国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 重慶龍湖某商區正壓風機

    圖紙簡介: 2003年 重慶某成套廠龍湖某商區正壓風機 投稿網友: a79247940 上傳時間: 2013-09-29 圖紙省份:

  • 請教:正壓送風的風機問題

    高規中規定送風的風機應為離心風機或軸留風機,想請問各位高手:采用混流風機或斜流風機是否可行,按工作原理混流風機或斜流風機是否屬于軸留風機?

  • 關于正壓風機余壓選擇的疑惑

    今天看規范,發現一個問題,不曉得有沒有提出來過哈,高規 8.3.7.1條防煙樓梯間40~50Pa,8.3.7.2前室、合用前室、消防電梯間前室,封閉避難層為25~30Pa,條文解釋要求:不要都取最高值或都取最低值,我想問下為什么,誰研究過,能不能指點一下

  • 屋頂正壓風機的控制問題

    設有屋頂正壓風機的建筑物,將屋頂風機的控制柜和火災自動報警系統相連,當發生火災時能夠實現自動運行。還應有手動控制線,如果采用的是單速風機,現在的問題是:1:手動控制線有幾根,我看有的圖上標的是KVV-7x1.5,有的是KVV-8x1.5,這個手控線到底用幾根?是不是跟實現的功能有關2:現在畫的圖紙,風機采用的是KB0系列產品,如果實現自動控制,是不是要添加相應的消防模塊,KB0這個好像沒有。3:如果實現手動控制,是不是還要在KB0的基礎上,自己設計控制系統,來實現火災時的手動控制實現。

  • 關于正壓送風機選擇問題。

    問幾個問題:1、樓梯間正壓送風量用壓差法那個公式是如何計算的,為何算出來才幾百?求詳細。 2、正壓送風機選擇的時候如果全壓不夠導致要換選個風機,能不能在原來風機的基礎上直接把全壓值改了? 3、如果2不行,那么如果要另選風機,如果風量只有3W9,那么選4W6的風機會不會有什么大問題?

  • 屋頂正壓風機啟動失敗,求助

    屋頂(18層住宅)正壓風機11KW,配電采用雙電源末端切換,電源由地下室變電所低壓柜直接引來,距離90米左右(平面狹長),現在施工單位反映,啟動一兩分鐘就跳閘。ZRYJV-1-5X6,NS125-3P/32A,請專家指點迷津

  • 正壓送風機與風道是如何連接

    正壓送風機與風道是如何連接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm

  • 正壓送風為雙速風機是否合適?

    一項目設計院按如下理由: 高規強條6.2.8(黑體字):地下室、半地下室的樓梯間,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻與其它部位隔開并應直通室外,當必須在隔墻上開門時,應采用不低于乙級的防火門。地上樓梯、地下樓梯各自分開,按各自的層數計算風量,所以出現風量的差別。 故設計為雙速正壓送風機。。我覺得這樣做十分浪費造價。。想聽一下大家的看法。。

  • 無報警系統的正壓風機如何啟動?如何聯動

    1,利用消火栓按鈕啟泵線兩個觸點和風機聯動。這樣,火災時,啟動消火栓泵的同時也啟動風機.2,送風口邊設按鈕,風口的微動開關和風機聯動。大家說說還有什么好的方法?

  • 【不解】奇怪:變頻的正壓風機也可以嗎?

    民規:13.9.6 消防水泵、消防電梯、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置。可是我在一個已建成項目中(上海、超高層辦公),碰到的是變頻運行的正壓風機,其使用原因是正壓分段后,要求同一臺風機輸出不同風量,因此采用設計使用變頻器的多段變頻運行功能。如一臺正壓風機在不同樓層著火時,分別運行在25HZ,35HZ,45HZ(這三個數值是現場實測風壓后確定的,設計階段無法精確計算,這也是使用變頻而不用雙速風機的一個原因)。項目已經通過驗收了,我有點疑惑。這個條文的規定到底是明確不能使用變頻器呢,還是可以使用變頻器?控制裝置的含義是什么?

