現公司接了一個私人英語電教部的內裝修活。請教大家配電箱內部配電問題(私人老板都要節約點)1.進線:物業提供了1個100的,2個50的成套抽屜式開關,100A的用35平方線已經引到裝修樓層配電箱(三相五線制已裝電表)。其他2個要自己接(電表沒裝)。(我準備用25平方三相四線,保護接地線把100A進線的保護接地線連接配電所有配電柜體做總的保護接地線,這樣可行嗎?)2.用電負荷:①220v 1.8KW4臺/路,有3路。 ②220v 1.8KW1臺/路,有3路。 ③380v 5KW1臺/路,有5路 ④380v 3KW1臺/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空調1臺/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30臺電腦3.我把負荷都分到三個進線柜,2個50A都接三相負荷,1個100A負責剩余的三相負荷和單相負荷,這樣是否合理?4.問題:①物業提供的三個開關能否滿足負荷需要?(空調的輔助加熱都不接了) ②需要自己接的2路進線電表和總空開選多大? ③各回路分開關的選擇(照明和插座的空
我們單位要做檢修電源整改 現在有幾個問題想咨詢下1、每個配電箱/柜只有總開關帶漏電保護 后來領導讓每支路也都加上,這樣有必要么?2、插座是不是都要帶脫扣器和漏電保護器3、NS400H-MA/3P、NC100H-D/3P、C65H-D/3P、C65H-D/1P配什么脫扣器和漏電保護器謝謝
幫我看看這圖計算電流數字對不對!50*0.75/0.22/0.85/4=50.13A
一、總配電設計
發個裝修公司設計的住宅戶配電箱,大家審審
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。
比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
麻煩各位幫我看看按照附圖的系統圖配置戶內配電箱合適嗎?主要是空開的大小和線路匹配嗎?(目前線路已經放好,正開始配配電箱內的空開)
本帖最后由 北方郎 于 2015-7-10 20:47 編輯 住房是每個家庭的基本生活條件之一,住房條件的好壞,直接影響人們的生活質量。購買一套房子將付出許多業主半生的心血,所以會非常重視裝修。家庭裝飾中電路設計非常重要,許多業主易忽視,許多設計師也易忽視。特別是現在的設計師很多根本不懂配電,嚴格來講,家裝公司必須配備專業的配電設計師。在此將有關家裝配電方面應注意的幾個問題提出來,希望能引起大家的注意: 配電設計首先是安全、實用,其次才是裝飾效果。原則是能不動就不動,不要輕易改;能暗則暗,不允許有明線。 1、業主應明白家用電器總容量應小于房子設計用電負荷。隨著人們生活水平的不斷提高,家用電器的總容量越來越大？子的設計容量是不變的,因此我們在裝修房子時首先要考慮到家電總容量不能無限制增加。另外,在選擇電線時也并非越粗越好,太粗會增加線路損耗,