国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防動力配電系統設計求助

    如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜)。GA-AT是門衛內消防配電箱,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜)。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,是否合理?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧? 求大神指點,我好像經常看到這種設計,不知是否合理?

  • TN-S系統下的照明和動力配電不一樣

    請教各位:我曾經做過一個國外項目,接地形式采用TN-S,聯合接地。采用放射式配電,照明和動力是分開的。至動力技術間的電纜為三相五芯,PE、N分開。至照明技術間的電纜四線制,無PE線,在技術間內有從地下接地網預留的接地線30*2銅排,銅排在技術間內由一層至頂層垂直敷設,每一臺照明柜內的PE母排與30*2銅排相連,燈具的PE線與柜子的PE母排連。大家是怎么認為呢?這種做法有沒有什么問題?我曾經就照明應該用5芯電纜,PE線應該引自變電站與當地設計師討論過,但是沒同意。

  • 自己畫的動力配電系統圖,歡迎交流

    自己畫的動力配電系統圖,歡迎交流

    發一張自己畫的動力配電箱系統圖希望大家多提寶貴意見相互交流學習

  • 某六層超市照明、動力配電系統設計圖

    圖紙簡介: 某六層超市,設計范圍包括照明、動力配電系統。按照二級負荷進行照明電路設計。用電設備總裝機容量為:80.66KW.包括:強電系統圖,干線圖,動力及照明平面圖,設計說明。 投稿網友: lantian8 上傳時間: 2014

  • 這個配電系統有什么問題嗎?

    這個配電系統有什么問題嗎?

    這個系統有什么問題不?

  • 我國要上24kV的配電系統嗎

    以前我國沒有24kV的系統,只在蘇州工業園用過。但是現在已經有多個省份在招標24kV的配電產品,是我們將在全國范圍內用24kV代替10kV嗎?還是只是各別地區的地方性政策呢?

  • 關于配電系統改造的問題。

    Rt 。現有一泵站,準備對高低壓配電系統進行改造,配電柜全換,只保留電機和變壓器。以前的配電柜,電機和變壓器都是德國純進口的,質量比國內好點,但是配電柜配件不足,所以這次相對配電柜進行全換。想請問下大家相關步驟???目前我想的是先清理保護和控制關系,后面應該怎么做呢?有哪些相關步驟呢??請各位大神賜教!!

  • 為什么要搞智能配電系統?

    知識點:智能配電站

  • 動力配電系統圖-低壓配電系統

    前面講過照明系統圖,其負荷主要是AC220V的燈具、方便插座、~220V的風扇或電加熱器等小型用電設備,下面我們來談談低壓供電。低壓用電設備主要是指AC380V的低壓用電設備(個別地方也有AC220V用電設備),所謂動力配電系統是低壓配電系統的一種方式。動力配電系統主要是向用電設備數量較少、容量較小的設備供電,其特點是方便、靈活,比如:工廠企業里的辦公樓、宿舍樓、倉庫等,小區里各棟樓內的供電。動力配電箱的種類很多,大家在選擇時也是百花齊放,但主要采用的類型還是XL21、XL(F)等,防爆的型號應按照制造廠的規定來選。由于動力配電系統圖中參數較多,說起來比較繁瑣,所以大家可以參照下面的圖紙來看,這里把一些主要注意事項強調一下:1. 按照動力配電箱安裝的位置正確選擇配電箱的防護等級(IPxx)、防腐級別、防爆等級。2. 動力配電箱的短路承受能力(kA)。3. 按照設計手冊或供貨商提供的樣本選擇一次方案時,要注意:① 注意配電箱的進出線位置。② 隔離開關、刀熔

  • 電氣動力及照明配電系統調試方案

    內容包括:照明配電系統、動力配電系統、設備調試運行等。

  • 某工廠配電室低壓動力系統設計施工圖

    圖紙簡介: 本項目為某工廠綜合利用改擴建工程,電氣設計范圍包括變電所低壓動力防雷接地及柴油發電機部分,所內照明、防雷接地10KV動力及控制部分不在本設計范圍內。 圖紙內容:材料表、設計說明、電纜表、動力平面圖、動力系統圖、動力原理圖等,可供參考 投稿網友: yahoo666 <

  • 討論:動力與照明分開配電!

