不銹鋼接線箱和線路配電箱在線纜中的性能因素 不銹鋼接線箱指的就是配電箱。配電箱(即接線箱)是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。配電箱具有體積小、安裝簡便,技術性能特殊、位置固定,配置功能獨特、不受場地限制,應用比較普遍,操作穩定可靠,空間利用率高,占地少且具有效應的特點。 不銹鋼接線箱指的就是配電箱。配電箱(即接線箱)是數據上的海量參數,一般是構成低壓林按電氣接線,要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電箱。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分斷電路。 配電箱具有體積小、安裝簡便,技術性能特殊、位置固定,
照明配電箱中,進線的主空氣開關,3相的,有強制的規范要求必須用4P的開關么?這個主開關是不帶漏電的,急等回答,謝謝!我之前一直都是用的3P,有人說不合規范。
一直有個問題:照明配電箱是一個現成的東西嗎?是由不同的型號、規格可以用來適應不同的照明用電負荷還是可以有變化很多變化完全是靠不同照明負荷來自己組合成一個照明配電箱的?(hoho 這個問題太長了好像,其實這個問題就好比買電腦:是只有品牌機呢還是還有組裝機的呢?)還有阿:照明配電箱是如何選擇的?有沒有什么關于照明配電箱的詳細資料啊?
我作圖時,照明配電箱裝高為底距室內地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求裝高1.5m,現在找不到裝高1.4m的依據,大家有何見解?
各種不銹鋼的特性和用途
在看圖中 我發現 即使是同一棟建筑 他的樓層配電箱的位置都不是相同的 那么我想問問 配電箱的位置有什么要求嗎 我在規范里就只找到說是要接近負荷中心。。 而且一樓的配電箱位置應該是比較重要的吧? 第二個問題:怎么設計配電箱系統?不要太難的 說說簡單的 就照明 插座 空調 備用 這都是通用的,可以的話大致舉個例子說明下新人學習~ 靜待高人指點 要是有群的話 留個號碼 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 編輯 ]
哪位有照明配電箱的分等標準JB/DQ 6457-1988請發上來謝謝。發到我的郵箱也可以的謝謝:[email protected]
有誰了解不銹鋼配電柜啊.他的焊接工藝是怎么實現的啊,不銹鋼柜主要用在什么地方啊.有著方面的詳細資料嗎請各位幫忙.學生有禮了.
各位大蝦,大廳內有兩部扶梯,根據安監局要求,需要在扶梯兩側安裝護欄,目前扶梯已經進行外飾面的裝修,請問怎樣加裝不銹鋼護欄?不銹鋼護欄怎樣和扶梯連接?和扶梯的哪個位置連接(桁架)?哪位大蝦若做過該類工程,還望多多指教,多謝啦!注:之所以選用不銹鋼護欄沒有用鋼化玻璃護欄,主要考慮扶梯單位面積的承重。
如圖照明配電箱為何要這么粗的線?YJV5*16的載流量為84A,YJV5*6為46A,難道不能用YJV5*6的?另外電纜的長度不長無需考慮電壓降
站在各位巨人的肩上總匯了網上一
照明配電箱的漏電火災探測器總是報警,漏電火災探測器允許漏電的最大電流是700毫安,在700毫安哪一級還是報警。漏電火災探測器正常,照明回路,空開正常。 廠家說,是我們漏電了,可是接線、燈具都正常。業主讓我解決漏電問題。 驗收就卡在這里,求大神支招。:handshake
照明配電箱出線應配置單相斷路器和接觸器 照明負荷主要是單相負荷,當采用三相電器進行保護和控制時,如其中一相發生故障,會引起三相跳閘,擴大了故障影響范圍。因此照明出線回路應采用單相斷路器和接觸器進行保護和控制。 《建筑照明設計標準》GB 50034-2013第6.1.5條規定:道路照明配電系統應具有短路保護和過負荷保護,并應符合現行國家標準《低壓配電設計規范》GB 50054 的要求。各單相回路應單獨進行控制和保護。每個燈具應設有單獨保護裝置。
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。
現在不銹鋼水箱是越來越流行了,可以說日常引用水存儲告別了塑料存儲,而且隨著技術的提升,不銹鋼基本達到了所謂真正的不銹水質有保證, 具有重量輕、強度高、耐腐蝕、耐高溫、水質清潔,防滲,抗震,永不生青苔,水質無二次污染,安裝方便,無需維修,便于清洗等諸多優點。
在管道施工的時候,管道的方向需要利用彎頭來進行改變。彎頭根據自身的角度和材料不同,可以分為許多種,常見的就有15度和90度彎頭,按照材料則有碳鋼彎頭、不銹鋼彎頭、合金鋼彎頭等。在所有的彎頭當中,不銹鋼彎頭是其中非常常見的一種,而且由于不銹鋼彎頭的特殊性,所以這種彎頭應用范圍廣泛,性能出色。當然即便是保證了工廠生產的良品率,部分不銹鋼彎頭也會存在一定的缺陷,那么不銹鋼彎頭焊接質量如何檢測呢?跟著滄州榮豐管道裝備有限公司介紹一起來看看吧!
照明配電箱分支線供電半徑宜為30~50米,是否理解為以配電箱為半徑畫一個半徑為50米的圓,在這個范圍內照明燈具均可以從這個配電箱取得電源??? 如果在50米的范圍內,實際燈具所用的電線長度超過50米,但是燈具的末端電壓損失不大于2%,照明燈具是否可以從這個配電箱取得電源???
施工過程中經常遇到不銹鋼與碳鋼的連接,有個問題一直不解,對于鍍鋅管道上法蘭不銹鋼球閥時,是否可以采用鍍鋅法蘭、鍍鋅螺栓與不銹鋼鋼球閥連接?