這是施工現場的一個三級配電箱,請問這就這張圖片來說 有沒有哪里不符合要求的嗎?
空氣開關上白色的是什么用的?
我是一個工地的電工,我也是剛從事這一行也,在前一個工程中是別人安裝的.下一個工程就由我設計,我參照書上的TN-S系統行不行?那一種更合理
末級箱太多,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,采用TN-S系統。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,現在我們根據規范,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點。漏電、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,(注意,所有機具必須安全接地)
請各位大俠講解下這個分本電箱接線有哪些不對的地方,在此謝過了
你好,請問我的施工變壓器是1600kVA的,誰能幫我設計個臨時配電房的設計圖,臨時配電房分為變壓器室及低壓配電柜室,請各位大俠幫幫忙急用,謝謝!
各位老師:在臨時電源管理上,施工現場配電箱與開關箱要求配鎖??墒堑降资窃谑褂脮r需要上鎖還是不用時上鎖大家意見不一。原來我們都是使用中不上鎖,在不用時防止有人誤送電才上鎖。但是最近安全部門堅持使用的都要上鎖,鑰匙由專人保管,我們擔心有突發事件時想停電會找不到電工,不能及時停電。請問老師,正確地做法是什么?
我們的施工現場架了一臺500的油變,當時做在室內了。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,而是頂掉了人家上級地,擴大了事故范圍~!
施工現場臨時用電配電箱-臨電圖集,希望大家能用上
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-16 13:48 編輯 該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足“三級配電、 二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱”配電及保護的使用要求。一、基本要求
現在我們公司的施工二級箱內部設置為:1個200A隔離開關;4個100A漏電開關(30mA/0.1S),這種設置合規范嗎?二級箱內只設總隔離、分隔離合適嗎?違反規范嗎?
本人在現場擔任技術員,但由于不是學的電氣專業,最主要的是項目上沒有師傅。現在現場在做大臨,讓我計算出各級配電箱漏電斷路器的型號以及電纜的選型。我在網上查了好久沒有找到計算這方面的公式,現在是一籌莫展,求各位大神前輩,指點一二,感激不盡!跪求指點。。。
根據現行的國家標準《低壓配電設計規范》(GB50054)的定義,將低壓配電系統分為三種,即TN、TT、IT三種形式。其中,第一個大寫字母T表示電源變壓器中性點直接接地;I則表示電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地)。第二個大寫字母T表示電氣設備的外殼直接接地,但和電網的接地系統沒有聯系;N表示電氣設備的外殼與系統的接地中性線相連。 TN系統:電源變壓器中性點接地,設備外露部分與中性線相連。 TT系統:電源變壓器中性點接地,電氣設備外殼采用保護接地。 IT系統:電源變壓器中性點不接地(或通過高阻抗接地),而電氣設備外殼電氣設備外殼采用保護接地。 1、TN系統 電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN—C系統、TN—S系統、TN—C—S系統。下面分別進行介紹。 1.1、TN—C系統 其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(PE)與工作零線(N)共用。 (1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的回流導線,當電氣設備相線碰殼,故障電流經零