我剛參加工作,主管廠里鍋爐,有一臺鍋爐的引風機停下來就起動不了,冬天更為嚴重。現在正24小時運行,請哪位仁兄給點見意,幫我分析一下有可能是哪里的問題,謝謝!
最近幫別人做了一點小活兒,整個廠區需要一個半噸的鍋爐,反燒的臥式手燒爐。該廠區全是平房,面積不到3000平米,我個人覺得鍋爐不加引風機沒什么問題(有12米高的煙囪),但是那個安裝隊的非要加個引風機(當然可以肯定效果會好一點),我懷疑是為了多掙點錢,不過我也想請教哪位大俠:1。多大的爐子必須要加引風機?2。這個半噸的爐子不加引風機是否能正常使用?
兄弟不是學暖通的,問題比較弱,還請大家看看,幫幫忙。多大的燃氣鍋爐需要設置送風及引風機,還是不管多大都需要。一般的像1.0MW及以下的燃氣鍋爐是不是都需要風機?
我去年設計了一個6噸的熱水鍋爐房~經過一個采暖期的運行~發現引風機風葉“粘帶”很多“泥”點~即風機失去動態平衡~除塵器為水浴脫硫式麻石~請問有什么措施可以解決這個問題呢?風機為10#~我的初步判斷是除塵器沒有擋板~是否正確呢?
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2008/12/thesis_0_43_5554.html摘要:本文介紹了基于ABB變頻器鍋爐鼓引風機節能控制系統。討論了控制系統的節能原理及控制工藝,給出了系統的控制方式,進行了節能分析,實際使用證明,該控制系統控制效果良好,節能效果十分明顯。 關鍵詞:ABB變頻器;節能;引風機;鼓風機 1 引言 近幾年隨著電子技術的飛速發展,變頻調速技術得到了普遍的推廣應用。同時,變頻技術也已從U/F比控制、電壓空間矢量控制,發展到無速度傳感器的直接轉矩控制(DTC),功率開關器件從GTO、GTR,發展到IGBT、IGCT,變頻器的優點在各個領域應用中被充分地證實
我公司今年新上了一臺14MW常壓熱水鍋爐,配的是90KW的引風機,風量6.3萬,風壓為4400pa,額定工作電流為169A。采用變頻器調節。目前還在運行調試階段,當把引風機變頻的頻率調節到49.5的時候,查看變頻器顯示的電流為100A左右,不到110A,鼓風的變頻器只能開到30,再向上調則鍋爐出現正壓運行狀況。新手求助,引風變頻幾乎調到最高了,電流也才100A左右,這是不是說明引風機出力不夠啊?要怎么解決才好啊?希望大家多多幫忙~~~~~~
高壓引風機由變頻控制,變頻器內有三把閘刀,QS1、QS2合上是變頻運行,QS3合上是工頻運行,在運行、冷備用、檢修的操作步驟中有必要操作這三把閘刀嗎?請高手指教!要是寫上操作票感謝不盡!![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 編輯 ]
現在有一個5米深的水池,里面有效水深為4米,池底用風機曝氣,曝氣風機風壓為5米(49Kpa),池面封閉,用引風機引風,引風機風壓為3Kpa,假如不計壓損,請問引風機出風口的風壓為3Kpa?還是12.8Kpa?請大家討論一下
該引風機分三種控制方式:本地控制、plc控制、機旁控制。加個變頻電機就看不懂了,變頻電機怎么啟動的?怎么控制電機的?求講解。
我公司有上百臺30KW風機,全部采用星三角起動。現在由于生產工藝要求需要對整個車間進行自動化改造,且需要對引風機的風量進行定量控制以提高成品率和產量,但是必須保持風壓恒定。經討論有兩種方案: 方案一:增加一個30KW變頻器,用于控制風機,可以很方便的進行自動化控制,而且可以節能。但問題也出來了,這樣做的話風量可以控制,但同時風壓也改變了。 方案二:在風機主管道上加裝流量計和差壓變送器。風機主管道為DN200 哪種方案合適,或者有更好的方案,請高手指點,不甚感激。發幾張圖片:
一、事件經過 XX發電
歡迎大家對鼓風機/引風機相關產品及樣本進行積極點評,把工程中使用過的各個品牌的鼓風機/引風機的經驗心得、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 鼓風機/引風機的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26
