剛大學畢業進入建筑設計行業小白一枚,看了看前輩畫的圖,有幾個問題。請問:1.cos 跟 Ijs是怎么得出來的?2.主線上斷路器型號是怎么選擇的? 它的50A是根據計算出來的Ijs才選定的嗎?3.后面的帶漏電保護的斷路器 可以選擇1NC形式的嗎? 因為我在網上看到有人說1NC不可以加漏電啊還請前輩指教
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
這是浙江大學建筑設計研究院有限公司設計的應急照明箱系統圖,我現在看不明白是什么意思(紅圈內都是什么元件),請教高手幫忙解答。謝謝!
配電系統圖按配電箱報價,要求詳見附件,截至提交日期3月17日下午2點。獎品:網易禮品一件。
我是大四的學生,在寫關于供配電的論文,自己在看照明配電箱系統圖時,遇到了一些困難,希望可以再次有好心人幫忙解答。1.照明配電系統圖是先知道各個回路的設備容量,然后相加的總的設備容量呢還是先知道總的設備容量,然后分配到各個回路,那么各個回路的設備容量要怎么選取呢。2.各個回路的需要系數和功率因數怎么查表求取3.計算出計算電流后,怎么選取斷路器,和導線的規格4住戶配電箱的進線到底是三相的,還是單相的5什么時候需要漏電保護6.設置浪涌保護器是避雷用的嗎,因為我是電氣設計方面的新手,還請好心人能詳細解答一些,謝謝
1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條。應急照明應獨立設置箱,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV?請各位大神們幫忙解答,謝謝了:)
如圖,其中使用三相漏電開關及接觸器,不敢確定有此做法么?與使用單極漏電開關相比,在控制及經濟角度哪個占優?
這個是一個頂層的樓梯應急照明,請問中間的線路如何理解?未標注導線均為四根線從樓下上來四根芯到一個雙控開關?雙控到應急燈,再到樓下的雙控開關,再到應急燈?這個雙控開關跟平時家裝里用的雙控接法不一樣吧,是兩根火線入?一根火,一根應急火線?
應急照明的配電箱現在都要求“應急照明強制點亮”,這個能在二次方面實現嗎?有的圖紙上安裝什么“雙輸入輸出控制模塊”,這是什么品牌的東西?是二次元器件還是一次件?
我對電氣不懂。請教:1) 圖中R,Y,B代表什么2) 16,16,25,20就是R,Y,B上的數字代表什么
在賓館的設計中,我的做法是每個房間設一個節電配電箱,單相進線。配電箱出三個回路:一,鑰匙開關。二,照明、風機盤管。三,插座。多數燈的控制都放在床頭柜里。大家說這樣合適嗎?大家怎么做的?
在照明配電系統圖中,回路編號該如何表示才對?我看照明配電系統圖紙,有的用N1,N2,N3,N4,N5,N6……表示;有的用n1,n2,n3,n4,n5……表示;有的用1,2,3,4,5,6……表示;有的用AL-1,AL-2,AL-3,AL-4,AL-5……表示,請問:哪種表示方法比較規范一些?請大家相互交流一下。照明分支線用WL 表示,照明分支回路編號也用WL表示嗎?“照明分支線”與“照明分支回路編號”是一回事兒嗎? 照明分支回路編號到底如何表示???下面的回路編號表示方法規范嗎?
請教各位,常規照明使用市電,應急照明使用UPS供電,兩者獨立主開關,可否公用照明配電箱?(因為應急照明回路太少,想共用箱)另外,兩個照明回路,各自獨立的斷路器,可否共用一個接觸器?
誰有沒有變配電所的照明系統圖啊,傳我一份啊。。變配電所的照明度有什么要求嘛???還有做變配電所內照明系統時應注意什么?望高手指點一、二~
根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,且采用交流電源供電時,宜由主電源和應急電源提供雙電源,并以樹干式或放射式供電。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路,采用樹干式供電。宜根據工程具體情況,設置應急照明配電箱。 4 備用照明和疏散照明,不應由同一分支回路供電,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,還要末端切換??涩F在不少高層單層面積才1000多m2,應急照明很少,而預分支電纜一般又
該配電箱系統圖是否有問題?
最近在看圖紙,有的低壓是畫成一般配電箱的形式,有的是畫成低壓單線的形式,這個有沒有要求?我看到有800A的主斷路器都沒畫低壓單線形式的配電箱,是不是有問題?
本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:42 編輯 請教下面圖片中的用紅線分別連接的兩個AW1好AL2是否為同一個配電箱? 每個AW1都連接連個AL2和兩個AL3,原因是一個配電箱的容量不能滿足要求,因此相同的箱子需要兩個? 提前謝謝您的回復。
這是我自己理解的集中應急照明控制柜供電系統圖,請問各位對不對,有別的理解的話一起交流分享!謝謝大家!