誰有廠房無動力風機cad圖,最好是剖面圖!!我不知道怎么確定這些扁鋼、鋼板尺寸,如果有廠家的朋友,請告知。謝謝。最好是風量在4000左右的一臺
無動力風機可以用么?如果可以,那么風量怎么計算呢?似乎不能按照機械排煙來計算.可是自然排煙也沒有排煙量的計算.頭大啊.由于機械排煙的風機太重,彩鋼板和支架無法承重.
無動力風機的使用壽命是靠啥保證的,其實是無動力風機的三大優勢如今我就給咱們來共享一下。,那么無動力風機的三大優勢是啥呢,咱們怎樣能夠使用這些優勢來晉升無動力通風器的使用壽命, 1、變角頸管描寫,能夠使通風機在0-22.5度斜面下隨心所欲的設備,設備工程十分簡練,渦輪通風器一般人大概三十分鐘之內可設備結束。 2、無動力風機中心軸設有精細臺階無動力通風器,使在高速作業下渦輪的風葉永不變形,然后大大的提高了通風機的使用壽命。 3、弧形風葉是經過科學的核算的最佳效果,能嚴峻保證作業狀態下絕不諱讓雨水侵入。排風效率高,無動力風機只要在不低于0.2公尺的和風或室表里溫度差逾越0.5℃,即可輕盈、有效地作業
新人求助,正在做一個項目通風設計,現有大廠房屋頂安裝無動力風帽及負壓風機,384臺無動力風帽及14臺負壓風機,需不需要考慮屋面荷載,怎么計算
有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,能不能達到我的使用要求。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗。謝謝了!
有一小型辦公樓中央空調設計辦公室室內用新風+風機盤管 走廊設排風管道,通過屋頂無動力排風機排出室外。 現在擔心的是無動力排風機的作用,能不能達到我的使用要求。各位誰用過這無動力排風機呀,說下經驗。謝謝了!
日常生活和工作中使用無動力通風機的時候很多的,所以應該懂得如何維護保養它,現在本公司講解一下關于無動力通風機的修理方法,具體如下: 1、 無動力通風機在正常情況下,連續運轉一個月左右,須用黃油站臺向軸承注入鈣鈉基潤滑脂或二硫化鉬潤滑脂。風機連續運行3-6個月,更換一次潤滑脂,以充滿軸承空間2/3為宜。 2、 無動力通風機定期維護保養,消除風機內部的積灰、污垢等。 3、 在無動力通風機的開機、停機或運轉時,如發現不正常情況,主要包括溫度、振動、噪音等,應立即進行檢修。 4、 利用調節裝置將三角膠帶經常保持均勻拉緊狀態,不能過松或過緊。幾條三角膠帶長度應盡量相同。 5、 對于未使用的備用機或停用時間過長的無動力通風機,應定期將轉子旋轉120°-180°,以免主軸彎曲。在屋頂無動力通風機的進口或出口加上閥門,起動時將其關閉,運轉后將閥門開啟,至達到規定工況程度,內圈與軸配合松緊程度。 6、 為確保人身安全,屋頂無動力通風機的維護必須
DWT屋頂無動力風機工作原理: 屋頂風機安裝的基礎須高出屋面,表面要求平整,以防滲水漏水,并須預埋好地腳螺栓。2、風機底座與基礎之間加墊一層5mm橡膠板,以減少振動,地腳螺栓應配有彈簧墊圈,防止使用時松動。3、屋頂風機出口的管徑只能變大、不能變小,最后出風口要安裝防蟲網,偏向上出風時須增加風雨帽;如遇冬季下雪,冰凍日期,必須經常開動,以防大雪堵塞風機出口。4、屋頂風機與風管采用軟管(柔性材料且不燃燒)連接,長度不宜小于200mm、管徑與屋頂風機進出口尺寸相同。為保證軟管在系統運轉過程中不出現扭曲變形,應安裝的松緊適度。屋頂風機外觀也很美觀,就像一個帽子差不多,適用范圍也很廣
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
1.房間的冷負荷,請問大家都是怎么確定?是逐一計算還是根據經驗估算?2.風機盤管是根據負荷確定的吧?是不是不同廠家的風機盤管性能參數是不一樣的?3.水力計算時,供回水管內的流量是不是根據盤管的性能參數中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何確定?先謝過大家了!
如題,怎樣消除風機運行時的噪聲?風機出口加消聲段或者加設ZP消聲器只能阻止噪聲向風管傳播,但是風機本身所發出的噪聲應如何消除呢?
對于一棟寫字樓的空調系統設計,我選擇的是風機盤管加新風系統,可是在選風機盤管的時候,應該是根據本棟樓的總負荷選擇還是根據單個辦公室的負荷計算?問題有點太傻,不過本人實在是不甘妄下定論啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行謝過了!!謝謝!
本人已通過動力專業考試,想在沈陽尋找一份設計工作,請各位幫忙提供一些信息. 動力專業好象很冷清,希望同行多與我聯系,謝謝! 聯系我 E-mail:[email protected] QQ:445442472
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了!!!
上傳《中央空調系統風機盤管的選用原則》,請參考!
【資料來源】:武漢奧威斯環保機電設備有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
這個問題一直困擾著我,風機出口余壓到底是全壓、動壓或是靜壓,我的理解是:靜壓是因為有高差才會有靜壓,在風機送風的過程中很多時候是在同一高度,因此看風能送多遠是看動壓或是全壓的大小,這樣看來我們通常所說的高靜壓型風機盤管說的應該也是動壓,不知道是大家通常的叫法有我問題還是我推斷有問題?
一空調系統,采用電磁兩通閥控制風機盤管溫度,在供回水總管上沒有裝壓差旁通;但是其主機采用多個模塊可以逐步卸載,甚至關機,請問這種情況下是否一定要加壓差旁通!并且在局部有部分三通閥門的情況下,局部的電磁三通閥是否能夠負擔整個系統的旁通作用呢