不知道怎么旋轉圖片。衛生間里100的管子是坐便器排水,兩個50的是接洗臉盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我覺得給水管不應該走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通嗎,我覺得應該是接兩個45度彎頭,不然起碼也應該是個90度彎頭。還有就是地漏和臺盆的管子用三通那么連起來,以后要么是兩邊平的沒坡度,要么就是一邊有坡度,一邊倒坡。但是我去問施工方及監理,他們都說這么做沒問題,想請教一下論壇里的前輩們,指出有無不規范處,不勝感激!
請教各位大俠大師:同層排水時衛生間樓板需要降低多少為最佳?用普通UPVC管應該沒有什么問題吧?設計時需要注意哪些問題?謝謝!
我們小區高層設計的都是TTC同層排水,如果竣工驗收前我們僅在每個衛生間立管上留出三通口,剩下的支管及地漏配件均不安裝的話,能否順利驗收呢?項目在江蘇蘇州市。如下圖。
無錫榮成工程技術有限公司是一家專業從事大型屋面虹吸式雨水排水系統的材料供應、系統設計、施工安裝、技術指導、技術咨詢及售后服務為一體的專業性公司。在虹吸式屋面雨水排水系統中,公司匯總了技術人員及優秀施工人員多年來在設計和施工方面所積累的經驗,在2008年3月編制了虹吸式屋面雨水排水系統的設計手冊及施工手冊,可以適用各種類型的大型建筑和廠房。在衛生間同層排水系統中,公司大力重點研究制定高效可靠的施工方法,避免采用同層排水后的施工隱患制定出可靠的同層排水施工標準。同層排水系統顧名思義就是說排水問題在本層解決,管道不穿越樓板,采用后排水的方式,各衛生用具的排水匯合橫管在與衛生器具同一樓層沿墻敷設,上下住戶無干擾,享受真正的產權獨立。 同層排水系統是室內排水領域的一次革命,尤其適用于住宅建筑。它解決了本層排水本層清通檢修的問題,保證了衛生間裝修最大的自由度。無錫榮成工程技術有限公司 地址:無錫市新巷6-907郵編:214043聯系電話:0510-82692960傳真:0510-82692960E-mail:
示意圖同層排水衛生間 衛生設備的排水管道在本層戶內,而不在下一層衛生間的頂板下敷設,衛生設備布置 較為隨意。墊層式同層排水系統衛生間地面大多比客廳地面高出300mm左右,形成一個小高臺。馬桶多 為側排或后排,需定期維護,許多老房衛生間排水都是這種情況。常見問題 接口處易滲漏,且占用空間,不美觀。地面設置有截污器,返味大,易滋生蚊蠅。改進方案一 局部抬高地面該方法可將側排水或后排水馬桶改造成下排水馬桶,排水管道改造成U-PVC排水塑料管,但需要將衛生間的地面局部抬高,施工較為簡便。 改進方案二整體抬高地面此方法需征得物業的同意后方可施工。施工方法為拆除原排水管道,封閉排水主立管三通 口,重新按設計在主立管上開孔,在排水管道路徑上的地面剔槽至結構板,在結構板上布設管道。該做法可小幅度地降低衛生間的地面,側排水馬桶改造成下排水馬桶,此類施工技術要求較高,風險較大。
同層排水衛生間防水
甲方要求公共衛生間蹲便器不起臺,跟地面一平。做降板同層排水的話,需要降板多少?500mm夠不夠?蹲便器采用自帶水封的好還是不帶水封設P型彎好呢?
最近看到一棟成品樓,是同層排水,衛生間內有個大坑,馬桶,地漏,洗手盆等排水點位置及安裝由業主自理。由于衛生間是地暖,需要等待同層排水做完,才能施工,所以衛生間就給了個地暖管的接頭,說是將來由業主自己布管,新布置的管和原來的管接頭通過熱熔連接。我的問題是這種連接方式可靠嗎?有施工規范可以依據嗎?最好的做法是不是不應把管子割斷,而是把一定的管長甩到衛生間,有業主來鋪設呢?
如題,大家看看如何,有何優缺點!
工序: 基層清理→防水處理→放樣→管道安裝→管道水泥砂槳定位→陶粒或珍珠巖填層→植筋及鋼筋網鋪設→細石砼澆搗→防水處理→刷水泥漿結合層鋪砂漿→石材面刷專用粘結劑→鋪地面石材(瓷磚)→灌縫、擦縫→石材晶面處理
衛生間不降板同層排水大樣圖 不降板同層排水的優點。相關資料詳見:
各位同仁,請教一個問題,我們公司新開發的樓盤采用了同層排水,排水管設在回填層內,結構下沉350mm;我總覺得空間不夠,請問同層排水衛生間下沉有什么設計規范沒有?
請問一下各位專家,我是一家同層排水廠家的業務員,在業務過程中碰到這樣一個問題,來此請教一下各位專家,大家都知道同層排水的優勢,主要應用于一些精裝修的高檔住宅和別墅群,只要衛生間的空間足夠大,就能夠做同層,現在同層采用的是污水合流的系統,但隨著市政衛生新出來的一些規范,不允許污水合流了,我想請問,在空間比較陜小的衛生間,具體安裝同層和污水分離的方法應該怎么樣達到?如有條件,請附施工說明圖,多謝!!
在住宅樓里,衛生間設了蹲便器。請問,在地面不能抬高的情況下,要做同層排水,板至少要降多少才夠?還有,請問目前各個地方是做同層排水的比較多呢,還是異層排水的較多??希望各位大蝦給予討論討論。我是云南昆明的,這邊的習慣一般是家里設兩個衛生間,一個裝坐便器,一個裝蹲便器。
同層排水可以用在公共衛生間嗎?一般要下沉多少?謝謝了
目前項目上有兩個衛生間存在這樣的情況,立管三通以固定,坐便器下水連接如圖,已是離墻最小距離了,管中心距毛墻仍有500的距離,公司采購的坐便器是400坑距的,這樣會導致后期安裝完以后,馬桶與墻之間會有7cm左右的距離,很不美觀。我的想法的是把連接坐便的三通向上旋轉,然后上方接一個45°彎頭,這樣能夠縮短一定距離,但是這樣又會影響坐便器的排水。不知各位前輩還沒有更好處理辦法,請多指教,不勝感激!
本帖最后由 論壇游民 于 2013-11-29 13:14 編輯 1.為了解決集團住宅室內排水系統中出現的漏水、噪音及室內排水系統維修影響其他業主的問題,保證室內排水系統設計、施工及維護做到技術可靠、經濟合理、確保質量,特制定本標準。2.同層排水:是指衛生器具排水管不穿樓板,而排水橫支管在本層與排水立管連接的管道布置方式。 降板式同層排水:是同層排水的一種常用做法,衛生間樓板降板350mm,排水橫支管布設在降板中的一種管
衛生間同層排水
衛生間同層排水專題,為您提供衛生間同層排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與衛生間同層排水 相關的專業交流討論,更多衛生間同層排水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題