今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?
請前輩們指出這個鋼筋棚配電箱不妥之處,感激不盡
在例行巡檢中發現的,大家看看都有什么不對的。
工地一臺500kVA的變壓器,有4臺打樁機,每臺60kW,現在要配臺動力箱,配置如下:630A的總開,4臺150A漏電開關。大家幫么看是否合理？疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的?
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數
2021年8月
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
大家來評評,請指教此箱為2006年制作,HK2P閘刀開關在2007年07月06日建設部公告第659號《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工現場(本人理解建筑施工現場以外可用),圖片原在網易相冊,可能刪除了,今天看到特重新上傳圖片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 編輯 ]
剛去工地，準備讓接樓層配電箱?0層的 每3層一個 怎么從主線接過去 我會接單獨一個箱子的 一根線接10個箱子怎么接? 就是一根電纜怎么接10個樓層箱把電纜割破從中間一個一個的接? 做過請給說下怎么接?[ 本帖最后由 a273269057 于 2012-3-19 21:55 編輯 ]
家用配電箱,不考慮前級斷路器的問題。負荷有3P的空調,常規插座及照明。分開關用1PN漏電斷路器30mA動作電流,分斷時間0.1秒。考慮主開關用4P漏電斷路器30mA,分斷時間0.3秒。問題來了:1、關于開關的選型是否ok?2、4P漏電斷路器是否有分斷時間0.3秒的產品?尋有實戰經驗的高手指點。