  • 關于小區怎樣設置變配電室????????

    我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝

  • 關于變配電室開門的疑惑

    日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4

  • 關于變配電室的設備的問題!

    關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?

  • 關于地下變配電室的問題?

    變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?

  • 變配電房的開門和留窗,這樣合理么?

    變配電房的開門和留窗,這樣合理么?

    見上圖,我覺得兩個門太近了,疏散上存在問題。另外一個,本地的變配電房新建的未見過用玻璃窗的,都是用不銹鋼百葉窗(內邊用密目不銹鋼網)。從規范上來說會否存在問題呢?請大家討論,謝謝。

  • 看看這個變配電室漂亮嗎

    看看這個變配電室漂亮嗎

    一個變配電室,可是里面進不去,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?

  • 請教,變配電室的接地問題.

    在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~

  • 變配電室排風可以排向車庫嗎

    變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,他們說經常有人這么做,他們也認可。六氟化硫毒性很小,可以排到車庫里。大家認為如何?本人虛心請教!

  • 小區總圖及變配電房設計

    小區總圖及變配電房設計

    一個規模較小的小區,是小弟第一次做高壓變配電,感覺有很多不盡完善的地方,希望大家互相討論并指出不足之處,以期共同提高~

  • 變配電室如何采取屏蔽措施?

    《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢?

  • 10KV變配電室的一個問題

    本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!

  • 變配電室通風需要保溫么?

    變配電室通風需要保溫么?

    變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]

  • 請教變配電室的接地問題

    哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?

  • 請教:變配電室的面積怎么確定?

    根據設計的要求,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室、配電間的尺寸,但是初步設計時,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的?保證在設計的時候滿足需求!

  • 求助:變配電房能否設在二樓

    現在一市政排澇泵站,由于建在路邊,規劃用地不足,配電房無法在地面建設,只能建在泵站的二層上,其中泵站的一層大約為10米高,這種情況配電房能建在二層嗎?如果不可以,是違反了哪一條規范條文?如果可以,則需要注意些什么呢?(配電房內安裝有五臺中置柜,三臺變壓器,14臺低壓柜,變壓器總容量大約2000KW)

  • 關于路燈箱變與路燈配電箱的問題

    關于路燈箱變與路燈配電箱的問題,是不是箱變一定搭配戶外配電箱一起使用,什么時候可以直接由箱變出線接路燈,什么時候做個配電箱就可以了呢?

  • 變配電室的電涌保護器怎么選

    氣象局,剛審回一條,變配電室電涌保護器,沒整過,第一次被審回來也是用一級保護器嗎?波形10/350us(100KA)的嗎?@dianqipanli @ccc___ @開心老爸

  • 嚴寒地區野外變配電室供暖

    主要是用到什么SF6的斷路器,設備本身不帶加熱器,室外溫度可能到-40°c,印象設備工作這種室外變電室如何供暖(沒有熱水供應)

點擊加載更多

變配電箱

變配電箱專題,為您提供變配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變配電箱 相關的專業交流討論,更多變配電箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

梅蘭配電箱

配電箱設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 秭归县| 潼南县| 东安县| 五台县| 革吉县| 廉江市| 河津市| 玉林市| 科尔| 上蔡县| 左贡县| 洪雅县| 青州市| 江北区| 瓦房店市| 应城市| 彩票| 湖北省| 自治县| 康保县| 聊城市| 平昌县| 克什克腾旗| 茌平县| 中山市| 志丹县| 武胜县| 泸定县| 河南省| 庐江县| 通渭县| 苍溪县| 桂林市| 沈阳市| 宁强县| 西吉县| 西乌珠穆沁旗| 绥化市| 淮滨县| 沿河| 锡林郭勒盟|