配電箱密封圈是最好的保護,密封圈在保護防水配電箱防護等級方面起到非常重要的功能。長時間的過程中,祥泰電氣提示防護等級的持續性要依賴于密封圈的特性。把密封圈固定在正確的位置上。 EPDM材質因其優秀的抗化學防腐蝕性在抵抗被廣泛使用的大部分化學物質方面起到最好保護作用。 但是密封圈的抗化學腐蝕性也根據其材質差異很大,所以根據需要讓化學成分和密封圈進行直接反應是確認效果最有效方法。 防水配電箱的性能根據使用不同密封圈的材質而存在差異,密封圈的材質決定著電氣密封箱防護程度。祥泰電氣提示選擇密封圈時要比較各個材料成分的彈性,以及與許多化學物質接觸時會產生的影響,以及在冷熱的情況下會產生的影響。 最重要的是防水配電箱和密封圈對同一種化學物質產生共同的抵抗性時才可以得到最好的效果。
這個配電箱------大家討論
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
消防水泵配電箱斷路器的選用要求所有消防設備在過載時,僅作用于報警。短路時,跳閘保護我看了廠家的開關樣本,只有智能塑殼的滿足要求.太不經濟了.像一些小的2~3KW一臺泵今天看了一下 常用水泵控制電路圖 10D303-3第6頁 8.1條 對不設過載保護的消防泵 其斷路器可不帶長延時脫扣器,只設瞬動短路保護,其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍.是不是消防水泵配電箱中我可以選用小型斷路器 配NHBV 其整定電流選為電動機啟動電流的2~2.5倍就可以了?糾結中,謝謝!
下面的這張圖片取自華北標辦圖集98d8,可是畫了紅圈的兩個地方實在看不明白,請高手們指點指點
新手提問,大家勿笑!再選擇配電箱時,有以下幾點疑問:1.配電箱型號是否有規范,XM XRM有何區別?選擇時主要參考那些書籍,有無電子版?2.斷路器選擇時:1P是指三相中的1相與零線嗎?2P是不是2相與零線? 如果要從此配電箱引出三相電為另一個三相配電箱供電,是否必須用3P斷路器?3.線路中標注如WC CE等應參考哪本書?有無電子版?4.是不是所有的建筑周圍都要做接地極?有好多疑問想請網友們幫幫忙?希望大家不吝賜教?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
搞土建的同事照的,不算清楚,權當拋磚引玉吧
PZ30配電箱是怎么區分的?PZ30-18中18是指18個1P空開么,是否1個3P等同于3個1P,1個帶漏電單相空開等同于2個1P來?yè)Q算
我單位分支箱突然起火燒毀~請大家幫忙分析下起火则！現已排除過流的可能~(組圖)
現場施工因為橋架長度不夠,到配電箱的距離有4、5米的長度是用KBG50的管從200*100的橋架上引出再到配電箱,施工單位說可以,業主代表說不行,要求施工單位整改。我認為是可以的,雖然難看,但是找不出依據出來反駁施工單位。現付上兩張現場的照片,請各位大哥指正。謝謝。
關于配電箱有供電半徑的問題?如果照這樣說,那我們從配電室到配電箱(指照明,空調,插座)的電源線有最大的規定,那我想請問是多少?能說明原因嗎?
各位同行的朋友大家好,我這里有個項目是一個娛樂場所的室外景觀照明,甲方要求這里的所有景觀燈具及水泵既能在門口的傳達室控制,也能在建筑物內的前臺控制,請問各位朋友都有些什么方法可以實現這個原理呢,請各位大俠指教,先謝謝了!