    很多書籍都有說到:照明和動力宜分開不同系統配電。但是并沒有明顯說明什么負荷算是動力?什么負荷歸為照明?對于空調,住宅建筑一般歸為照明,大家都知道的,但是對與辦公樓,酒店,學校等,卻不是很明確。如果是中央空調,那歸為動力,分開配電,大家一般都認同,如果辦公樓,酒店,學校等建筑只做分體空調,那么這些負荷應該算是照明負荷還是動力負荷?統一配電還是分開配電?

  • 關于低壓配電系統的問題!

    低壓配電系統中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系統各用在什么場合?各有什么優劣?為什么說采用TN-C-S時,低壓配電柜到MCC柜的進線只能為4芯,而不是5芯?達人指點啊!

  • 你給弱電系統是如何配電的??

    比如做DDC智能控制時,你是否會記得DDC預留電源呢??想問大家是在弱電控制室中還是在弱電井中留呢(控制室進出線太多,但易控制, 弱電井中可能會忘記各弱電系統如門禁主機電源,但是走線方便。) 強電系統中說明了嗎??

  • 關于動力配電箱配線問題???

    各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以?如果是防爆箱、防爆設備那?有無相關標準或圖集? 感謝!!!

  • 維修手冊之工廠配電系統

    目 錄第一章 總則一、 手冊的目的二、 主要內容三、 系統簡單組成四、 主要功能說明第二章 設備/系統說明一、 變配電系統 1 高壓系統 2 低壓系統 3 柴油發電機 4 電纜敷設清單二、 空調系統 1 設備清單 2 空調機房三、 水泵房配電系統四、 生產車間動力配電系統五、 廠區照明系統六、 康樂樓配電系統七、 應急供電系統第三章 設備/系統操作說明一、 高壓開關柜(GZS1-10)操作說明二、 低壓配電屏操作說明三、 GZDW1型直流屏操作說明四、 控制屏(PK)操作說明五、 冷凍機組的操作六、 風柜的操作說明七、 排風/煙機的操作說明八、 盤管風機的操作說明九、 水泵的操作說明十、 照明配電箱的操作說明十一、 發電機的操作說明十二、 BAS的操作說明十三、

  • 路燈配電系統究竟如何控制?

    路燈配電系統中為了達到分時段分回路控制,能否為三相供電單(分)相控制?如能,是否與規范"不應用三相斷路器控制單相照明回路"不一致?若直接采用單相回路又似乎不經濟.采用三相控制又不節能,究竟如何做才對?請各位大師指教.謝了先.

  • 關于無動力、地埋式厭氧系統的問題

    總建筑面積約為10000平方米,共200戶的小區,生活污水采用無動力、地埋式厭氧系統凈化的話,需要到哪些設備?建筑體量為多少?大概造價多少?

點擊加載更多

動力配電系統

動力配電系統專題,為您提供動力配電系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與動力配電系統 相關的專業交流討論,更多動力配電系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

專業配電箱

配電箱改造

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 顺昌县| 荆州市| 武陟县| 都安| 桐庐县| 涞水县| 恩平市| 新丰县| 都安| 延吉市| 木里| 巨鹿县| 绥芬河市| 安龙县| 淅川县| 襄城县| 淳安县| 平利县| 左权县| 绥阳县| 济源市| 博野县| 宁德市| 富平县| 克东县| 桂东县| 湖北省| 汕头市| 靖边县| 仁布县| 洛川县| 历史| 额敏县| 志丹县| 南雄市| 东港市| 夹江县| 肇州县| 岱山县| 龙岩市| 平山县|