小生半路出家,二次控制不很熟悉.現在做的個變頻柜發給廠家生產的時候對方說發現嚴重錯誤 如果按我的圖做風機將無法運行!所以請高人指點小弟一把.在先等候!先謝了
以下事宜,求助大家: 當系統負荷減小,供回水溫差較小時,這時如果我們不去作冷卻水變頻,而是冷卻塔風機變頻,這時應該如何去控制? 因為室外溫度是變化的,不可能有一個冷卻水最低出水溫度的定值,因此風機要根據什么來變頻呢?
最近在CFB爐一次風機(2500KW)準備新上一套變頻調速系統代替原來的風機擋擋板節流節能.為了提高可靠性,想采用工/變頻自動切換系統,在故障時能自動轉到工頻運行,工頻運行時也能自動轉到變頻運行,中間爐內壓力允許有一定波動,但不能造成MFT動作停爐.國內制造的有些變頻器好像專門考慮這方面的需要,可較輕松實現.但進口的變頻器沒有專門考慮這方面的問題,但國產的高壓大功率變頻器的可靠性和穩定性沒有多大把握.現在請教各位同仁,誰有這方面的經驗,特別是如何解決風機擋板開關時間長,爐子壓力波動大,防止MFT聯鎖跳爐的問題?工切換的程序?切換延時?非常感謝.
小弟在做一個鋪面抽風工程,要求用變頻控制抽風機,風機分別是15KW/22KW和37KW。請教煙霧傳感器應該用什么?控制原理是什么?元件選用是什么?希望有高手指點!在線期待中!請教抽煙風機的傳感器用什么形式實現,變頻器如何與之匹配?[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-3-28 11:24 編輯 ]
大家好,我是新手,頭一次接觸風機變頻柜,對于里面的配件組成和原理都不是很了解,在這里特向諸位大俠請教,請諸位大俠多多幫助。謝謝
大型商場,全空氣系統,一般AHU定風量運行。當前節能風盛行,有人說AHU風機要變頻,節能。暫不考慮變頻設備成本,變頻后轉速降低造成的送風量、風壓降低,有什么后果?風量小了,送出的冷量固然是小了,但是送風的空氣分布也改變了,喚氣次數也小了。大家怎么看?[ 本帖最后由 fixer 于 2008-7-15 11:56 編輯 ]
185KW 的鼓風機變頻柜應當怎么做,除了變頻器外(西門子MM430),需要配接觸器及熱保護或其他附件嗎?? 小妹不才,對變頻柜不太懂。請各位大俠幫幫忙了~~~~~拜托拜托~~~
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/9/tech_3_16_11236.html1、引言 某木材加工廠由于產品轉向,但仍需使用原有的10t/h鍋爐一臺,由于用汽量減少形成大馬拉小車,只能采取間歇供汽,至使鍋爐風機啟動、停止頻繁,由于系當地小電網供電、啟動時常跳閘。基于上述問題,廠方下決心,在鍋爐風機上使用變頻器,但該廠地處邊遠地區,技術力量薄弱,管理還有待改進,為保證改造后的設備安全和穩定運行,在實施中,我們采取了一些非常規做法,現介紹如下: 2、方案 該廠鍋爐僅有汽包水位自動調節系統、水位過低、汽壓過高報警、聯鎖裝置;鼓、引風機由
我為一家歐洲羅茨風機制造商工作,時常客戶要求羅茨風機變頻調速以達到調節風量的目的,尤其是在SBR工藝中。但是,客戶往往不能就風量的調節范圍提出明確的要求,而概以“越寬越好”言之。當壓力在5-8米水柱時,我們的羅茨風機可以從100%向下調節到10%~40%,這是目前非常領先的技術水平。用于確定風機轉速下限的標準有三個,任何一個都不能逾越:1、風機的排氣口溫度不能超過最高允許值,否則風機的軸承和齒輪將因過熱而損壞。2、風機的進出口溫升不能超過最高允許值,否則風機殼體的熱變形將超出可控范圍。3、風機的轉速不能低于機械最低允許轉速,否則甩油盤將不能提供充沛的飛濺潤滑。下圖是一張典型的羅茨風機變頻調速性能曲線圖,橫坐標是轉速,左邊縱軸是風量,右邊縱軸是軸功率。本圖中,風機的壓力(588mba)是固定的即“水位保持6米不變”,上方的黑實線是“風量-轉速”曲線,下方的黑實線是“功率-轉速”曲線。我注意到,通常情況下單機離心風機的風量調節范圍也就在30%-100%之間。上述范圍是否已經足夠?請各位大俠就
直冷的中央空調(就是對著蒸發器直接吹風的),現想配一個風機變頻器,風量最多會減小到60%左右,制冷系統配置需要作什么更改,以保證系統正常呢?謝謝指教