各位同仁、各位高手,大家好!請教大家一個問題,比較頭疼。昨天去了一家做稀土材料的公司,有個項目要做。他們車間有四套分級機系統,用于選粉的。工藝流程為原料倉——分級機——旋風筒——收塵器——引風機,引風機為三葉羅茨風機,風機參數:全壓34KPa,流量16.3m3/min。收塵器為布袋除塵器,用130*1500的普通布袋,共30條(具體廠家和型號不明)。現在這套設備使用起來有個問題,就是羅茨風機出口冒灰。經過分級機加工的粉塵主要由旋風筒收集裝袋,其他粉塵由收塵器收集,收塵器收集的粉塵粒徑為2um左右,這個對方公司的技術人員說的,沒有資料考證。現在他們要求在車間外面,即風機出口再加一套除塵設備。現懇請大家多多發表意見,一:風機出口冒灰的原因,二:該怎么解決。
卓泰自動化設備有限公司位于經濟發達的長三角中心城市--無錫,公司一直致力于交流電動機軟起動器的研發、生產和銷售,陸續向市場推出西普達XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能軟起動器產品,廣泛應用于國內外各個領域,并贏得了廣泛贊譽。公司擁有一支多年從事軟起動器行業的精英團隊,公司建立了輻射全國的物流及服務網絡。我們和其他公司的區別在于:我們是專業化、規模化軟起動器產品的制造和銷售公司,我們的所有技術只專注軟啟動器的革新。西普達軟起動器暢銷國內、遠銷東南亞。
摘要:結合1000 MW火電機組引風機的選型,對動葉可調軸流式和靜葉可調軸流式引風機進行了技術性能對比及綜合經濟比較。結論是兩種引風機都是可行的,動葉可調軸流式風機運行經濟性較好,而靜葉可調軸流式風機初投資低,可靠性較高,耐磨性較好。 鍋爐引風機因其輸送的是含塵且溫度較高的煙氣,風量大,風壓高,其運行的可靠性、耐磨性、經濟性和價格將直接影響電廠的初投資及今后的運行經濟效益。目前國內大型機組鍋爐所配備的引風機中,主要為靜葉可調軸流風機或動葉可調軸流風機兩種型式,也有少量的離心風機。根據國內1 000 MW 機組的負荷特性,一般都要求機組具備調峰能力和變負荷運行方式。離心式風機調峰經濟性差,運行電耗大,必須采用變頻調速系統來調節風機的風量和風壓,以適應運行工況的變化。由于現在大功率高壓變頻器需采用進口設備,電氣設備費用非常昂貴,而且采用大功率變頻器,還有許多技術問題未得到徹底解決。此外,離心式風機設備體積大,重量大,從而給檢修和維護帶來很大困難。在大型引風機選型時,一般采用靜調軸流引風機
600MW機組超低排放改造后引風機失速分析與處理
鍋爐為“兀”型布置的燃燒室后墻上部,有一個向爐室內延伸的三角形突出物,該突出物稱為折焰角。
汽包(亦稱鍋筒)是自然循環鍋爐中最重要的受壓元件,汽包的作用主要有: 1:是工質加熱、蒸發、過熱三過程的連接樞紐,保證鍋爐正常的水循環。 2:內部有汽水分離裝置和連續排污裝置,保證鍋爐蒸汽品質。 3:有一定水量,具有一定蓄熱能力,緩和汽壓的變化速度。 4:汽包上有壓力表、水位計、事故放水、安全閥等設備,保證鍋爐安全運行。 汽包工作流程是:從水冷壁來的汽水混合物經過汽包上部引入管進入汽包內部,沿著汽包內壁與弧形襯板形成的狹窄的環形通道流下,使汽水混合物以適當的流速均勻的傳熱給汽包內壁,這樣克服了鍋爐啟停時汽包上下壁溫差過大的困難,可以較快的啟動。進入汽包的汽水混合物分別進入汽水旋風分離器,利用改變流動方向時的慣性進行慣性分離,這是汽水混合物的第一次分離。被分離出來的蒸汽仍帶有不少水分,從分離器頂部進入波形板分離器,它裝在旋風分離器頂部,帶有部分水滴的蒸汽在波形板間的縫隙中流動,利用使水黏附在金屬壁面上形成水膜往下流,將水滴再次分離出來,稱為二次分離。二次分離后的蒸汽最后經過蒸汽清洗,利用水的密度差進行重力分離,這是三次
有三臺循環水泵分別為315KVA,200KVA,75KVA,還有三臺鍋爐的鼓引風機,分別為75KW,55KW,要求水泵出現故障,自動實現三臺鼓引風機的聯鎖停止運行,但是三臺循環泵有時候僅運行一臺或兩臺,請問如何實現。
請問誰能提供引風機房及后煙道設計的資料?我不是土建專業,現在業主需要重建引風機房要我們做的。 大家幫幫忙