我想問一下:1\無機冷卻塔的出水的壓力大概要多少啊(多少米水柱如果冷卻水量的450T/H)?2\無風機的冷卻塔的進出水溫度怎么自動控制啊?溫度多少最為合適啊?(主機采用的是約克的螺桿機)
各位大蝦,誰用過無風機科技冷卻塔??效果怎樣、價格高不?偶瀏覽樣本時看到了中國良機集團-廣州良機冷卻設備有限公司有生產但還是不太了解,請指教
請教各位: 以380V,250W的變壓器冷卻風(應該屬于軸流風機)機為例,電流大約是0.38A所選用的熱繼電器大約是0.47, 但實際情況根本不是這樣的,因為380V,250W的變壓器冷卻風機銘牌上的電流竟然是1.06A 所選用的熱繼電器大約是1.3,我想請問各位這是為什么?
1.風機盤管有沒有什么國標風量是2380m3/h的。2.甲方要求冷卻水溫差按3.5度算,說是實際只能達到這么多,這樣合理嗎?
工程在收尾階段,各位給提點建議!大連斯頻德冷卻塔共兩組
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:45 編輯 摘要:簡要闡述了循環水冷卻塔和風機的結構、設計參數,介紹了故障情況,對產生故障的原因進行了分析,著中介紹了故障處理過程,并提出了建議。 【關鍵詞】冷卻塔風機 故障 分析 處理過程 一、前言) 河南安陽鋼鐵集團公司制氧廠1#23500機組循環水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機力抽風冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構。塔頂配備2臺風機,風機主要由電動機、聯軸器、傳動軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動,減速器安裝底座為鋼架結構,風機輪轂材質為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質的薄板型結構,通過帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調的葉片組成,可以適應不同的風量要求;聯軸器采用雙排鏈鏈條聯軸器,鏈條外面裝有鋁合金
請教各位: 目前無風機冷卻塔技術上是否成熟?實際應用效果如何? 有那為前輩用過的話談談經驗??? 循環水泵的揚程多少為宜?(塔放置二層屋頂)
簡敘述風機盤管冷卻加熱的過程 風機盤管主要由風機,換熱盤管和機殼組成,按風機盤管機外靜壓可分為標準型和高靜壓型、按換熱盤管排數可分為兩排和三排,換熱盤管一般是采用銅管串鋁翅片,銅管外徑為10~16mm,翅片厚度約0.15~0.2mm,間距2.0~3.0mm,風機一般采用雙進風前彎形葉片離心風機,電機采用電容式4極單相電機、三檔轉速、機殼和凝水盤隔熱。 風機盤管空調系統的工作原理,就是借助風機盤管機組不斷地循環室內空氣,使之通過盤管而被冷卻或加熱,以保持房間要求的溫度和一定的相對濕度。盤管使用的冷水或熱水,由集中冷源和熱源供應。與此同時,由新風空調機房集中處理后的新風,通過專門的新風管道分別送人各空調房間,以滿足空調房間的衛生要求。
設計條件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定計算氣水比為0.7,進塔干空氣密度為1.12kg/m3,出塔干空氣密度為1.06kg/m3,出塔濕空氣密度為1.09kg/m3,進塔空氣溫度35℃,出塔空氣溫度38℃;實際全壓176Pa,風機直徑9.14m.請教如何選風機,電機?國內風機廠商請選擇:保定,上海二化機,上海貝得爾......多謝.
噴霧冷卻塔多風機4000型、
以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變化的,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?
我們使用的冷卻塔是機械通風式冷卻塔,有廠家介紹可以取消電動機而以水輪機帶動,目標是節能,我們覺得有點玄,請教專家如何看待。
新風機+風機盤管的空調系統。當室外新風機處理到機器露點出風。然后再和室內回風混合,經風機盤管冷卻處理。請問這樣系統的焓濕圖是怎么樣的?請高手賜教。風機盤管的冷量是10.2KW.
冷卻塔軸流風機標準
一、精密空調冷卻塔的檢修保養精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。有的冷卻水系統與大氣相通,空氣中的污染物如塵土、雜物、細菌、可溶性固體等隨時都有可能進入循環水系統,使微生物大量繁殖造成污染。與此同時,如果系統的補給水未經軟化處理,隨著水的蒸發,水中的鹽類不斷被濃縮,水的硬度將提高,還有水中溶解氧的作用,使金屬管道結垢、腐蝕。最有效的水處理方法是根據水質的情況定期向系統內投入清洗藥劑進行水處理,使水質達到指標要求。使用經過水處理的軟水作為補給水是冷卻水系統最理想的水源。二、精密空調水泵的維修1.填料函維修維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超
一、精密空調冷卻塔的檢修保養 精密空調冷卻水系統的水質是一個極為重要的問題。 二、精密空調水泵的維修 1.填料函維修 維修時先擰下固定螺栓上的螺母,用螺絲刀將壓蓋撬開,用帶鉤的鐵絲或螺絲刀等工具將填料函內已損壞的填料取出,淸洗干凈內部。將同等規格的填料沿泵軸順時針纏繞,其厚度應比取出的填料厚一些,具體厚度應通過調整決定,然后用壓蓋頂住填料套進蜾栓內,靠旋緊螺母將匝蓋及填料壓入。旋緊螺母時應均勻對稱施力,邊旋緊邊轉動泵軸,將壓蓋壓到合適位置,使泵軸能靈活轉動。然后開泵進行試驗,若漏水還超過標準,可適當再旋緊壓
為什么大的冷凝器要用風機引導風來冷卻,而不像風盤那樣對著吹。為了節省空間嗎?還是阻力什么問題。我不是做產品開發的,今天忽然想到了就發出來問下高手,先謝謝大家了~
我這里有個問題,需要大家幫我解決一下我們公司一冷卻塔用了三年了,現在越來越覺得冷卻塔滿足不了我們的需要,特別是夏天今年最高出水溫度達到了36度,為止公司損失了不少,(我們公司是化工企業,要求比較高),由于目前一個循環水場供兩條生產線,無法停下更換填料。現在我們想通過調整冷卻塔風機葉輪來加大風量以控制夏天的冷卻水水溫。但是目前不能確定調整風機葉輪是否能達到目的,再有運行成本是否要增加,經濟上是否有成效。謝謝大家發表意見!
基于變頻的中央空調冷卻風機節能設計.rar
冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量、維修工作量、耗電量等哪個方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重。風機臺數占車間設備總量的57%,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,下面就簡單講一下措施: 1、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 2、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: 1)當塔頂蓋板為平頂時,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°。 2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°。 3、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°。 4、雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,下緣伸入塔