一、森蘭變頻恒壓供風系統節能原理 1、恒壓供風變頻調速系統原理 說明:圖中風機是輸出環節,轉速由變頻器控制,實現變風量恒壓控制。變頻器接受PID調節器的信號對風機進行速度控制,控制器綜合給定信號與反饋信號后,經PID調節,向變頻器輸出運轉頻率指令。壓力傳感器監測風口壓力,并將其轉換為控制其可接受的模擬信號,進行調節。 2、系統工作原理 變頻調速恒壓供風控制終極通過調節風機轉速實現的,風機是供風的執行單元。通過調速能實現風壓恒定是由風機特性決定的,風機特性見下圖所示。圖中,橫坐標為風機風量Q,縱坐標為壓力P。EA為恒壓線,n1、n2……nn是不同轉速下的風量—壓力特性。可見,在轉速n1下,假如控制閥門的開度使風量從QA減少到QB,壓力將沿n1曲線到達B點,很顯然減少風量的同時進步了壓力。假如轉速由n1到n2,風量將QA減少到QC,而壓力不變,由此可見,在一定范圍,可以保持風壓恒定的條件下,可以通過改變轉速來調節風量,并且不改變風壓。這種特性表明,調節風機轉速,改變出風壓力,改變風量,使壓力穩定在恒壓線上,就可以完成恒壓供風。
風機用變頻改造后,節能效果如何?而風機用閘板閥直接調節開度控制,其電流會相應下降,耗能也相應減少。如果改用變頻調節,它與用閘板閥直接調節的能源消耗量差別多大?弱弱請教!!!!!1!!!!!
目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,耗用電能約占全國發電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數風機、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生產、工藝等方面的變化,需要經常調節氣體和液體的流量、壓力、溫度等;目前,許多單位仍然采用落后的調節檔風板或閥門開啟度的方式來調節氣體或液體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人為增加阻力的方式,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體、液體流量調節的要求。這種落后的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節精度差,很難滿足現代化工業生產及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發展。變頻調速性能日趨完美,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。為企業帶來了可觀的經濟效益,推動了工業生產的自動化進程。 變頻調速用于交流異
排煙風機可以采用變頻風機嗎?我查了建規和高規都沒有具體要求,又看了建筑電氣設計規范,也沒有相關條文,有哪位大俠可以解答,謝謝!
變頻風機的穩定運行研究
是要加15~20%裕量嗎,在注冊書上看的,不太明白。一般的風機變頻都是往低變,除了VRV等,是不是不超過50Hz的就可以按正常的功率提。
論壇大俠: 現求教一個有關變頻風機的問題。有一氨制冷車間,設計事故排風風量是35000,平時通風量為5000。沒有符合要求的雙速風機。能否考慮使用(不計成本)變頻器。但按照風量功率與轉速的關系,想要低速時風量達到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味著轉速要下降至1/7。根據n=60f/p,則f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照規定,一般設定變頻器頻率為>=20HZ。總感覺哪里有問題。如果按照f>=20HZ,是不是說明35000風量的風機無論如何都沒法使用變頻器使得風量將為5000? 謝謝大俠賜教!
新手也來湊熱鬧,各位老大你們用過MAU風機變頻完美控制過房間的微正壓(5-10Pa,低于0Pa控制失敗)差嗎?采樣點只有一個(假設MAU提供10個房間)你們完美的控制過嗎?假設開個門只要5秒。完美控制的請賜教啊!
前提:MAU+FFU+DCMAU是變頻控制!室外有SCRRUBER排風系統,也是變頻控制,MAU變頻是通過風管靜壓傳感器控制,廢氣排風機也是通過風管靜壓來調頻控制!如何保證室內正壓值,送、排風是如何通過自控系統來自動調節風量,還要保證室內正壓值?方案一:通過室內正壓傳感器來控制MAU新風入口加電動調節閥是一種控制!但MAU變頻器好象起不到調頻的作用?還有什么辦法可以實現上述控制?