我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,但是我想知道實際工作壓力怎么確定,我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
我單位新建了一個鍋爐房,三臺鍋爐型號為SZL15-1.25,額定壓力是1.25MPa,實際工作壓力怎么確定, 我們單位鍋爐是蒸汽鍋爐,一部分蒸汽是生產用汽,另一部分為送給換熱站采暖用的。
循環流化床鍋爐是在鼓泡流化床鍋爐技術的基礎上發展起來的新爐型,它與鼓泡床鍋爐的最大區別在于爐內流化風速較高(一般為4~8m/s),在爐膛出口加裝了氣固物料分離器。被煙氣攜帶排出爐膛的細小固體顆粒,經分離器分離后,再送回爐內循環燃燒。循環流化床鍋爐可分為兩個部分:第一部分由爐膛(快速流化床)、氣固物料分離器、固體物料再循環設備和外置熱交換器(有些循環流化床鍋爐沒有該設備)等組成,上述部件形成了一個固體物料循環回路。第二部分為對流煙道,布置有過熱器、再熱器、省煤器和空氣預熱器等,與其它常規鍋爐相近。 循環流化床鍋爐燃燒所需的一次風和二次風分別從爐膛的底部和側墻送入,燃料的燃燒主要在爐膛中完成,爐膛四周布置有水冷壁用于吸收燃燒所產生的部分熱量。由氣流帶出爐膛的固體物料在氣固分離裝置中被收集并通過返料裝置送回爐膛。 文章來自:www.ksjisi.net
鍋爐工程工藝管道焊接施工方案
造紙廠回收燒堿的鍋爐工藝流程
在能源消耗系統中,鍋爐及供熱系統占有很大的比例。據不完全統計年耗煤量約占我國煤炭產量的三分之一左右。煤炭是我國的主要能源,在我國能源結構中占有相當大的比重,因而提高鍋爐的熱效率,降低鍋爐及供熱系統的熱損耗,節約能源,是我國能源供需之間的不平衡得到緩解是一項十分重要的任務。 本文從鍋爐燃燒及熱量傳遞過程中能量平衡的原理提出了一系列節能措施。這些措施對降低鍋爐及供熱系統耗煤量具有十分重要的意義。 燃料在鍋爐爐膛內燃燒時對鍋爐熱效率影響很大。如果燃燒不好,則燃燒的化學能就不能從分轉換為熱能,這無疑會降低鍋爐的熱效率,要提高鍋爐的熱效率,首先就要使燃料在鍋爐內完全燃燒。 眾所周知,燃料燃燒有三個條件:1.爐膛內要有從分得氧氣;2.燃料燃燒時必須有溫度;3.燃料與氧氣進行高溫化學反應的時間。為了使燃料能充分燃燒,建議采取以下措施: 一 采用合理的調節風量,來實現燃料燃燒時的氧氣供應。 燃料在鍋爐內燃燒,燃燒過程
有個學校,用了臺4t的常壓鍋爐,間歇運行。但每次停泵后,發現最高的建筑采暖系統頂部沒水(打開端部放氣閥,檢查后發現的)。再次啟泵后,最高建筑的采暖才會有些溫度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果還好。檢查后,發現循環泵的壓力有些偏低,這是主要原因嗎?這是否說明系統未充滿水?如何充滿水?還有其它的原因嗎》?
我看過好多圖紙鍋爐系統定壓是采用補水泵補水定壓的,我想請教一下系統沒設膨脹水箱,采用補水泵補水定壓是否設膨脹罐以容納膨脹水.
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
計算給水泵揚程時,H1為鍋爐在設計壓力下安全閥的開啟壓力, 此開啟壓力又為鍋爐工作壓力+0.02MPa,鍋爐工作壓力跟鍋爐出口蒸汽壓力是同一參數嗎?
正在做一個鍋爐系統項目。現在設計的系統分別為工藝用采暖系統,工藝用蒸汽系統。原理是從鍋爐產出的蒸汽經過分氣缸,分出一路蒸汽管道給換熱器。換熱器產出凝結水。問題是現在由于地方所限,我考慮能不能把鍋爐的軟化補水箱和采暖循環的補水合用,并且水箱內也接入換熱器產出的凝結水。這個辦法可行么?請教壇子里的各位高人。非常感謝!!
摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&
知識點:鍋爐房燃氣供氣系統
各位高手,我這里建一獨立(和其它任何建筑不相鄰)的地下燃氣熱水鍋爐房,不知道應該用什么消防系統,按《建規》要求是設蒸汽滅火系統,但我咨詢了幾個設計工程師,都說用蒸汽滅火系統的很少,我真不知道該怎么做,請知情者賜教。謝謝!
希望能給點意見
我單位施工的一個住宅小區,采暖系統設計為整個系統管網和鍋爐、膨脹水箱連為一體,膨脹水箱設計高度為43.6m,循環泵揚程為38m,鍋爐最高工作壓力為0.83MPa,補水泵揚程為50M,系統最高供水干管標高為33.55M.,現在的運行情況為,膨脹水箱無水位,請教各位高手這是什么原因
集控值班員考試鍋爐部分
各位考試的同學認為好的幫我頂起來。謝謝:)
RT!網上搜集的動畫。現在與大家分享.
鍋爐安全監護系統(Furnace Safeguard Supervisory System)簡稱FSSS,是大型電站鍋爐必備的安全監控保護設備。可用于鍋爐的啟動、運行、停止過程中的監控,對鍋爐的火焰、壓力、風量、液位、燃料供應等過程參數進行數據采集和處理,并通過各種連鎖裝置使鍋爐的有關部件嚴格按照既定程序完成控制操作。當鍋爐某項或幾項參數出現越限時,系統能夠及時向運行人員發出報警信號,必要時發出MFT跳閘指令以切斷燃料,從而為鍋爐安全運行提供可靠的技術保障,以保證操作人員及鍋爐設備的安全。高能點火器 本公司的FSSS-CHY系統采用了全新的控制理論,配備了先進的控制軟件和硬件設備,可靠、實用、操作