一大截,導致斷電。朋友家沒有裝修,住了6、7年了。請問各位,遇見過此類問題嗎?是什么原因導致的呢?/p>
有沒有規范明文規定?一般的住宅樓室外配電箱,防護等級是多少,IP33是否可以?
住宅配電箱中照明回路應單獨接入隔離開關不需要接漏電保護開關!今天有人和我說是為了在發生漏電時便于開燈檢修這樣做對不對啊謝謝
我認為有以下三點應該注意:1。應放在住宅內的公共區域內,防止需要操作時沒有房間的鑰匙。比方說客廳、餐廳、走廊。2。要便于布管走線.3。要便于操作,能在最短的時間內切斷電源。3天后公布討論結果!
我做了一個武漢的住宅小區,甲方說住戶內只要配線到住戶配電箱,弱電也就引導家居弱電箱為止,其引至各設備的出線由住戶二次裝修時自己敷設。請問有這種做法么?這樣做的話能通過當?shù)氐膶張D么?
我們這邊一般遇到帶躍層的住戶,每戶都按8.8KW來算, 一般留的配電箱總開關是32A,進線線纜是BV-3X10。圖紙審核一直都沒問題。但是我仔細計算后,8.8KW的住戶,計算電流已經能達到近40A,配電箱總開關應該選擇40A的吧?相應的線纜如果選3X10的是不是小了點?應該改成3X16的? 請問有經驗的人能解惑嗎?
我公司用施耐德的微斷,現在的選型原則是中高端住宅用C65系列的,低端住宅用E9系列,但是我覺得從戶內配電角度講,分斷能力都?kA,選這兩種區別不大,一般業主也不懂,體現不出檔次差別,還不如都用E9就好,不知各位高工有何高見?到底C65和E9到底差別在哪?差別有多大?
各位大蝦,我看了一份業主的技術要求,住宅小區的,上面有要求“公共部分的配電箱需裝雙層門”。請問這個“公共部分”是指什么?就是哪些配電箱算公共部分,哪些不算?
各位高手能具體講解一下嗎?住宅如按每戶6KW功率算,配電箱內照明開關和插座開關根據什么選擇?新人求教:handshake
一、如何設計住宅配電箱負荷的大?。?(1)住宅用電負荷的分析 人們的生活水平提高,家庭用電負荷不斷增加,特別是大功率家用電器的使用,提出了如何計算家庭用電負荷問題。讓我們一起來回顧一下歷年來國家用電的標準。 70年代末以前設計的住宅樓,按每平方米建筑面積2瓦標準設計供電設施,主要用于照明。兩居室用戶的用電量不超過110瓦,三居室用戶不超過140瓦。 80年代,按每平方米建筑面積10瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過550瓦,三居室用戶不超過700瓦。 90年代,按每平方米建筑面積25瓦標準設計供電設施,兩居室用戶的用電量不超過1400瓦,三居室用戶不超過1700瓦。 現行國家標準規定,一般兩居室住宅用電負荷為4000瓦,相應的電能表規格為10(40)安,進戶銅導線截面不應小于10mm2,空調用電、照明與插座、廚房和衛生間的電源插座應該分別設置獨立的回路。 由上可知,住宅樓按照所建年代不同,供電容量也不同。根據資料介紹的經驗值,我國
一戶內配電箱按8KW容量考慮,則i=8/0.22/0.8=45.45A,箱內開關需選50A,上一級則需選63A的我覺得不是很合適,需取需要系數,一般家庭戶內用電設備全部使用的應該不多。請討論
180平方的高檔住宅甲方要求有三相用電設備,用戶配電箱可否三相進線,若三相進線,戶箱總斷路器用三級還是四級?謝謝。另外復式和小別墅三相進線還是單相進線?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........