家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?
配電箱的大小尺寸應該怎樣算,商家說按路分,具體的路該怎樣確定。比如一個3P63A的開關加一個2P25A帶漏電加一個1P16A的電箱應是多少路?怎么分的?
"當電箱只是照明電箱或者小動力時,進線小于 10 平方時,如果開關位數小于 20 位時, 開關寬度尺寸加起來再每邊加 20MM 就為電箱寬度,高度為開關高度加 40MM,深度為開 關最大深度加 10MM"百度的,其中開關的位數是什么意思。開關寬度之類的怎么看出來。
我自己的算法是:1.電表箱 按每塊表寬200高300(已經包括預留的接線空間),每行最多放4塊電表計算,例如8塊表選用寬*高*厚800*600*180的表箱2.一般照明箱或者總箱 合計微斷和斷路器數量和樣本尺寸,然后加和在兩邊各留50的空間兩排或兩排以上的 每拍之間留100空間。但是有的說有固定尺寸,求解
選擇斷路器,主要是選擇三個方面——極數、功能和電流。 1.極數 家用斷路器,一般選用1P斷路器和2P斷路器(也有選擇1P+N斷路器的,但1P+N斷路器用在家庭電路中,實在顯得雞肋,因此我們不推薦)。二者區別在于,1P斷路器在斷開后,只能斷開火線,雖然電路中已經沒電了,但是零線還是接通的,如果發生故障導致零線帶電了,就會導致維修人員觸電;且1P斷路器在進行過載保護和短路保護檢測時,只能對火線提供保護。2P斷路器則可以同時斷開零火線、同時對零火線提供保護。 說白了,就是2P斷路器更好。那為什么我們不把斷路器全部換成2P斷路器呢?經濟原因只是一方面,主要還是考慮尺寸問題——2P斷路器的寬度是1P斷路器的2倍(2P漏電斷路器的寬度更大)。因此,我們只在主開關和三孔插座回路使用2P斷路器(因為這兩者電流大),其余均使用1P斷路器。
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺。 2、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線、相線,且要完好無損,具良好絕緣。 3、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥、通風部位,且無妨礙物,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,以防火災。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,一般安裝標高為1.8米,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則、整齊,端子螺絲必須緊固。 6、各回路進線必須有足夠長度,不得有接頭,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物。
有一個大型公園,需要做3個室外的照明配電箱,一個室外動力箱,照明配電箱分出30回路,容量不超過25kw每個;動力箱分出2回路,容量近150kw。甲方現在要求箱型號,小弟不才在此求教各位了,謝謝!
小弟發帖請教前輩們,配電箱的尺寸如何確定,按什么圖集選還是算出來的啊,求指導。。。
一、配電箱(盤)的加工: 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫出切割線后進行切割。切割后用扁銼將棱角銼平。 盤面可采用厚塑料板、包鐵皮的木板或鋼板。以采用鋼板做盤面為例,將鋼板按尺寸用方尺量好,畫好切割線后進行切
比如PZ30,iPM等等還有尺寸300x180之類我去,設計這么多年,從來沒寫過
家用配電箱是家庭中的主要基礎設施之一,與建房子的地基同等重要,只有地基牢靠,建的房子才會安全; 同理,不管是智能家居還是高端昂貴的家用電器,如果沒有可靠有效的配電設施來保證用電安全,就如同住在地基不牢靠的房子里面一樣,毫無安全可言。 家用配電箱擔負著用電安全的重要作用,實際上直接承載著生命財產安全。 那么,家用配電箱的現狀如何呢? 真相鑒別,測試比較: 1、傳統配電箱的漏電開關,存在致命性的安全隱患,當漏電開關本身有問題、失靈等不起保護作用時,毫無征兆,不能自動強制跳閘斷電保護,會繼續供電,如果漏電觸電,只有死路一條;<
報價中JXF配電箱沒給尺寸只給的JXF- 多少,這個尺寸什么的在那里有。
空氣開關也是個用電保護小能手,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,作用相當于以前的保險絲。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用。現在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
知識點:配電柜
情況描述: 昨天家里人用電熱水壺燒水的時候,突然全屋停電,打開配電箱,把左邊的漏電開關推上去后立馬又跳下來,右三的開關也推不上,后來只好打電話給管理處請電工來檢查,電工來之后少言寡語,用電表到處測,最后發現是電熱水壺的排插有問題,把排插插頭拔掉就好了,然后把配電箱內左邊25A的漏電總開關打上去全屋就通電了,右三的開關他沒動,還是往下打的狀態,問他為啥他也不說。。。 本人疑問: 右邊三個開關是什么東東???是三相開關當單相使用嗎?為什么右三這個會跳閘,總開合上后這個不推上去家用電器也能正常使用?我真是很費解啊!!! 哪位大神幫解答一下吧~~~
去網上查了一下,也沒有這方面的資料。現在需要室外的低配箱,做照明配電用的計41路出線;做動力箱用的近50KW,共5路出現。甲方需要配電箱的安裝大樣,小弟才疏學淺,望各位前輩指教!