我現在碰到一個路燈項目,有幾個路燈配電箱,進線電纜選取有些問題。用150平方銅線是否合適?
如題,城市道路照明設計中,路燈配電箱的設計安裝位置是否有相關的規范要求?一般的話是放在綠化帶中間,沒有綠化帶就放人行道邊上。上次評審有專家提出“路燈配電箱宜盡量避開道路交叉口放置”,結果業主強制要求執行。請教高人如何看這個問題!
關于路燈箱變與路燈配電箱的問題,是不是箱變一定搭配戶外配電箱一起使用,什么時候可以直接由箱變出線接路燈,什么時候做個配電箱就可以了呢?
1200m的路 路燈兩邊布置 一邊39個路燈 每個路燈60W 路燈距離35m 怎么配電呢 一邊都用三相四線制供電,行嗎。要用多大的電纜呢 用TT系統。配電箱到第一個路燈的距離是200m。小弟想,每邊路都用三相四線供電,路燈每相隔2個路燈接一次,這樣就比較三相平衡了。算了下 電纜考慮壓降用4X6的電纜也夠了,不過考慮富裕度,小弟想用4x 10的電纜。開關用帶漏電保護的 漏電值取300mA 第一次做電,各位大哥 大姐 。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
1、我選用3相4線的進線,那么進線開關選擇3P還是4P的?看到建筑電氣設計規范中,要求TN-C接地系統中,不能斷開PNE線,因此我感覺應該用3P開關,但是我單位的一個高工說用4P的,求正解。2、以前我設計都用斷路器的,現在甲方認為路燈配電箱只用刀開關就可以。不知道哪個為正解。懇請高手不吝賜教
1、施工用電應實行三級配電,即設置總配電箱或室內總配電柜、分配電箱、開關箱三級配電裝置。開關箱以下應為用電設備。 2、施工用電動力配電與照明配電宜分箱設置,當合置在同一箱內時,動力與照明配電應分路設置。 3、施工用電配電箱、開關箱應采用鐵板(厚度為1.2-2.0mm)或阻燃絕緣材料制作。不得使用木質配電箱、
打算三相入戶,每一層一相電,這樣的話進線是不是得加大成4x25+E16的?
請問下住宅配電箱的選擇是跟什么有關?之前看到一個說是把所有負荷的功率加起來。又看到一個說是根據房間的面積確定,小房間是4KW中等房間是6KW大房間是8KW。這到底是什么意思啊?
超級給力的配電箱和蒲公英
據說超過800的配電箱,如果嵌墻的話,就需要結構做相關配合!那么請問,配電箱的大小如何選取啊