  • 正壓送風系統風機屋頂坐裝問題

    各位大俠,小弟在做一個酒店的消防工程,在做其中的正壓送風系統時遇到一些小問題。一臺風量36000CMH,15kw的軸流風機,原本打算在屋頂下面那層吊裝,但甲方改了該樓層的用途,原吊裝方案因不能滿足天花高度要求而更改為在屋頂坐裝。請問各位在屋頂坐裝的風機需要做混凝土基礎嗎?有沒有別的方法可以代替混凝土基礎?

  • 哪些類型的風機可以作為屋面正壓風機使用?

    哪些類型的風機可以作為屋面正壓風機使用?

    哪些風機可以作為屋面正壓風機使用?如軸流風機(我只聽過這個)

  • 關于正壓送風機安裝問題請教

    我們現在做的是軸流式屋頂通風機(正壓送風機,位置在樓頂),我記得應該是直接墩坐(風機橫裝)在土建的風道上的,可是設計要求是從土建在樓頂伸出的風道上橫向做一段風管,然后是將風機立裝與風管連接,不知道設計是否合適,風機的外殼是玻璃鋼的,立裝之后不知道,發生火災的時候啟動能否正常運行?請各位指點一二,不勝感激!~

  • 正壓送風機控制箱(99d303-2)

    按照圖集的這個配電箱(19頁20頁)是否能滿足就地控制和接觸遠方控制的功能

  • 屋頂正壓送風機你們都采用什么類型的?

    我一直用臥式的軸流風機,露天設置。有次審圖的提出了防腐問題,問我如何防止雨水腐蝕?我問了廠家,廠家說可以在車間里噴塑防腐就行。我想問問你們,大家都說說你們都設置什么類型的風機?立式的軸流?還是離心風機箱?還是設在屋頂蓋個風機房呢?

  • 關于排煙補風機和正壓送風機的問題

    請問各位排煙風機和正壓送風機是否也需要在280℃下,保證運行30分鐘嗎?采用離心風機箱的話,電機是外置還是內置啊?各位幫忙解答一下吧,謝謝了!

  • 風機正壓安裝和負壓安裝有什么區別?

    安裝的uv光解設備,風機放設備前面正壓安裝時就4、50度,但負壓安裝放設備后面就7、80度。這到底是怎么回事?按道理來說是不會出現溫度差異的?求高手解答。

  • 負壓、正壓、雙向流新風機有什么區別

    負壓、正壓、雙向流新風機有什么區別

    近年來,霧霾似乎已經成為民眾生活的一部分,為了保證自己和家人身體健康,不少人開始尋找能夠對抗空氣污染的工具,新風自此受到關注。但是現在的新風市場認知度仍然不高,很多人都還不清楚新風機。在購買新風機時,當商家提出負壓、正壓、雙向流等概念的時候,很多人就徹底蒙圈了。在此,小編帶大家了解一下負壓、正壓和雙向流新風機。 要想了解新風機,就得先說明其工作原理:新風機是通過機械動力,讓室外的新鮮空氣進入室內,同時排出室內的渾濁空氣,以達到凈化

  • 新手請教正壓風機的放置位置

        我看標準圖發現一個正壓風機的控制箱放在設備層,一個放在地下室。請教原因是什么?提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

正壓風機

正壓風機專題,為您提供正壓風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與正壓風機 相關的專業交流討論,更多正壓風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

崗位風機

鍋爐專用風機

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邢台市| 故城县| 沭阳县| 淮安市| 石嘴山市| 苍溪县| 黄冈市| 延川县| 右玉县| 乐平市| 井研县| 南充市| 太白县| 梁平县| 中山市| 遂溪县| 梓潼县| 中阳县| 交口县| 辽阳县| 三台县| 绥中县| 宜州市| 阿拉善右旗| 天台县| 航空| 曲麻莱县| 哈密市| 洛川县| 五寨县| 嫩江县| 日照市| 茌平县| 兰溪市| 进贤县| 山阴县| 雷州市| 尼勒克县| 北流市| 云和县| 丁青县|